      @dr-pie

      wie schon geschrieben, die Einheiten müssen alle gleich sein. Der Shelly stellt Werte in Wh zur Verfügung, also müssen alle Einheiten sich auf Wh beziehen.

      • Strompreis muss auf Wh umrechnen
      • dein Datenpunkt musst du auch auf Whstellen
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Dr.Pie last edited by

        @dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:

        Und so rechnet SourceAnalytix

        Klar, weil ja W als Einheit eingestellt ist.

        Ich überwache den DP Power - dann ist W als Einheit korrekt.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @TT-Tom last edited by

          @tt-tom ok ... ich habe nun den Adapter so konfiguriert:
          Unit = Wh
          Preis pro Einheit = 0.0002724

          Damit wird nun alles in Wh gerechnet.
          Der DP des Shellys zeig ja Wh als Einheit an.

          Aber was SA daraus macht ist mir unklar:
          sa8.png

          Homoran T crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by

            @dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:

            ich habe nun den Adapter so konfiguriert:

            Vorher den Adapter gestoppt?
            Leistungs oder Energiewerte?
            ALLES angepasst?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              TT-Tom @Dr.Pie last edited by

              @dr-pie

              Du musst den Adapter vorher stoppen, dann bei dem shelly Datenpunkt auf den Stift klicken. Jetzt musst du die Objektdaten bearbeiten. Es gibt da zwei Punkte die heissen ValueResetDevice und ValueInitDevice oder so ähnlich. Bin gerade nur am Handy und kann nicht nachschauen. Diese beiden wieder auf 0 setzen.
              Speichern und Adapter wieder starten.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip

                @tt-tom sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:

                Strompreis muss auf Wh umrechnen

                ne, das macht ja der Adapter
                Preisdefinition ist in kWh, egal ob der original Datenpunkt als Unit W, Wh oder kWh festgelegt ist.
                ae441d2d-fa95-415f-9825-707e1e9a2eeb-image.png

                damit der Adapter richtig rechnet, gibst du die Unit entsprechend deines Gerätes(in dem Fall, shelly.0.shellyblabla.Energy, an
                6de93d36-559d-4f77-8f9d-4b7cb829d95d-image.png
                solltest du die Leistung (Power) des shelly mit SA erfassen, musst du anstatt Wh, Watt einstellen

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by

                  @dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:

                  Unit = Wh
                  Preis pro Einheit = 0.0002724
                  Damit wird nun alles in Wh gerechnet.
                  Der DP des Shellys zeig ja Wh als Einheit an.

                  das ist falsch

                  Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @crunchip last edited by

                    @crunchip sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:

                    @dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:

                    Unit = Wh
                    Preis pro Einheit = 0.0002724
                    Damit wird nun alles in Wh gerechnet.
                    Der DP des Shellys zeig ja Wh als Einheit an.

                    das ist falsch

                    Ich habe alles nochmal angepasst.
                    Im Adapter steht nun "kWh" und der Preis mit einem Punkt anstatt mit einem Komma.
                    Im entsprechenden Datenpunkt habe ich als Einheit "Wh" ausgewählt.

                    Aber es werden keine Preise angezeigt.

                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by

                      @dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:

                      Ich habe alles nochmal angepasst

                      so wie in meinem screenshot oben?

                      @dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:

                      Aber es werden keine Preise angezeigt.

                      kann an dem

                      @dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:

                      Preis mit einem Punkt anstatt mit einem Komma

                      liegen,
                      gegebenfalls, den Adapter stoppen, die zu loggenden Datenpunkte nochmal löschen und neu einrichten

                      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dr.Pie
                        Dr.Pie @crunchip last edited by

                        @crunchip Soooo ... NOCHMAL von vorne angefangen.

                        Ich habe die Instanz gelöscht inkl. der dazugehörigen Ordner.
                        Dann eine neue Instanz hinzugefügt, alle relevanten Einstellungen eingetragen und die Datenpunkte am Shelly entsprechend ausgefüllt
                        sa9.png
                        sa10.png
                        Das Problem ist nun das der Adapter beim Einrichten gar nicht alle Shellys findet und dadurch ein Haufen Fehlermeldungen generiert.

                        sourceanalytix.0
                        2024-08-04 16:29:48.877	error	Initialization of shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy failed, check warn messages !
                        
                        sourceanalytix.0
                        2024-08-04 16:29:48.876	error	Cannot handle calculations for shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy, check log messages and adjust settings!
                        
                        sourceanalytix.0
                        2024-08-04 16:29:48.876	error	Troubleshoot Data shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy custom Data : {"type":"state","common":{"name":"Energy","type":"number","role":"value.power.consumption","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"Wh","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Wh","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":0,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"Strom","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"valueAtDeviceReset":10.yyyyyyyyyyyy219,"valueAtDeviceInit":0.002175}}},"native":{},"_id":"shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1722715642299}
                        
                        sourceanalytix.0
                        2024-08-04 16:29:48.876	error	Check settings for shelly.1.shellyplus1pm#XXXXXXXXXXXX#1.Relay0.Energy ! Known valueAtDeviceReset : (10.yyyyyyyyyyyy219) > known cumulative value (0) cannot proceed
                        

                        Das hier ist nur eine von vielen Meldungen.

                        Was zum Geier ist denn da nun wieder los?

                        Grüße

                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @Dr.Pie last edited by crunchip

                          @dr-pie sagte in SourceAnalytix zeigt keine Kosten an:

                          Das Problem ist nun das der Adapter beim Einrichten gar nicht alle Shellys findet

                          der Adapter sucht auch keine shelly, du musst für jeden einzelnen die Einstellungen siehe deinem 2ten screen vornehmen und vor allem die Startwerte entsprechend deiner Zählerstände eintragen.
                          zeig mal die Objektdaten(RAW) deines Shellydatenpunkt

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          885
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.3k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          5
                          22
                          556
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo