    Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Kirk1701
      Kirk1701 @Homoran last edited by

      @homoran

      hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum 😊

      objekte_modbus_2.JPG

      Ich versuche mal den 2. Zähler mit dazu zu holen 🙂

      Homoran Kirk1701 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

        hmm, es funktioniert nun....aber ich weiß nicht warum

        und im Log steht wirklich nichts?

        BTW Brauchst du die Werte tatsächlich im Sekundentakt?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kirk1701
          Kirk1701 @Kirk1701 last edited by

          @Homoran ,

          ich würde sagen der Log sieht sauber aus, oder?

          Log_mod_bus.JPG

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

            @kirk1701 naja, steht ja nur auf Info.

            Abet es gibt 99+ (schwere) Fehler!!

            Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Kirk1701
              Kirk1701 @Homoran last edited by

              @homoran

              ja, weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

              Log_mod_bus_2.JPG

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                da fällt mir ein, die Frage

                @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                greift da noch was auf den Bus zu?

                ist noch nicht beantwortet

                Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Kirk1701
                  Kirk1701 @Homoran last edited by

                  @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  weil ich influxdb noch nicht konfiguriert habe.

                  da fällt mir ein, die Frage

                  @homoran sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                  und haben schon zwei Jahre über das Python Script

                  greift da noch was auf den Bus zu?

                  ist noch nicht beantwortet

                  Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                  Raspberry--------- ID 1 Wohung ------------ID 2 Keller

                  Kirk1701 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Kirk1701
                    Kirk1701 @Kirk1701 last edited by

                    Um das für heute erstmal abzuschließen,

                    so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an 🙂

                    Register.JPG

                    objekte_modbus_3.JPG

                    Vielen Dank @Homoran für deine Zeit bei meinen Anfängerfragen 😉

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                      aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                      so kommen nun die ersten Werte für ID 1 und ID 2 korrekt an

                      so muss es sein!

                      Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Kirk1701
                        Kirk1701 @Homoran last edited by

                        @homoran said in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                        Ist wüßte nicht was da noch auf den Bus zugreifen sollte?

                        aber du schriebst doch, dass du mit python den Zähler auslesen würdest.

                        Ja, so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte. Influxdb, Grafana und dem Python "Script" welches die Zähler ausgelesen hat und in die Influxdb geschrieben hat.

                        Das war "damals" für mich die einfachste Lösung! Nun wollte ich auf eine Lösung umschwenken die nicht soviel Arbeit und wissen auf der Konsole erfordert.

                        Der WAF ist beim iobroker schon recht hoch 😉 Außerdem muss ich ab und zu das Ganze neu aufsetzten. Da erhoffe ich mit von der iobroker Lösung einfach weniger Aufwand.

                        Mal schauen wann der iobroker mein produktiv System ablöst 🙂

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                          @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                          so bin ich vor 2-3 Jahren gestarte.

                          wichtiger ist: läuft das immer noch parallel?

                          Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Kirk1701
                            Kirk1701 @Homoran last edited by

                            @homoran

                            Nein, läuft nicht parallel.

                            Kirk

                            Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Kirk1701
                              Kirk1701 @Kirk1701 last edited by

                              @Homoran ,

                              ich muss leider wieder nachfragen.....

                              Ich bin nun von einem Raspberry 3b auf 5 umgestiegen und richte gerade alles neu ein. Nun bekomme ich den Modbus Adapter wieder nicht grün 😢

                              Ich habe "Alias" und "mehrere Geräte" gerade aktiviert zudem den Eintrag

                              root@raspberrypi:~# ls /dev/serial/by-id/
                              
                              usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                              

                              Und dann im Adapter unter "Alias"

                              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0 
                              

                              eingetragen.

                              Wird nicht grün 😢

                              Kirk

                              wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Kirk1701 last edited by

                                @kirk1701 logfile?

                                Schon ein Register eingetragen?

                                Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Kirk1701
                                  Kirk1701 @wendy2702 last edited by Kirk1701

                                  @wendy2702
                                  danke, nein noch nicht.

                                  Erstmal sollte die Verbindung stehen und der Adapter grün werden, oder?

                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:12:14.367	info	Disconnected from slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:12:14.366	info	Connected to slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:11:14.356	info	Disconnected from slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:11:14.356	info	Connected to slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:10:14.345	info	Disconnected from slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:10:14.343	info	Connected to slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:10:14.198	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:10:10.281	info	terminating
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:10:09.785	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:10:09.784	info	terminating
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:10:09.780	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:09:46.937	info	Disconnected from slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:09:46.936	info	Connected to slave
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:09:46.796	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.1, js-controller: 6.0.11
                                  modbus.0
                                  	2024-11-24 20:09:42.837	info	terminating
                                  

                                  So wie ausieht scheint der Slave ärger zu machen??

                                  wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Kirk1701 last edited by

                                    @kirk1701 wird erst grün wenn mindesten ein Register erfolgreich ausgelesen werden kann

                                    Kirk1701 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Kirk1701 last edited by

                                      @kirk1701 sagte in Modbus über USB/RS485 für SDM 630 Stromzähler:

                                      root@raspberrypi

                                      warum root?
                                      Hast du dir damit Rechte verbogen?

                                      als normaler user ausführen:

                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob start
                                      

                                      sollte zumindest das wieder richten.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Kirk1701
                                        Kirk1701 @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702

                                        Du hast Recht, sorry, sorry , sorry........

                                        Ich hätte schwören können das der auch ohne eine Abfrage von Registern grün gegangen wäre.

                                        Jetzt klappt es:

                                        connect.JPG

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate
                                        FAQ Cloud / IOT
                                        HowTo: Node.js-Update
                                        HowTo: Backup/Restore
                                        Downloads
                                        BLOG

                                        884
                                        Online

                                        31.6k
                                        Users

                                        79.4k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        3
                                        47
                                        1449
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo