    [gelöst] Füllstandabfrage funktioniert nicht wie geplant

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Wintermute
      Wintermute @BananaJoe last edited by

      @bananajoe sagte in Füllstandabfrage funktioniert nicht wie geplant:

      @wintermute Naja, mit deiner 720 Minuten Pause ... in der Zeit macht der dann nichts.

      Das war auch Sinn der Sache. Trigger ist ja die Veränderung der Luftfeuchtigkeit. Ohne die Zwangspause würde mein Blockly ja bei jeder Änderung der Luftfeuchtigkeit eine Nachricht schicken, wenn der Verbrauch des Entfeuchters auf Null geht. 12 Stunden Sendepause war mal ein erster Testwert - wenn ich nicht zuhause bin, macht den Tank ja eh keiner leer 😉

      So löst es aus wenn der Luftentfeuchter an ist, der Verbrauch = 0 ist.
      Sendet aber nur einmal weil wir uns gemerkt haben das wir schon gesendet haben.
      Schaltet sich wieder scharf für ein erneutes senden wenn der Luftentfeuchter an ist und der Verbrauch über 0 liegt (oder drunter)

      Also so?
      032b87ea-81d0-4a87-b54e-dc00316c0fa0-image.png

      BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Wintermute last edited by

        @wintermute ja. Der Trigger löst jetzt in der Tat bei jeder Änderung aus. Aber er sendet nur einmal.
        Und wir brauchen den ja damit er wieder neu scharf geschaltet wird wenn du den Tank geleert hast.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wintermute
          Wintermute last edited by Wintermute

          Aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht so, wie es soll.
          Heute morgen hat sich der Entfeuchter eingeschaltet und das script hat zweimal im Abstand von ca. 2 Minuten ausgelöst.
          Vermutlich sind die Trigger untauglich und der Verbrauch des Entfeuchters geht zu Beginn öfter mal kurz auf 0.
          Vielleicht muss ich den Zustand "Verbrauch = 0" länger beobachten und sicher zu gehen, dass das Ding auch auf 0 bleibt...

          Könnte das so funktionieren?
          6ed77a26-16a4-4c09-89ca-2796abff9eaf-image.png
          Damit überprüfe ich jetzt 10mal hintereinander (kann ich ggfs. noch mit einer Pause etwas strecken) ob die Zustände "eingeschaltet" und "Verbrauch = 0" länger als einen Moment anhalten und komme dann erst zum Versenden einer Benachrichtigung.
          Ich fürchte aber, dass mir da jetzt in der Schleife eine Abbruchbedingung fehlt, damit das Script nicht in der Schleife gefangen bleibt.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active last edited by

            Probier. Bau dir sonst Debug-Meldungen ein, dann kannst du im Log sehen wie es läuft, wo er gerade im Skript steht.
            Falls du einen History/SQL/InfluxDB Adapter installiert hast, aktiviere die Aufzeichnung der Leistung, das kannst du sehen wie sich das Gerät verhält

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Wintermute last edited by paul53

              @wintermute sagte: Was mache ich wo falsch?

              Der Trigger-Datenpunkt ist nicht der richtige. Wenn die Stromaufnahme geprüft wird, dann muss diese auch als Trigger dienen.
              Geht die Stromaufnahme tatsächlich auf 0, wenn der Tank voll ist?
              Versuche es mal so:

              Blockly_temp.JPG

              Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Wintermute last edited by

                @wintermute sagte: Verbrauch des Entfeuchters geht zu Beginn öfter mal kurz auf 0.

                Wirklich? Wenn das der Fall ist, verzögere die Prüfung nach dem Einschalten.

                Blockly_temp.JPG

                Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wintermute
                  Wintermute @paul53 last edited by

                  @paul53 sagte in Füllstandabfrage funktioniert nicht wie geplant:

                  Der Trigger-Datenpunkt ist nicht der richtige. Wenn die Stromaufnahme geprüft wird, dann muss diese auch als Trigger dienen.

                  Dann triggert das Script aber doch auch, wenn der Entfeuchter nicht von der Steckdose (die wiederum von der Luftfeuchtigkeit getriggert wird) eingeschaltet wird. Dann ist die Stromaufnahme ja auch 0.

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Wintermute
                    Wintermute @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte in Füllstandabfrage funktioniert nicht wie geplant:

                    @wintermute sagte: Verbrauch des Entfeuchters geht zu Beginn öfter mal kurz auf 0.

                    Wirklich? Wenn das der Fall ist, verzögere die Prüfung nach dem Einschalten.

                    Das ist momentan nur eine Idee. Ich habe zwar einen History-Adapter auf die Stromaufnahme des Entfeuchters angesetzt, der ist aber möglicherweise nicht schnell genug, um kurze Schwankungen beim Einschalten zu bemerken.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Wintermute last edited by paul53

                      @wintermute sagte: Dann triggert das Script aber doch auch, wenn der Entfeuchter nicht von der Steckdose (die wiederum von der Luftfeuchtigkeit getriggert wird) eingeschaltet wird.

                      Bei dem gezeigten Skript wird nur gesendet, wenn die Steckdose eingeschaltet ist und die Stromaufnahme erstmalig unter 0.1 (A?) sinkt.

                      Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Wintermute
                        Wintermute @paul53 last edited by

                        @paul53 sagte in Füllstandabfrage funktioniert nicht wie geplant:

                        Bei dem gezeigten Skript wird nur gesendet, wenn die Steckdose eingeschaltet ist und die Stromaufnahme erstmalig unter 0.1 (A?) sinkt.

                        Wie es aussieht, funktioniert es so, wie Du gesagt hast (auch wenn ich es nicht genau verstehe).
                        Vielen Dank dafür 😊

                        Danke auch an @BananaJoe für Deinen Input. Mit Variablen zu arbeiten habe ich bisher gar nicht so auf dem Schirm gehabt 👍

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        384
                        Online

                        32.0k
                        Users

                        80.3k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        12
                        434
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo