    (erledigt)AC ELWA2 am Modbusadapter keine Verbindung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • ubecker
      ubecker last edited by ubecker

      Ich möchte einen AC ELWA2 ohne PV Anlage aus dem Modbusadapter steuern.
      System ist ein Pi5 neuster Bauart. IOBroker ist frisch aufgesetzt (also alles auf dem aktuellen Stand) Modbusadapter ist der v6.2.3. In einem anderen System betreibe ich über diesen Adapter einen Wechselrichter erfolgreich.
      Mein Problem: ich bekomme keine Verbindung zum AC ELWA2.
      Fehler hier

      
      modbus.0
      2024-07-12 14:47:22.079	info	Disconnected from slave 192.168.178.5
      
      modbus.0
      2024-07-12 14:47:21.080	warn	[1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      
      modbus.0
      2024-07-12 14:47:21.079	error	Client in error state.
      
      modbus.0
      2024-07-12 14:47:21.079	error	Request timed out.
      
      modbus.0
      2024-07-12 14:47:21.078	warn	Error: undefined
      
      modbus.0
      2024-07-12 14:47:16.073	info	Connected to slave 192.168.178.5
      
      modbus.0
      2024-07-12 14:47:15.875	info	starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
      
      modbus.0
      2024-07-12 14:47:15.812	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      host.borkum-pi5
      2024-07-12 14:47:15.222	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 5315
      host.borkum-pi5
      2024-07-12 14:47:15.194	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
      

      Über einen einfachen Modbus Master (qModMaster) kann ich den AC ELWA2 auslesen und steuern.
      Konfiguration:
      Screenshot 2024-07-12 234632.png Screenshot 2024-07-12 234450.png
      Ich hab keine Idee mehr was falsch läuft. Hat jemand etwas ähnliches zum laufen?
      Fehler nochmal mit debug

      host.borkum-pi5
      2024-07-12 15:32:40.229	info	"system.adapter.modbus.0" disabled
      
      modbus.0
      2024-07-12 15:32:37.047	info	Disconnected from slave 192.168.178.5
      
      modbus.0
      2024-07-12 15:32:37.046	debug	Closing client on purpose.
      
      modbus.0
      2024-07-12 15:32:36.048	debug	Cleaning up request fifo.
      
      modbus.0
      2024-07-12 15:32:36.048	debug	Clearing timeout of the current request.
      
      modbus.0
      2024-07-12 15:32:36.048	debug	Socket closed with error
      
      modbus.0
      2024-07-12 15:32:36.047	warn	[1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      
      modbus.0
      2024-07-12 15:32:36.047	error	Client in error state.
      
      modbus.0
      2024-07-12 15:32:36.047	error	Request timed out.
      
      modbus.0
      2024-07-12 15:32:36.046	warn	Error: undefined
      
      modbus.0
      2024-07-12 15:32:31.046	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 1002 - 1 registers
      
      modbus.0
      2024-07-12 15:32:31.045	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      
      modbus.0
      2024-07-12 15:32:31.045	info	Connected to slave 192.168.178.5
      
      Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dolomiti
        Dolomiti @ubecker last edited by

        @ubecker

        Es sieht so aus, als wenn das Gerät nicht antwortet.

        2024-07-12 15:32:36.047	warn	[1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2024-07-12 15:32:36.047	error	Request timed out.
        

        Warum das passiert habe ich keine Idee, da ich dein Gerät nicht kenne.

        ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ubecker
          ubecker @Dolomiti last edited by

          @dolomiti ja, das sehe ich auch. Mit qModMaster geht es.
          Screenshot 2024-07-13 005610.png

          Dolomiti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dolomiti
            Dolomiti @ubecker last edited by

            @ubecker

            Beim qModMaster nimmst du Holding Register im ioB Input Register. Evtl. Hier auch mal Holding Register benutzen.

            ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dolomiti
              Dolomiti @ubecker last edited by Dolomiti

              @ubecker
              Ist die 1002 dieses Register lt. Doku "1002 R/W Tmax (target temperature solar powered)"? Oder ist das nur +1 wie in der Doku angedeutet?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ubecker
                ubecker @Dolomiti last edited by

                @dolomiti said in AC ELWA2 am Modbusadapter keine Verbindung:

                Beim qModMaster nimmst du Holding Register im ioB Input Register

                ja, ist command 03. In IOB ist Input Register auch command 03.

                @dolomiti said in AC ELWA2 am Modbusadapter keine Verbindung:

                st die 1002 dieses Register lt. Doku

                ja ist +1

                Dolomiti 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dolomiti
                  Dolomiti @ubecker last edited by

                  @ubecker
                  D.h. du willst tmax auslesen.
                  Wenn ich mir deinen Screenshot anschaue fragt er Adresse 1001 (Hex 03E9) ab
                  2024-07-13 01_13_50-Window.png
                  Das wäre ja laut Doku "1001 R Temp 1 (internal Sensor in AC ELWA 2)".
                  Bei den Adressen habe ich schon alles erlebt -1, +-0, +1. Deshalb frage ich danach

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dolomiti
                    Dolomiti @ubecker last edited by

                    @ubecker sagte in AC ELWA2 am Modbusadapter keine Verbindung:

                    ja, ist command 03. In IOB ist Input Register auch command 03.

                    Ich habe bei mir mal nachgeschaut. Input Register sind im ioB command 4
                    2024-07-13 01_27_00-Window.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dolomiti
                      Dolomiti @ubecker last edited by

                      @ubecker
                      Je nach Implementierung auf der Slave-Seite können FC3 & FC4 unterschiedliche Adress-Bereiche sein. Deshalb kann es sein, dass es mit Qmod Master (FC3) geht und mit ioB (FC4) nicht.

                      ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ubecker
                        ubecker @Dolomiti last edited by

                        @dolomiti said in AC ELWA2 am Modbusadapter keine Verbindung:

                        @ubecker
                        Je nach Implementierung auf der Slave-Seite können FC3 & FC4 unterschiedliche Adress-Bereiche sein. Deshalb kann es sein, dass es mit Qmod Master (FC3) geht und mit ioB (FC4) nicht.

                        du hast Recht, ich muss die bei den Holding Register eintragen und auf polling. Dann macht der Modbusadapter nicht die +1. Muss also die originale Adresse nehmen.
                        Das wars.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        652
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.3k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        2
                        10
                        255
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo