Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @stefu87_CH last edited by Meister Mopper

      @stefu87_ch

      Mal zwei andere Fragen, hast du denn kein Backup eines laufenden Containers, oder habe ich da was überlesen?

      Warum steht im Thread-Titel (gelöst)?

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        stefu87_CH @Meister Mopper last edited by

        @meister-mopper sagte in (gelöst) Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:

        @stefu87_ch

        Mal zwei andere Fragen, hast du denn kein Backup eines laufenden Containers, oder habe ich da was überlesen?
        Doch habe ich, aber habe die Einbindung bis anhin nach Videoanleitung gemacht und beim letzten Stromausfall bei uns wurde mir das erst bewusst, das es doch nicht so sauber läuft.

        Warum steht im Thread-Titel (gelöst)?
        Ja habe gedacht es wäre gut, aber jetzt wurde mir das direkt einbinden empfohlen.

        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          mrjeschke @stefu87_CH last edited by

          @stefu87_ch
          Auch den serial/by-id path.

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            stefu87_CH @mrjeschke last edited by stefu87_CH

            @mrjeschke scheint er wohl nicht anzunehmen. Verbindet nicht mit dem Adapter

            Im LXC Container zeigt es mir es an mit:

            admin@Iobroker:~$ ls /dev/serial/by-id
            usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
            

            Edit: Und bei den Ressourcen so:
            4ba29c3d-b77c-4a67-a16f-ad0168639f8e-grafik.png

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @stefu87_CH last edited by Meister Mopper

              @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:

              Ja habe gedacht es wäre gut, aber jetzt wurde mir das direkt einbinden empfohlen.

              Das verwirrt aber User, die mit einem gleichen/ähnlichen Problem konfrontiert sind.

              Von der Idee ist es dann besser, einen neuen Thread aufzumachen und das (gelöst) zu entfernen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                mrjeschke @stefu87_CH last edited by

                @stefu87_ch
                Das durchreichen scheint geklappt zu haben.
                Rechte sollten auch passen. Kann eigentlich nur an den Adaptereinstellungen liegen.
                Falscher Typ eingestellt?

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  stefu87_CH @mrjeschke last edited by

                  @mrjeschke sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:

                  @stefu87_ch
                  Das durchreichen scheint geklappt zu haben.
                  Rechte sollten auch passen. Kann eigentlich nur an den Adaptereinstellungen liegen.
                  Falscher Typ eingestellt?

                  Also habe nur den Anschlussnamen geändert, der Rest ist wie vorher:

                  e63d80b4-27ff-4a73-b8e8-ecf1e37d3a51-grafik.png

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mrjeschke @stefu87_CH last edited by

                    @stefu87_ch
                    Was sagt das log?

                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      stefu87_CH @mrjeschke last edited by

                      @mrjeschke

                      c5d48beb-2929-419a-8b9e-31f33a3e55f8-grafik.png

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        mrjeschke @stefu87_CH last edited by

                        @stefu87_ch
                        Das log vom Anfang des Adapterstarts wäre hilfreicher,
                        aber vermutlich müssen da die zigbee-Profis ran.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          stefu87_CH @mrjeschke last edited by stefu87_CH

                          @mrjeschke sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:

                          @stefu87_ch
                          Das log vom Anfang des Adapterstarts wäre hilfreicher,
                          aber vermutlich müssen da die zigbee-Profis ran.

                          2024-06-20 20:08:37.797 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12801
                          2024-06-20 20:08:38.775 - debug: zigbee.0 (12801) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2024-06-20 20:08:38.817 - debug: zigbee.0 (12801) Objects client ready ... initialize now
                          2024-06-20 20:08:38.817 - debug: zigbee.0 (12801) Objects create System PubSub Client
                          2024-06-20 20:08:38.818 - debug: zigbee.0 (12801) Objects create User PubSub Client
                          2024-06-20 20:08:38.869 - debug: zigbee.0 (12801) Objects client initialize lua scripts
                          2024-06-20 20:08:38.872 - debug: zigbee.0 (12801) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2024-06-20 20:08:38.873 - silly: zigbee.0 (12801) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                          2024-06-20 20:08:38.900 - silly: zigbee.0 (12801) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                          2024-06-20 20:08:38.901 - silly: zigbee.0 (12801) objectDB connected
                          2024-06-20 20:08:38.902 - debug: zigbee.0 (12801) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2024-06-20 20:08:38.921 - debug: zigbee.0 (12801) States create System PubSub Client
                          2024-06-20 20:08:38.921 - debug: zigbee.0 (12801) States create User PubSub Client
                          2024-06-20 20:08:39.006 - debug: zigbee.0 (12801) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2024-06-20 20:08:39.006 - silly: zigbee.0 (12801) statesDB connected
                          2024-06-20 20:08:39.032 - debug: zigbee.0 (12801) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2024-06-20 20:08:39.157 - info: zigbee.0 (12801) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-20 20:08:39.166 - debug: zigbee.0 (12801) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                          2024-06-20 20:08:39.181 - info: zigbee.0 (12801) delete old Backup files. keep only last 10
                          2024-06-20 20:08:39.181 - info: zigbee.0 (12801) Starting Zigbee npm ...
                          2024-06-20 20:08:39.189 - silly: zigbee.0 (12801) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1718906919182,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
                          2024-06-20 20:08:39.192 - debug: zigbee.0 (12801) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_20-20_08_39.tar.gz success
                          2024-06-20 20:08:39.259 - debug: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman...
                          2024-06-20 20:08:39.339 - info: zigbee.0 (12801) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                          2024-06-20 20:08:39.383 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906919382,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                          2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                          2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Failed to start Zigbee
                          2024-06-20 20:09:09.478 - error: zigbee.0 (12801) Error herdsman start
                          2024-06-20 20:09:09.561 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1718906949483,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718727323838}
                          2024-06-20 20:09:09.562 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906949483,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                          2024-06-20 20:09:19.479 - info: zigbee.0 (12801) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2024-06-20 20:09:19.480 - info: zigbee.0 (12801) Starting Zigbee npm ...
                          2024-06-20 20:09:19.481 - debug: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman...
                          2024-06-20 20:09:19.483 - info: zigbee.0 (12801) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                          2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                          2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Failed to start Zigbee
                          2024-06-20 20:09:49.578 - error: zigbee.0 (12801) Error herdsman start
                          2024-06-20 20:09:49.585 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1718906989584,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718727323838}
                          2024-06-20 20:09:49.667 - silly: zigbee.0 (12801) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1718906989666,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                          
                          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • arteck
                            arteck Developer Most Active @stefu87_CH last edited by

                            @stefu87_ch kannst du mal den sonoff neu flashen...

                            Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                            

                            das wundert mich

                            S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              stefu87_CH @arteck last edited by

                              @arteck ok, werde das mal versuchen und dann Rückmeldung geben.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                stefu87_CH @arteck last edited by

                                @arteck Habe den Sonoff mit neuer Firmware geflasht, aber ohne Erfolg. Bleibt weitherin gelb.

                                af9d4cbc-66ee-42de-b7ec-420e52e397bd-grafik.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  stefu87_CH last edited by

                                  Habe es jetzt mal auf meinem Testsystem versucht, ohne da irgendwelche Config Dateien zu ändern sonder direkt einzubinden, aber auch das klappt es nicht.

                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by

                                    @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:

                                    aber auch das klappt es nicht.

                                    mit der Aussage kann dir allerdings auch niemand helfen.
                                    Welche Fehlermeldung?

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      stefu87_CH @crunchip last edited by

                                      @crunchip

                                      2024-06-22 16:16:28.763 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23502
                                      2024-06-22 16:16:29.687 - debug: zigbee.0 (23502) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2024-06-22 16:16:29.725 - debug: zigbee.0 (23502) Objects client ready ... initialize now
                                      2024-06-22 16:16:29.726 - debug: zigbee.0 (23502) Objects create System PubSub Client
                                      2024-06-22 16:16:29.726 - debug: zigbee.0 (23502) Objects create User PubSub Client
                                      2024-06-22 16:16:29.778 - debug: zigbee.0 (23502) Objects client initialize lua scripts
                                      2024-06-22 16:16:29.780 - debug: zigbee.0 (23502) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2024-06-22 16:16:29.781 - silly: zigbee.0 (23502) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                      2024-06-22 16:16:29.808 - silly: zigbee.0 (23502) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                      2024-06-22 16:16:29.809 - silly: zigbee.0 (23502) objectDB connected
                                      2024-06-22 16:16:29.810 - debug: zigbee.0 (23502) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2024-06-22 16:16:29.828 - debug: zigbee.0 (23502) States create System PubSub Client
                                      2024-06-22 16:16:29.828 - debug: zigbee.0 (23502) States create User PubSub Client
                                      2024-06-22 16:16:29.903 - debug: zigbee.0 (23502) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2024-06-22 16:16:29.903 - silly: zigbee.0 (23502) statesDB connected
                                      2024-06-22 16:16:29.928 - debug: zigbee.0 (23502) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2024-06-22 16:16:30.040 - info: zigbee.0 (23502) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-06-22 16:16:30.050 - debug: zigbee.0 (23502) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"ls /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                      2024-06-22 16:16:30.064 - info: zigbee.0 (23502) delete old Backup files. keep only last 10
                                      2024-06-22 16:16:30.065 - info: zigbee.0 (23502) Starting Zigbee npm ...
                                      2024-06-22 16:16:30.073 - silly: zigbee.0 (23502) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1719065790065,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
                                      2024-06-22 16:16:30.077 - debug: zigbee.0 (23502) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_22-16_16_30.tar.gz success
                                      2024-06-22 16:16:30.147 - debug: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman...
                                      2024-06-22 16:16:30.221 - info: zigbee.0 (23502) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                                      2024-06-22 16:16:30.264 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065790263,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                      2024-06-22 16:17:00.258 - error: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                      2024-06-22 16:17:00.259 - error: zigbee.0 (23502) Failed to start Zigbee
                                      2024-06-22 16:17:00.259 - error: zigbee.0 (23502) Error herdsman start
                                      2024-06-22 16:17:00.343 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719065820263,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
                                      2024-06-22 16:17:00.344 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065820343,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                      2024-06-22 16:17:10.260 - info: zigbee.0 (23502) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      2024-06-22 16:17:10.260 - info: zigbee.0 (23502) Starting Zigbee npm ...
                                      2024-06-22 16:17:10.261 - debug: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman...
                                      2024-06-22 16:17:10.262 - info: zigbee.0 (23502) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                                      2024-06-22 16:17:40.266 - error: zigbee.0 (23502) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                                      2024-06-22 16:17:40.267 - error: zigbee.0 (23502) Failed to start Zigbee
                                      2024-06-22 16:17:40.267 - error: zigbee.0 (23502) Error herdsman start
                                      2024-06-22 16:17:40.273 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719065860272,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
                                      2024-06-22 16:17:40.313 - silly: zigbee.0 (23502) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719065860312,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                                      
                                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @stefu87_CH last edited by

                                        @stefu87_ch
                                        Steckt der Stick in einem usb3 Anschluss ?
                                        Nutzt du eine usb Verlängerung ?

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          stefu87_CH @Asgothian last edited by stefu87_CH

                                          @asgothian sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:

                                          Steckt der Stick in einem usb3 Anschluss ?
                                          Nein ist ein USB 2.0 Anschluss

                                          Nutzt du eine usb Verlängerung ?
                                          Ist direkt eingesteckt

                                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @stefu87_CH last edited by

                                            @stefu87_ch hast du im Direkten Umfeld etwas via USB3 angeschlossen ? USB3 hat die sehr unangenehme Eigenschaft im Zigbee-Band stören zu können

                                            A.

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            688
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.3k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            9
                                            148
                                            10835
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo