    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Kirk1701
      Kirk1701 @Homoran last edited by Kirk1701

      @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

      der ist nicht auf /dev/serial/by-id/ konfiguriert.
      Der USB-Port kann jederzeit eine andere Nummer zugewiesen bekommen.
      Die Geräte ID bleibt, egal an welchem Port der Konverter steckt.
      Daher immer auf /dev/serial/by-id/ konfigurieren.

      Ok,
      da überforderst du mich gerade etwas...Du meinst das Device hat intern eine andere USB "port" bekommen? Also nicht USB0 sondern USB1 z.B.?

      Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Screenshot gesehen?

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kirk1701
        Kirk1701 @Homoran last edited by

        @homoran

        nun habe ich nach deiner Vorlage versucht die Register bei mir einzutragen. Angefangen mit der Spannung am Außenleiter L1.

        V_L1_30001.JPG

        Leider wird im Objektbaum nur eine Spannung von 0V ausgegeben.

        objekte_modbus.JPG

        Was habe ich da wieder übersehen 😢

        Kirk

        Homoran Kirk1701 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

          Also nicht USB0 sondern USB1 z.B.?

          jawohl!

          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

          Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Scrennshot gesehen?

          beides die gleiche Antwort:
          in der Konfiguration unter SERIAL

          du rufst auf der Konsole auf:

          pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
          usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
          usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
          usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
          

          und nimmst den ganzen langen Text hinter /dev/serial/by-id/ in diesen Menüpunkt anstelle /dev/USB0/

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by Homoran

            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

            Was habe ich da wieder übersehen

            hak mal aliases benutzen an

            edit
            Screenshot_20241113-204503_Firefox.jpg

            Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Kirk1701
              Kirk1701 @Homoran last edited by

              @homoran

              Meine Ausgabe sieht so aus:

              root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
              usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
              

              Dann den String so zusammen bauen?

              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
              

              Teste ich gleich.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                Dann den String so zusammen bauen?

                ja

                Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Kirk1701
                  Kirk1701 @Homoran last edited by Kirk1701

                  @homoran

                  fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.

                  Alias.JPG

                  PS: ich hatte ein Leerzeichen mit kopiert. Jetzt ist er grün, funktioniert!

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                    fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.

                    Etwas Geduld!

                    Ansonsten: Was steht im log?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Kirk1701
                      Kirk1701 @Kirk1701 last edited by Kirk1701

                      @Homoran

                      ok, da der Adapter nun zuverlässig grün wird, könnten wir bei den Registern weiter machen?

                      Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?

                      V_L1_30001.JPG

                      Rolle ist "value"? Was ist CW und SF für eine Einstellung?

                      objekte_modbus.JPG

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?

                        @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        hak mal aliases benutzen an

                        hast du das?

                        Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Kirk1701
                          Kirk1701 @Homoran last edited by

                          @homoran

                          Alias.JPG

                          Ja, das funktioniert jetzt. Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert. Das Leerzeichen gelöscht, dann ging es.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                            Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

                            🤔 das ist eine Checkbox 😉

                            Einstellungen sehen korrekt aus.
                            Steht da immer noch 0?

                            ist da überhaupt was angeschlossen?
                            Steht was im log?

                            Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Kirk1701
                              Kirk1701 @Homoran last edited by

                              @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                              Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

                              Steht was im log?

                              Wo kann ich den Log einsehen?

                              Ja, die beiden Zähler sind produktiv und haben schon zwei Jahre über das Python Script Werte in die Influxdb geschrieben.

                              Der Wert springt von 0V auf 2349212313 und dann wieder mal auf 0V

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                                greift da noch was auf den Bus zu?

                                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                Wo kann ich den Log einsehen?

                                auf der Seite "Protokolle"

                                Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Kirk1701
                                  Kirk1701 @Homoran last edited by

                                  @homoran

                                  hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum 😊

                                  objekte_modbus_2.JPG

                                  Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen 🙂

                                  Homoran Kirk1701 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                                    @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                    hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum

                                    und im Log steht wirklich nichts?

                                    BTW Brauchst du die Werte tatsächlich im Sekundentakt?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Kirk1701
                                      Kirk1701 @Kirk1701 last edited by

                                      @Homoran ,

                                      ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?

                                      Log_mod_bus.JPG

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                                        @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.

                                        Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!

                                        Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Kirk1701
                                          Kirk1701 @Homoran last edited by

                                          @homoran

                                          ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                          Log_mod_bus_2.JPG

                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                            weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                            da fällt mir ein, die Frage

                                            @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                            und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                                            greift da noch was auf den Bus zu?

                                            ist noch nicht beantwortet

                                            Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            895
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            47
                                            1449
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo