NEWS
Keine Pause eingehalten
-
@paul53
Aber die Auswertung gehört doch auch unter "falls" und nicht unter "mache"?
Der Schalter muss sofort an sein und die nächste Auswertung erst nach 15min. erfolgen. -
@wibear sagte in Keine Pause eingehalten:
@paul53
Aber die Auswertung gehört doch auch unter "falls" und nicht unter "mache"?nein!
dein falls ist noch gar nicht dabei!
Das kommt hier erst unter mache reinEDIT!
Bitte keine nachträgliche Änderungen ohne Kennzeichnung!! -
@homoran ist es so richtig?
-
@wibear sagte in Keine Pause eingehalten:
ist es so richtig?
Natürlich nicht!
@wibear sagte in Keine Pause eingehalten:
Der Schalter muss sofort an sein
die Anforderung ist neu
-
@wibear sagte: ist es so richtig?
Nein. Es muss alles (außer "falls nicht timeout") unter den Timeout-Block im mache-Zweig.
Oder soll die Pause nur greifen, wenn gerade geschaltet wurde? Dann kann diese Version verwendet werden. -
@paul53 sagte in Keine Pause eingehalten:
Oder soll die Pause nur greifen, wenn gerade geschaltet wurde?
Genau, die Pause soll nur greifen, wenn gerade geschaltet wurde. Es muss einfach vermieden werden, dass der Schalter bei jeder Aktualisierung ein- und ausgeschaltet wird.
-
@paul53 Ist es so richtig?
-
@wibear sagte: Ist es so richtig?
Nein, "Ausführen timeout" muss zusammen mit dem Steuern des Schalters erfolgen, also innerhalb des mache-Zweiges.
-
@paul53 Danke, ich kann es esrt morgen prüfen, da es meistens morgens auftritt.
-
@paul53 Danke, das Problem scheint gelöst zusein. VG