      hanss @paul53 last edited by

      @paul53
      Hallo Paul,
      das ist ja interessant, dass du dich auch mit dem Pi Regler auseinandersetzt.
      Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?

      Ich schaffe es einfach nicht, dass z.B. die Stellgröße innerhalb von 60min. von 0 auf setOutputMax geht,
      wenn Soll=20 und Ist=19. Der Proportionalanteil soll dabei so klein wie möglich sein.

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @hanss last edited by

        @hanss sagte: Hast du einmal untersucht, wie die Parameter Xp und Tn sich auswirken?

        Ich weiß, wie sich die Parameter auswirken. Welche Parameter hast Du gewählt?

        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hanss
          hanss @paul53 last edited by

          @paul53
          Das ist schön, wenn du es weist.
          Wieso schreibst du sie nicht auf?
          Ich habe für alles mögliche versucht, von xp 0-10 und Tn 1-500

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @hanss last edited by paul53

            @hanss sagte: Wieso schreibst du sie nicht auf?

            Was soll ich aufschreiben?
            Die vorgegebenen Parameter Xp = 4 K und Tn = 600 s passen i.d.R. zur Raumtemperatur-Regelung.
            Mit Istwert 19°C und Sollwert 20°C durchläuft dann der I-Anteil den Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten:
            dt = Xp / dT * Tn

            hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hanss
              hanss @paul53 last edited by

              @paul53
              Also: Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:

              13:00:43.728	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.8
              13:03:13.729	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
              13:05:43.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 0.9
              13:08:13.730	info	javascript.0 (3743) script.js.test.PI_Regler: Stellwert: 1.0
              
              paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @hanss last edited by

                @hanss
                Welchen Wert hat OutputMax?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @hanss last edited by

                  @hanss
                  Bei mir mit OutputMax = 100 und sonst identischen Werten:

                  13:22:38.893	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 82.0
                  13:25:08.894	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 88.2
                  13:27:38.896	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 94.5
                  

                  also 25 % in 10 Minuten, so wie zu erwarten.

                  hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hanss
                    hanss @paul53 last edited by hanss

                    @paul53
                    Ist das nich das selbe Ergebnis?
                    OutputMax 1: 0.8, 0,9 ...
                    OutputMax 100: 80, 90

                    Du meintest aber: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @hanss last edited by

                      @hanss sagte: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten

                      Ja, wenn das Stellsignal bei 0 startet, benötigt es 40 Minuten bis OutputMax, wenn sich zwischendurch Ist- und Sollwert nicht ändern.

                      hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hanss
                        hanss @paul53 last edited by

                        @paul53
                        Irgendwie habe ich den Eindruck, du verstehst nicht, was ich meine:
                        Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:
                        Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @hanss last edited by

                          @hanss sagte: Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax

                          Das ist bedingt durch den P-Anteil: Der liefert 75 % von OutputMax bei diesen Werten.

                          hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hanss
                            hanss @paul53 last edited by

                            @paul53
                            Jetzt kommen wir der Sache näher.
                            Wie kommen die 75% zustande und was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @hanss last edited by

                              @hanss sagte: was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?

                              Das wirst Du nicht schaffen, denn der P-Anteil verhindert es. Es ist eben ein PI-Regler und kein I-Regler.

                              hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hanss
                                hanss @paul53 last edited by

                                @paul53
                                wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @hanss last edited by paul53

                                  @hanss sagte: wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?

                                  Um einem I-Regler nahe zu kommen, muss Xp sehr groß und Tn sehr klein sein. Aber der Regler fängt dann nach Skriptstart immer bei 50% an.

                                  hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hanss
                                    hanss @paul53 last edited by

                                    @paul53
                                    Wo steht denn das?
                                    Ich glaube ich mache es mir selbst mit:

                                    e = Soll-Ist
                                    esum = esum + e
                                    y = Kp * e + Ki * Ta * esum

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @hanss last edited by

                                      @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum

                                      Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.

                                      hanss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • hanss
                                        hanss @paul53 last edited by

                                        @paul53
                                        Damit weiß ich wenigstens wie die Stellgröße zustande kommt und kann darauf einwirken,
                                        ist immer noch besser als ein Regler bei dem ich die Stellgröße erraten muß.

                                        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hanss
                                          hanss @hanss last edited by

                                          @hanss

                                          Ich habe mir schon einen I-Regler gebaut, heißt hier Stepper.
                                          Ist ein wenig "experimental", funktioniert aber genauso wie er soll.
                                          Versuche nun, den ein wenig übersichtlicher zu machen.

                                          // ###########################  Stepper ###############################################
                                          function Stepper(){       
                                              const maxUp   = 15      // VL steigt mit max. 15K/h
                                              const maxDown = -10     // VL fällt  mit max. 10K/h
                                              let Heizung_Ein = (getState('javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Heiz_Ein').val == '1')   // WCM Heizbetrieb
                                              let WMZ_RLtemp = getState('mqtt.0.haus.keller.WMZ.RLTemp').val
                                              let WCM_LastStellung = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Laststellung").val)
                                              let WCM_VLsoll = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Soll").val)
                                              let WCM_VList  = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Ist").val)
                                              let RTdiff = getState(Out_Root+'Kessel.RTdiff').val                      // Differenz Temp. alle Räume 
                                              let RTStepSum = getState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum").val                // wegen Programm Neustart
                                          
                                              if (RTdiff<=0 && !unterNull){           // Verhindert weiteres Absinken der VL Temperatur
                                                  unterNull = true
                                              }
                                              if (RTdiff>0 && unterNull){
                                                  unterNull = false
                                              }
                                          
                                              if (!Thermostat) {
                                                  if ( (RTStepSum < -RTdiff)  && ((WCM_VLsoll-WCM_VList) < 3) && (Heizung_Ein) && unterNull)  {                    
                                                      if ( (WMZ_RLtemp < 30) || (WCM_LastStellung < 70) ) {       // Rücklauf Temp. Begrenzer 30°
                                                          RTStepSum +=  maxUp/RTVLFakt/60;                        // heizen
                                                          // log('heizen: '+ RTStepSum)  
                                                      }
                                                  } else {
                                                      // if ( (RTStepSum > -RTdiff) {                                  // Thermostat Funktion
                                                      if ( (RTStepSum > -RTdiff) && ((WCM_VList-WCM_VLsoll) < 3) && !unterNull) {   // Thermostat Funktion verhindern, konstant Heizen
                                                          RTStepSum += maxDown/RTVLFakt/60;                        // kühlen 
                                                          // log('kühlen: '+RTStepSum)
                                                      }
                                                  }
                                              } // !Thermostat
                                          
                                              if ( ((RTdiff > 0.7) || ((WCM_VList-WCM_VLsoll) > 4) ) && !Thermostat && ((Date.now()-ThTimerAus) > 10*60*1000 ) ) {  // 5 Min timeout
                                                  RTStepSum = -(ThermoTemp+1)       // Thermostat ein  (darf nicht unter Absenk-Temperatur) 
                                                  Thermostat = true
                                                  ThTimerEin = Date.now();
                                                  log("******* Thermostat EIN RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
                                              }
                                              if ( (RTdiff < 0.2) && Thermostat  && ((Date.now()-ThTimerEin) > 10*60*1000 )    )   {            // 10 Min timeout -0.1
                                                  RTStepSum = 0.1                                                     // Thermostat aus
                                                  Thermostat = false
                                                  THein = true
                                                  ThTimerAus = Date.now()
                                                  log("******* Thermostat AUS RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
                                              }
                                          
                                              // log("RTStepSum: "+RTStepSum)
                                              if (WCM_Stoerung || EvoHome_Stoerung) RTStepSum = 0
                                              setState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum",RTStepSum)
                                          return RTStepSum;
                                          }
                                          // ###########################  Stepper ###############################################
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • hanss
                                            hanss @paul53 last edited by

                                            @paul53
                                            Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
                                            Würde Dich mein Problem interessieren? Wenn nicht ist es auch nicht schlimm.

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            876
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            39
                                            4626
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo