      Hallo,
      folgende Konstellation/Aufbau:

      Modbus 0:
      SDM72 -> Waveshare485tolan (verbunden mit lan Kabel direkt am Switch)
      Hier keine Probleme. Daten werden einwandfrei übertragen nach iob.

      Modbus 1:
      SDM72 -> Waveshare485tolan (verbunden mit lan Kabel an Fritz.Box Repeater 1750 und dieser dann per Wlan ans Heimnetz)
      Hier bekomme ich öfters folgenden warn im log:

      modbus.1
      2024-06-19 12:35:20.832	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      

      Die Einstellungen bei beiden modbus sind:
      86bf2260-b20c-492f-acea-1c98c6f377df-image.png

      Fragen:
      Habt ihr diesen poll error auch?
      Kann es bei modbus.1 an dem Repeater und die Verbindung per wlan liegen ?
      Sind meine Instanzeinstellungen die richtigen, oder kann ich da was schrauben ?

      In einem anderen thread wurde empfohlen eine ältere Instanz zu installieren. Wollte ich aber eigentlich nicht, bin auf stable mit V 6.1.0.

      Vielleicht hat ja jemand eine Idee für mich.
      Danke.

      mfg
      Dieter

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by Homoran

        @bahnuhr sagte in warn - modbus Adapter im log:

        code: "App Timeout"

        das macht mich stutzig.

        Hab auch immer wieder timeout Meldungen im reinen RTU modbus Betrieb, aber die von dir gezeigte Meldung hab ich noch nie gesehen

        modbus.0
        	2024-06-19 11:15:50.527	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.0
        	2024-06-19 11:15:50.526	error	Request timed out.
        modbus.0
        	2024-06-19 11:15:50.526	warn	Error: undefined
        
        
        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

          @homoran
          siehe hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/72408/modbus-adapter-fehlermeldung-poll-error-count?_=1718776822741

          Da hat man dann offensichtlich auf eine ältere Version gewechselt.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

            @bahnuhr sagte in warn - modbus Adapter im log:

            Da hat man dann offensichtlich auf eine ältere Version gewechselt.

            hilft das bei dir?

            nach deiner Beschreibung scheint jetzt aber wirklich ein längerer Weg zu existieren.
            Dann kann auch ein Timeout wahrscheinlicher sein.

            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

              @homoran sagte in warn - modbus Adapter im log:

              hilft das bei dir?

              hab ich nicht probiert.
              Und will ich ja eigentlich auch nicht.
              ala @Thomas-Braun : immer aktuell bleiben.

              @homoran sagte in warn - modbus Adapter im log:

              Dann kann auch ein Timeout wahrscheinlicher sein.

              kann ich den irgendwo hoch setzen.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                @bahnuhr sagte in warn - modbus Adapter im log:

                kann ich den irgendwo hoch setzen.

                ja, natürlich!

                aber bei einem Datenabfrageintervall von 5 Sekunden wird ja schon das neue Paket angefordert wenn die Wartezeit von 5 Sekunden um ist.

                ob zusätzlich noch etwas im 485toLAN eingestellt werden kann/muss weiss ich nicht

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  um einzugrenzen ob es am WLAN liegt würde ich das testweise mal mit Kabel laufen lassen.

                  Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by

                    @wendy2702 sagte in warn - modbus Adapter im log:

                    würde ich das testweise mal mit Kabel laufen lassen.

                    @bahnuhr sagte in warn - modbus Adapter im log:

                    Modbus 0:
                    SDM72 -> Waveshare485tolan (verbunden mit lan Kabel direkt am Switch)
                    Hier keine Probleme. Daten werden einwandfrei übertragen nach iob.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by

                      das habe ich gelesen.

                      bedeutet aber nicht automatisch das die Probleme bei Modbus.1 durch das WLAN verursacht werden.

                      Und wenn es am WLAN liegt werden vermutlich Timeout Einstellungen auch nicht viel und dauerhaft helfen.

                      Man könnte natürlich auch mal auf der FB den Traffic mitschneiden und schauen ob zum Zeitpunkt der Meldungen Pakete gedroppt werden oder was genau passiert.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by

                        @wendy2702 sagte in warn - modbus Adapter im log:

                        testweise mal mit Kabel laufen lassen.

                        gute Idee, das probier ich

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                          Rückinfo von mir.
                          Habe seit gestern (ca. 18:00) den waveshare direkt per lan ans heimnetz verbunden.

                          Seit dem keine warn mehr im log.

                          Lag offensichtlich doch an der wlan verbindung.

                          Habt ihr eine Idee was ich machen könnte.
                          An der Stelle wo der waveshare ist habe ich halt keine direkte Lan Verbindung.
                          (und wlan zum nächsten Repeater (auch 1750) ist ca. 10 Meter (durch 2 Wände)) -> dürfte eigentlich nicht das Problem sein.
                          Also:

                          • Optimierung der waveshare Einstellungen
                          • Ändern der Einstellungen in der Intanz
                          • oder auch ändern der Einstellungen im fritz.repeater 1750.

                          Oder ich muss halt noch einen Repeater hin hängen.

                          mfg
                          Dieter

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                            @bahnuhr sagte in warn - modbus Adapter im log:

                            Habt ihr eine Idee was ich machen könnte.

                            Screenshot_20240620-083252_Photos.jpg

                            Aber ehrlich, wenn das Signal am repeater schon zu spät ankommt, ist ein weiterer Repeater kontraproduktiv.

                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                              @homoran

                              Lan -> Repeater 1750 -> Wlan
                              waveshare -> Repeater 1750 -> Wlan

                              Und diese beiden Repeater stehen ca. 10 m auseinander.

                              Müsste doch eigentlich einwandfrei funktionieren.

                              Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                                @bahnuhr sagte in warn - modbus Adapter im log:

                                Müsste doch eigentlich einwandfrei funktionieren.

                                nein, aus mehreren Gründen.

                                @bahnuhr sagte in warn - modbus Adapter im log:

                                10 Meter (durch 2 Wände))

                                wäre für 5 GHz zu viel. Ich hab den Repeater auf der anderen Seite der Wand, keine 2m weg. Dauernd schaltet es zwischen wifi4 und wifi5 um.
                                Waveshare wird wahrscheinlich eh nur 2.4 GHz können.

                                Und jeder "Umsetzer" kostet Zeit und ggf. kippen einzelne Bits.

                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                  @homoran sagte in warn - modbus Adapter im log:

                                  Waveshare wird wahrscheinlich eh nur 2.4 GHz können.

                                  dieser ist doch per lan an dem 1750.
                                  Der sendet gar nicht per wlan

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                                    @bahnuhr also als APs und Bridge konfiguriert?

                                    bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                      @homoran sagte in warn - modbus Adapter im log:

                                      @bahnuhr also als APs und Bridge konfiguriert?

                                      Ne, so:
                                      e998ebb3-d2ea-4eba-a07a-ae13d8b5e6bf-image.png

                                      Und an diesem 1750 war per lan der waveshare dran.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by

                                        @homoran
                                        Und dachte immer wenn AP dann muss der lan ans Heimnetz.
                                        Ist dies falsch gedacht ?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran

                                          @bahnuhr sagte in warn - modbus Adapter im log:

                                          Lan -> Repeater 1750 -> Wlan
                                          waveshare -> Repeater 1750 -> Wlan

                                          @bahnuhr sagte in warn - modbus Adapter im log:

                                          Und dachte immer wenn AP dann muss der lan ans Heimnetz.

                                          jetzt verwirrst du mich endgültig!
                                          das ist doch laut dem da oben so

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by

                                            @bahnuhr also Brücke

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            826
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus warn
                                            3
                                            22
                                            694
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo