    4. Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

      Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

      🤔 das ist eine Checkbox 😉

      Einstellungen sehen korrekt aus.
      Steht da immer noch 0?

      ist da überhaupt was angeschlossen?
      Steht was im log?

      Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kirk1701
        Kirk1701 @Homoran last edited by

        @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

        Hatte am Ende ein Leerzeichen mit rein kopiert

        Steht was im log?

        Wo kann ich den Log einsehen?

        Ja, die beiden Zähler sind produktiv und haben schon zwei Jahre über das Python Script Werte in die Influxdb geschrieben.

        Der Wert springt von 0V auf 2349212313 und dann wieder mal auf 0V

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

          und haben schon zwei Jahre über das Python Script

          greift da noch was auf den Bus zu?

          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

          Wo kann ich den Log einsehen?

          auf der Seite "Protokolle"

          Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Kirk1701
            Kirk1701 @Homoran last edited by

            @homoran

            hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum 😊

            objekte_modbus_2.JPG

            Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen 🙂

            Homoran Kirk1701 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

              hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum

              und im Log steht wirklich nichts?

              BTW Brauchst du die Werte tatsächlich im Sekundentakt?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kirk1701
                Kirk1701 @Kirk1701 last edited by

                @Homoran ,

                ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?

                Log_mod_bus.JPG

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                  @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.

                  Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!

                  Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Kirk1701
                    Kirk1701 @Homoran last edited by

                    @homoran

                    ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                    Log_mod_bus_2.JPG

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                      da fällt mir ein, die Frage

                      @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                      greift da noch was auf den Bus zu?

                      ist noch nicht beantwortet

                      Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Kirk1701
                        Kirk1701 @Homoran last edited by

                        @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                        da fällt mir ein, die Frage

                        @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                        greift da noch was auf den Bus zu?

                        ist noch nicht beantwortet

                        Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                        Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                        Kirk1701 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Kirk1701
                          Kirk1701 @Kirk1701 last edited by

                          Um das für heute erstmal abzuschließen,

                          so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an 🙂

                          Register.JPG

                          objekte_modbus_3.JPG

                          Vielen Dank @Homoran für deine Zeit bei meinen Anfängerfragen 😉

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                            Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                            aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                            so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an

                            so muss es sein!

                            Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Kirk1701
                              Kirk1701 @Homoran last edited by

                              @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                              @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                              Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                              aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                              Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.

                              Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.

                              Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch 😉 Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.

                              Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst 🙂

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte.

                                wichtiger ist: läuft das immer noch parallel?

                                Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Kirk1701
                                  Kirk1701 @Homoran last edited by

                                  @homoran

                                  Nein, läuft nicht parallel.

                                  Kirk

                                  Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Kirk1701
                                    Kirk1701 @Kirk1701 last edited by

                                    @Homoran ,

                                    ich muss leider wieder nachfragen.....

                                    Ich bin nun von einem Raspberry 3b auf 5 umgestiegen und richte gerade alles neu ein. Nun bekomme ich den Modbus Adapter wieder nicht grün 😢

                                    Ich habe "Alias" und "mehrere Geräte" gerade aktiviert zudem den Eintrag

                                    root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                                    
                                    usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                    

                                    Und dann im Adapter unter "Alias"

                                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 
                                    

                                    eingetragen.

                                    Wird nicht grün 😢

                                    Kirk

                                    wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Kirk1701 last edited by

                                      @kirk1701 logfile?

                                      Schon ein Register eingetragen?

                                      Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Kirk1701
                                        Kirk1701 @wendy2702 last edited by Kirk1701

                                        @wendy2702
                                        danke, nein noch nicht.

                                        Erstmal sollte die Verbindung stehen und der Adapter grün werden, oder?

                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:12:14.367	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:12:14.366	info	Connected to slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:11:14.356	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:11:14.356	info	Connected to slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:10:14.345	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:10:14.343	info	Connected to slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:10:14.198	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:10:10.281	info	terminating
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:10:09.785	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:10:09.784	info	terminating
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:10:09.780	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:09:46.937	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:09:46.936	info	Connected to slave
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:09:46.796	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                        modbus.0
                                        	2024-11-24 20:09:42.837	info	terminating
                                        

                                        So wie ausieht scheint der Slave ärger zu machen??

                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Kirk1701 last edited by

                                          @kirk1701 wird erst grün wenn mindesten ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann

                                          Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                                            @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                            root@raspberrypi

                                            warum root?
                                            Hast du dir damit Rechte verbogen?

                                            als normaler user ausführen:

                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob start
                                            

                                            sollte zumindest das wieder richten.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            919
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            47
                                            1446
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo