NEWS
[Gelöst] Frage zu: Tasmota - Schalter - Objekte
-
@wendy2702 lies dir das mal durch:
Den Abschnitt da drüber ggf. auch.
Ich habe dort alsButton
konfiguriert, nicht als Switch.
Dieses sind "entkoppelt", brauchen also kein vorhandenen Pin der als Relais konfiguriert ist.
Du erhältst dann separate Meldungen für jeden Button als MQTT (siehe Screenshots).
Mit Schaltern geht das auch -
@wendy2702 Der Prozessor ist "Not for future use"
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
Zu GPIO-5 steht irgendetwas Nebulöses bzgl. "Strapping"
-
Hi.
Danke für eure antworten.
Schaue ich mir alles an.
-
@BananaJoe : so, mal gelesen aber ich muss gestehen das ich es nicht so wirklich verstehe.
Bedeutet es das es nicht reicht den Switch nur über die Oberfläche zu konfigurieren sondern ich auch noch irgendwie sagen muss das der Switch Datenpunkt geändert werden soll?
@MartinP : OK. Die dinger liegen schon paar Tage hier rum, denke aber das es für meine Anwendung OJ ist wenn ich das mit dem Schalter verstanden habe.
-
@wendy2702 said in Frage zu: Tasmota - Schalter - Objekte:
@MartinP : OK. Die dinger liegen schon paar Tage hier rum, denke aber das es für meine Anwendung OJ ist wenn ich das mit dem Schalter verstanden habe.
Wenn Du genug freie GPIOS hast würde ich auch vom GPIO 5 weggehen. der gibt ein PWM Signal beim booten raus und dieses "Strapping" was auch immer das genau dann ist.
https://randomnerdtutorials.com/esp32-pinout-reference-gpios/
Mit 16 bis 33 solltest Du diese Probleme/Einschränkung nicht haben.
-
@dieter_p Ich bin schon auf einen anderen, habe aber immer noch das Problem das sich nur das Power Objekt ändert und nicht das Switch Objekt.
-
Hast Du mal die Konfiguration als Button probiert? Bin nicht so bewandert in Tasmota aber was @BananaJoe dir glaube ich sagen wollte,
Edit(Blödsinn gelöscht): Das Du per Konfiguration als Button und einmalige Einstellung
SetOption13 1
Das Ergebnis erzielst.
-
@dieter_p Habe jetzt mal für den GPIO4 "Button" eingestellt:
Dann habe ich diese Objekte:
Wenn ich jetzt den Kontakt an GPIO Schließe und wieder öffne (Taster verhalten) ändert sich nur der Power Datenpunkt.
EDIT: Auch mit "SetOption13 1" keine Veränderung.
-
Ich habe für die Abfrage meines Induktiven Näherungsschalters mit einem Node MCU 8266 Board folgendes eingestellt
Vielleicht fehlt bei Dir in der Console eingegeben ein "SwitchMode1 15"
11:19:47.720 CMD: SwitchMode1 11:19:47.726 MQT: stat/Stromzaehler_B5F63F/RESULT = {"SwitchMode1":15}
https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#switchmode
-