Luftfeuchtesensoren - nur welche?
-
@beowolf Sowohl der Feuchtewert, als auch der Temperaturwert müssen bei der Anwendung "Keller entfeuchten durch lüften" schon einigermaßen genau sein, da man den absoluten Feuchtegehalt der Luft im Keller mit dem der Außenluft vergleichen muss um zu sehen, ob Luftaustausch sinnvoll ist ...
Wenn es im Keller 18°C bei einer rel Luftfeuchtigkeit von 70% hat und draußen 28° bei 50% braucht man sich keine Hoffnung machen, den Keller durch Lüften trockener zu bekommen...
-
@beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
Ist halt die Frage, ob es wirklich wichtig ist, ob es nun 23° oder 23,5° draußen sind?
im letzten part ging es um die Feuchte.
Man braucht Tempratur und rH um den Taupunkt bzw. die abs. Feuchte zu berechnen.
-
Dann stimmt aber entweder was mit der Liste nicht, oder deine Berechnung im Hintergund rechnet falsch.
z.B. Wohnzimmer bei dir 25°C und 60% rF hast du einen Taupunkt von 16,7°C.
Laut Tabelle sollte er aber bei 13,8 °C liegen.
Da ist aber dann doch ein kleiner Unterschied, oder?
Ich verwende diese Tabelle. Die passt bei mir zu 98%.
https://www.superwand.de/wp-content/uploads/2018/03/taupunkttabelle.pdf
oder diese
https://maleco.de/taupunkt-tabelle/
Habe mal gerade deine Werte mit meinen Tabellen verglichen. Dort stimmen sie. Also ist die von MartinP nicht so die richtige.
-
@beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
Ich verwende diese Tabelle. Die passt bei mir zu 98%.
und ich verwende das Lüftungsskript aus dem Forum.
@beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
deine Berechnung im Hintergund rechnet falsch.
z.B. Wohnzimmer bei dir 25°C und 60% rF hast du einen Taupunkt von 16,7°C.und nach deiner Tabelle sind es 16,69 °C
-
Deine Werte sind ok. Die andere Liste stimmt nicht.
-
@beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
Die andere Liste stimmt nicht.
welche andere Liste
Da steht doch auch 16.7°C
Aber interessant sind auch die Werte in kleinen Zahlen bei der Werkstatt.
Dort habe ich noch die Temperaturen bei denen 80%rF und 70%rF erreicht werden.
Je nach baulichen Gegebenheiten und Dauer reicht das ja beteits zur Schimmelbildung. -
Wenn es jemand haben möchte hier mal mein Skript für eine Kellerlüftung.
// Ersetze diese Pfade durch die tatsächlichen Datenpunkte in deinem ioBroker-System //Aussensensor const AussensensortemperatureId = 'mqtt.0.Aussensensor.Aussensensor.Temperatur'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.temperature' const AussensensorhumidityId = 'mqtt.0.Aussensensor.Aussensensor.Luftfeuchte'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.humidity' const AussensensordewPointId = '0_userdata.0.Taupunktberechnung.Taupunkt_Aussen'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.dewPoint' //Kellersensor1 const Kellersensor1temperatureId = 'mqtt.0.Kellersensor-1.Kellersensor_1.Temperatur'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.temperature' const Kellersensor1humidityId = 'mqtt.0.Kellersensor-1.Kellersensor_1.Luftfeuchte'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.humidity' const Kellersensor1dewPointId = '0_userdata.0.Taupunktberechnung.Taupunkt_Keller_1'; // Beispiel: 'javascript.0.sensor.dewPoint' // Taupunktberechnung Aussen function calculateAussensensorDewPoint(Aussensensortemperature, Aussensensorhumidity) { const A = 17.27; const B = 237.7; const Aussensensoralpha = ((A * Aussensensortemperature) / (B + Aussensensortemperature)) + Math.log(Aussensensorhumidity / 100); const AussensensordewPoint = (B * Aussensensoralpha) / (A - Aussensensoralpha); return AussensensordewPoint; } // Taupunktberechnung Kellersensor1 function calculateKellersensor1DewPoint(Kellersensor1temperature, Kellersensor1humidity) { const A = 17.27; const B = 237.7; const Kellersensor1alpha = ((A * Kellersensor1temperature) / (B + Kellersensor1temperature)) + Math.log(Kellersensor1humidity / 100); const Kellersensor1dewPoint = (B * Kellersensor1alpha) / (A - Kellersensor1alpha); return Kellersensor1dewPoint; } // Funktion zur Aktualisierung des Taupunkts Aussen function updateAussensensorDewPoint() { const Aussensensortemperature = getState(AussensensortemperatureId).val; const Aussensensorhumidity = getState(AussensensorhumidityId).val; if (Aussensensortemperature !== null && Aussensensorhumidity !== null) { const AussensensordewPoint = calculateAussensensorDewPoint(Aussensensortemperature, Aussensensorhumidity); setState(AussensensordewPointId, Math.round(AussensensordewPoint * 100) / 100); // Taupunkt auf 2 Dezimalstellen gerundet log(`Temperatur: ${Aussensensortemperature}°C, Luftfeuchtigkeit: ${Aussensensorhumidity}%, Taupunkt: ${AussensensordewPoint.toFixed(2)}°C`); } else { log('Fehler: Konnte Aussensensortemperatur oder Aussensensorluftfeuchtigkeit nicht abrufen'); } } // Funktion zur Aktualisierung des Taupunkts Kellersensor1 function updateKellersensor1DewPoint() { const Kellersensor1temperature = getState(Kellersensor1temperatureId).val; const Kellersensor1humidity = getState(Kellersensor1humidityId).val; if (Kellersensor1temperature !== null && Kellersensor1humidity !== null) { const Kellersensor1dewPoint = calculateKellersensor1DewPoint(Kellersensor1temperature, Kellersensor1humidity); setState(Kellersensor1dewPointId, Math.round(Kellersensor1dewPoint * 100) / 100); // Taupunkt auf 2 Dezimalstellen gerundet log(`Temperatur: ${Kellersensor1temperature}°C, Luftfeuchtigkeit: ${Kellersensor1humidity}%, Taupunkt: ${Kellersensor1dewPoint.toFixed(2)}°C`); } else { log('Fehler: Konnte Kellersensor1temperatur oder Kellersensor1luftfeuchtigkeit nicht abrufen'); } } // Initiale Berechnung und Intervall festlegen Aussensensor updateAussensensorDewPoint(); schedule('*/5 * * * *', updateAussensensorDewPoint); // Alle 5 Minuten aktualisieren // Initiale Berechnung und Intervall festlegen Kellersensor1 updateKellersensor1DewPoint(); schedule('*/5 * * * *', updateKellersensor1DewPoint); // Alle 5 Minuten aktualisieren
-
@beowolf sagte: Laut Tabelle sollte er aber bei 13,8 °C liegen.
Diese Tabelle zeigt nicht den Taupunkt, sondern die absolute Luftfeuchtigkeit in g/m³.
In der Tabelle von Homoran ist der Wassergehalt in g Wasser pro kg trockene Luft angegeben. -
@homoran sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
welche andere Liste
Das hatte ich doch ober geschrieben.
Die von MartinP nicht so die richtige für den Taupunkt.
-
@beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
Also ist die von MartinP nicht so die richtige.
äähm, doch!
dort wird die absolute Feuchte in g/m³ angegeben, nicht in g/kg Luft.
da wird noch die temperaturabhängige Ausdehnung berücksichtigt.
Den Unterschied siehst du in meiner Tabelle oben bei der Außenluft. -
@homoran "Für den Taupunkt" ist sie nicht die Richtige (jedenfalls nicht so einfach anwendbar, als eine, wo er direkt abgetragen ist).
Die ist eher z. B. hilfreich, wenn man wissen will ob die Luft "draußen" weniger Wasser enthält, als "drinnen" um zu Entscheiden, ob Entfeuchtungslüften sinnvoll ist ...
-
Ok, alles gut.
ABER
Ist das nicht vollkommen egal? Wenn beide Sensoren die selbe kleine "Fehlmessung" haben, kommt doch am Ende wieder der "richtigen" Wert bzw. die richtige "Entscheidung" heraus.
Oder?
Lüften oder nicht Lüften.
-
@beowolf sagte: Wenn beide Sensoren die selbe kleine "Fehlmessung" haben, kommt doch am Ende wieder der "richtigen" Wert bzw. die richtige "Entscheidung" heraus.
Ja, die beiden Sensoren (außen / innen) müssen für die Entscheidung nur gleiche Werte liefern.
-
@beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
Wenn beide Sensoren die selbe kleine "Fehlmessung" haben,
das wirst du wahrscheinlich nie hinbekommen.
Fehler potenzieren sich, nur im besten Fall heben sie sich auf.Was die Abweichung in absoluten Werten ergibt, kannst du ja mal mit deinem Skript und Datenpunkten von 2 Dummysensoren (Temp/rH) testen.
-
@paul53 sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
Ja, die beiden Sensoren (außen / innen) müssen für die Entscheidung nur gleiche Werte liefern.
Hatte ich auch oben geschrieben. Ich hatte zwei Sensoren die fast zu 100% die selben Werte lieferten. Die waren direkt nebeneinaden montiert.
Ob die Sensoren jetzt wirklich den geeichten exakten Wert angezeigt haben, konnte ich nicht nachprüfen. Warum auch.
Hier mal eine Aufzeichung der Werte.
Der Lüfter geht bei einem Unterschied von 2° an.
-
@beowolf sagte in Luftfeuchtesensoren - nur welche?:
Ich hatte zwei Sensoren die fast zu 100% die selben Werte lieferten. Die waren direkt nebeneinaden montiert.
das ist natürlich ein Sonderfall!
nicht jeder kauft 10 Sensoren/Geräte und selektiert diese dann -
@homoran sagte: nicht jeder kauft 10 Sensoren/Geräte und selektiert diese dann
Andere gleichen über einen Offset an (Alias).
-
-
Ich habe die anderen Sensoren ja nicht entsorgt.
Nur, mache ich das nicht, kommt es zu dem was du selber gerade geschriebn hast. Ist halt immer eine Sache für was man solche Sensoren einsetzt.
Wenn ich nur die Luftfeuchte und Temperatur im Gewächshaus haben möchte reicht ein Sensor der mir das mehr oder weniger genau anzeigt.
Wie hier für meine Kellerlüftung habe ich mir eben etwas mehr Arbeit gemacht. Ich möchte ja auch nicht lüften wenn es dadurch noch schlimmer wird.
-
@homoran sagte: oder direkt im Lüftungsskript
Das war nötig, als es Alias noch nicht gab. Ich würde heute Alias bevorzugen.