Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Kirk1701
      Kirk1701 @Homoran last edited by

      @homoran

      nun habe ich nach deiner Vorlage versucht die Register bei mir einzutragen. Angefangen mit der Spannung am Außenleiter L1.

      V_L1_30001.JPG

      Leider wird im Objektbaum nur eine Spannung von 0V ausgegeben.

      objekte_modbus.JPG

      Was habe ich da wieder übersehen 😢

      Kirk

      Homoran Kirk1701 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

        Also nicht USB0 sondern USB1 z.B.?

        jawohl!

        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

        Wo kann ich das denn konfigurieren und wo hast du das in dem Scrennshot gesehen?

        beides die gleiche Antwort:
        in der Konfiguration unter SERIAL

        du rufst auf der Konsole auf:

        pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
        usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
        usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
        usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
        

        und nimmst den ganzen langen Text hinter /dev/serial/by-id/ in diesen Menüpunkt anstelle /dev/USB0/

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by Homoran

          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

          Was habe ich da wieder übersehen

          hak mal aliases benutzen an

          edit
          Screenshot_20241113-204503_Firefox.jpg

          Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kirk1701
            Kirk1701 @Homoran last edited by

            @homoran

            Meine Ausgabe sieht so aus:

            root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
            usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
            

            Dann den String so zusammen bauen?

            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
            

            Teste ich gleich.

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

              Dann den String so zusammen bauen?

              ja

              Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kirk1701
                Kirk1701 @Homoran last edited by Kirk1701

                @homoran

                fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.

                Alias.JPG

                PS: ich hatte ein Leerzeichen mit kopiert. Jetzt ist er grün, funktioniert!

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  fliegt nicht, Adapter bleibt gelb.

                  Etwas Geduld!

                  Ansonsten: Was steht im log?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Kirk1701
                    Kirk1701 @Kirk1701 last edited by Kirk1701

                    @Homoran

                    ok, da der Adapter nun zuverlässig grün wird, könnten wir bei den Registern weiter machen?

                    Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?

                    V_L1_30001.JPG

                    Rolle ist "value"? Was ist CW und SF für eine Einstellung?

                    objekte_modbus.JPG

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      Da kommt irgendwie nichts plausibles an?!?

                      @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      hak mal aliases benutzen an

                      hast du das?

                      Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Kirk1701
                        Kirk1701 @Homoran last edited by

                        @homoran

                        Alias.JPG

                        Ja, das funktioniert jetzt. Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert. Das Leerzeichen gelöscht, dann ging es.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                          Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

                          🤔 das ist eine Checkbox 😉

                          Einstellungen sehen korrekt aus.
                          Steht da immer noch 0?

                          ist da überhaupt was angeschlossen?
                          Steht was im log?

                          Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Kirk1701
                            Kirk1701 @Homoran last edited by

                            @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                            Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

                            Steht was im log?

                            Wo kann ich den Log einsehen?

                            Ja, die beiden Zähler sind produktiv und haben schon zwei Jahre über das Python Script Werte in die Influxdb geschrieben.

                            Der Wert springt von 0V auf 2349212313 und dann wieder mal auf 0V

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                              und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                              greift da noch was auf den Bus zu?

                              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                              Wo kann ich den Log einsehen?

                              auf der Seite "Protokolle"

                              Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Kirk1701
                                Kirk1701 @Homoran last edited by

                                @homoran

                                hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum 😊

                                objekte_modbus_2.JPG

                                Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen 🙂

                                Homoran Kirk1701 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                  hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum

                                  und im Log steht wirklich nichts?

                                  BTW Brauchst du die Werte tatsächlich im Sekundentakt?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Kirk1701
                                    Kirk1701 @Kirk1701 last edited by

                                    @Homoran ,

                                    ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?

                                    Log_mod_bus.JPG

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                                      @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.

                                      Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!

                                      Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Kirk1701
                                        Kirk1701 @Homoran last edited by

                                        @homoran

                                        ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                        Log_mod_bus_2.JPG

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                                          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                          weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                          da fällt mir ein, die Frage

                                          @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                          und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                                          greift da noch was auf den Bus zu?

                                          ist noch nicht beantwortet

                                          Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Kirk1701
                                            Kirk1701 @Homoran last edited by

                                            @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                            weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                                            da fällt mir ein, die Frage

                                            @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                            und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                                            greift da noch was auf den Bus zu?

                                            ist noch nicht beantwortet

                                            Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                                            Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                                            Kirk1701 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            891
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            47
                                            1449
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo