    Mehrere Holdingregister mit einem Aufruf schreiben

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      Bernoulli last edited by

      Re: Modbus Adapter: Holding Register schreiben

      Trotz intensiver Suche und Posts mit ähnlicher Fragestellung habe ich augenblicklich keine Idee, wie man das Schreiben mehrerer Register, sozusagen in einem Aufwasch, also mit nur einem FC16 Aufruf im iobroker/Modbusadapter realisiert. Klar, auf der Objektseite ließe sich das Startregister auswählen und einen Wert eintragen, danach stellt der Adapter die Befehlssequenz aus den, ihm bekannten Daten, zusammen. Damit erreiche ich aber nur ein Register, da das Schreiben nach Setzen des Werts unmittelbar stattfindet. Die Frage ist also, wie bekomme ich in den Datenteil der Befehlssequenz, in meinem Fall, 32 Datenbytes unter? Existiert eventuell eine Programmiermöglichkeit über JS? Das wäre optimal!

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Bernoulli last edited by

        @bernoulli du machst mich neugierig!

        für welche Anwendung wäre das notwendig?
        warum nicht sequentiell abdrücken?

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Bernoulli @Homoran last edited by

          @homoran deine Neugier kann ich verstehen, ich habe mich zunächst auch gefragt, warum nicht sequentiell. Die Antwort darauf lautet wie folgt:
          Mein Wechselrichter verlangt das so bei bestimmten Einstellungen! Ist von den Entwicklern bei Sofarsolar so implementiert worden (Stichwort Shadowregister usw.). Fange ich mit dem ersten Register an, klappt es noch. Wird dann das nächste verändert, kommt die Fehlermeldung. Bei den 16 Registern handelt es sich um gewisse Energiespeichermodi. U.a. kann man da Start- und Endzeit einer Ladung einstellen. Aber man kann eben diese Register nicht getrennt von den anderen schreiben. Mit anderer Modbussoftware ist das alles kein Problem; man legt eine CSV-Datei mit den Werten aller 16 Register an und ändert darin dann nach Bedarf nur die Werte der gewünschten Register, importiert die Datei und führt FC16 aus. Da ich mich nun mittlerweile mit dem iobroker angefreundet habe, hätte ich das eben auch gerne mit ihm realisiert, um nicht hin- und herswitchen zu müssen.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Bernoulli last edited by

            @bernoulli
            Danke!
            so etwas ähnliches (??) war hier schon mal im Forum.
            Da ging es darum ein Register zusammengesetzt zu beschreiben.

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              Bernoulli @Homoran last edited by

              @homoran gab es dafür eine Lösung? Kommt natürlich auch immer auf die Länge des Registers an, falls ich "zusammengestzt zu beschreiben" richtig interpretiere.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Bernoulli last edited by

                @bernoulli ich glaube es gab eine Lösung. Waren aber nur einzelne Bits wenn ich mich richtig erinnere

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Bernoulli @Homoran last edited by

                  @homoran dann könnte meine Vermutung zutreffen.
                  Was mein Problem betrifft, sehe ich das richtig, dass es mit dem Modbusadapter (zumindest in der vorliegenden Version) nicht möglich ist, mehrere Register mit einem FC16 Befehl zu schreiben?

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Bernoulli last edited by

                    @bernoulli sagte in Mehrere Holdingregister mit einem Aufruf schreiben:

                    @homoran dann könnte meine Vermutung zutreffen.
                    Was mein Problem betrifft, sehe ich das richtig, dass es mit dem Modbusadapter (zumindest in der vorliegenden Version) nicht möglich ist, mehrere Register mit einem FC16 Befehl zu schreiben?

                    ich
                    weiss
                    es
                    nicht
                    😁

                    so tief stecke ich leider nicht drin

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Bernoulli @Homoran last edited by

                      @homoran kein Problem, trotzdem danke für den Dialog. Vielleicht verirrt sich mal jemand hier her und hat die Lösung 😊 👍

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Bernoulli last edited by

                        @bernoulli gern geschehen!
                        und verbiege nicht zu viele Postkarten auf Stricknadeln 😉

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        631
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.3k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        2
                        10
                        292
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo