    Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by

      @lamo1966 sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

      Formel: akt.Eigenverbrauch = akt.Produktion WR (Modbbus-Adapter Wirkleistung) - akt.Leistung (von Tasmota der unterste Wert)

      bitte nichts nachträglich hinzufügen oder ändern!

      Verbrauch = (Prod + Bezug) und gut ist.
      Der Bezug ist ja negativ wenn du einspeist.

      Nutze bitte externe Eingänge im Blockly.
      So kann ich da nichts erkennen

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966

        @homoran said in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

        Nutze bitte externe Eingänge im Blockly.

        alles klar.

        49abe096-5f71-46ad-9007-e440626b0f96-image.png

        Hab meinen Fehler gefunden. Hatte einen falschen Datenpunkt im Energieflussadapter 😚

        Stimmt denn die Formel für den Gesamt-Eigenverbrauch
        Die Formel ist doch: Ges.Eigenverbrauch = Ges.Produktion-Ges.Einspeisung+Ges.Netzbezug (Batterie hab ich keine)
        Das Blockly sieht so aus.
        67c54782-9d3f-496e-975a-49bfb66fab36-image.png

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by

          @lamo1966 sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

          Stimmt denn die Formel für den Gesamt-Eigenverbrauch

          kommt auf die Vorzeichen an

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            lamo1966 @Homoran last edited by

            @homoran said in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

            kommt auf die Vorzeichen an

            Wieso Vorzeichen?
            Bisher dachte ich, dass man nur bei Multiplikation und Divison (Punkt vor Strich) Klammern setzen muss,
            aber das scheint hier auch so zu sein. Kann es das geben?

            Wenn ich mal ein einfaches Beispiel mache:

            (6-5)+3 = 4...dachte das wäre das Ergebnis
            6-(5+3) = -2

            Kann das sein, dass blockly selbst Klammern setzt ?

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by

              @lamo1966 sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

              Wieso Vorzeichen?
              Bisher dachte ich, dass man nur bei Multiplikation und Divison (Punkt vor Strich) Klammern setzen mu

              nicht Klammern!
              Vorzeichen!

              z.B. Einspeisung negative Werte, Bezug positive Werte

              @lamo1966 sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

              Kann das sein, dass blockly selbst Klammern setzt ?

              ja, so wie du sie verschachtelst wird jeder Block in Klammern gegesetzt.

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966

                @homoran said in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

                z.B. Einspeisung negative Werte, Bezug positive Werte

                bei meiner Gesamtberechnung sind alle Werte positiv!

                e0271698-f1e0-4f5d-ba89-bb0f22c13034-image.png

                6534-5552+192 = 1174, das wäre meiner Meinung nach das richtige Ergebnis
                Mein Blockly rechnet aber
                6534-(5552+192) = 790

                Ich muss morgen mal die Blöcke anders verschachteln, jetzt geht nichts mehr

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by

                  @lamo1966 sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

                  Mein Blockly rechnet aber
                  6534-(5552+192)

                  so hast du es ja auch angeordnet

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    lamo1966 @Homoran last edited by lamo1966

                    @homoran said in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

                    @lamo1966 sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

                    Mein Blockly rechnet aber
                    6534-(5552+192)

                    so hast du es ja auch angeordnet

                    so, anders angeordnet und damit die Klammern anders gesetzt und schon passt es.
                    88c1d1e9-bdad-42ce-b301-1dd15c1e4f86-image.png
                    Danke!

                    Yoda Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Yoda
                      Yoda @lamo1966 last edited by Yoda

                      @lamo1966 ich nutze für die Berechnung den Adapter:
                      sorce.png
                      s4.png
                      Hiermit hast du dann gleich die Werte für Tag / Woche / Jahr.
                      Damit die Werte nur 1 Nachkommastelle im Diagramm anzeigen musste ich die allerdings die Anzeigewerte jeweils in einen neuen Datenpunkt schreiben wo diese gerundet sind.
                      Sieht dann so bei mir aus:
                      s5.png

                      Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by Homoran

                        @lamo1966 sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

                        schon passt es

                        wirklich?
                        du verbrauchst gerade 1183000 W?

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          lamo1966 @Yoda last edited by

                          @yoda said in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

                          @lamo1966 ich nutze für die Berechnung den Adapter:
                          sorce.png
                          s4.png
                          Hiermit hast du dann gleich die Werte für Tag / Woche / Jahr.
                          Damit die Werte nur 1 Nachkommastelle im Diagramm anzeigen musste ich die allerdings die Anzeigewerte jeweils in einen neuen Datenpunkt schreiben wo diese gerundet sind.
                          Sieht dann so bei mir aus:
                          s5.png

                          danke für den Tip. Sourceanalytix läuft bei mir auch.
                          Aber ich lass den Raspi / Iobroker nicht 365 Tage / Jahr laufen und damit sind die Werte dann falsch berechnet

                          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by

                            @lamo1966 sagte in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

                            Aber ich lass den Raspi / Iobroker nicht 365 Tage / Jahr laufen

                            das ist ein Fehler!
                            Ein Hausautomationsserver läuft 24/7

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • M
                              MartyBr @lamo1966 last edited by

                              @lamo1966
                              Man sollte ihn 365,25 Tage im Jahr laufen lassen 😇

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • L
                                lamo1966 @Homoran last edited by

                                @homoran said in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

                                du verbrauchst gerade 1183000 W?

                                Nein, 1.183kwh

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  lamo1966 @lamo1966 last edited by

                                  @lamo1966 said in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

                                  @homoran said in Berechnung aktueller Verbrauch und Gesamtverbrauch:

                                  du verbrauchst gerade 1183000 W?

                                  Nein, seit April 1.183kwh

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  573
                                  Online

                                  31.7k
                                  Users

                                  79.7k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  4
                                  16
                                  628
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo