    • paul53
      paul53 @hanss last edited by

      @hanss
      Welchen Wert hat OutputMax?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @hanss last edited by

        @hanss
        Bei mir mit OutputMax = 100 und sonst identischen Werten:

        13:22:38.893	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 82.0
        13:25:08.894	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 88.2
        13:27:38.896	info	javascript.1 (3896) script.js.common.PI_Regler: 94.5
        

        also 25 % in 10 Minuten, so wie zu erwarten.

        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hanss
          hanss @paul53 last edited by hanss

          @paul53
          Ist das nich das selbe Ergebnis?
          OutputMax 1: 0.8, 0,9 ...
          OutputMax 100: 80, 90

          Du meintest aber: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @hanss last edited by

            @hanss sagte: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten

            Ja, wenn das Stellsignal bei 0 startet, benötigt es 40 Minuten bis OutputMax, wenn sich zwischendurch Ist- und Sollwert nicht ändern.

            hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hanss
              hanss @paul53 last edited by

              @paul53
              Irgendwie habe ich den Eindruck, du verstehst nicht, was ich meine:
              Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:
              Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @hanss last edited by

                @hanss sagte: Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax

                Das ist bedingt durch den P-Anteil: Der liefert 75 % von OutputMax bei diesen Werten.

                hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • hanss
                  hanss @paul53 last edited by

                  @paul53
                  Jetzt kommen wir der Sache näher.
                  Wie kommen die 75% zustande und was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @hanss last edited by

                    @hanss sagte: was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?

                    Das wirst Du nicht schaffen, denn der P-Anteil verhindert es. Es ist eben ein PI-Regler und kein I-Regler.

                    hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hanss
                      hanss @paul53 last edited by

                      @paul53
                      wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @hanss last edited by paul53

                        @hanss sagte: wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?

                        Um einem I-Regler nahe zu kommen, muss Xp sehr groß und Tn sehr klein sein. Aber der Regler fängt dann nach Skriptstart immer bei 50% an.

                        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • hanss
                          hanss @paul53 last edited by

                          @paul53
                          Wo steht denn das?
                          Ich glaube ich mache es mir selbst mit:

                          e = Soll-Ist
                          esum = esum + e
                          y = Kp * e + Ki * Ta * esum

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @hanss last edited by

                            @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum

                            Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.

                            hanss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • hanss
                              hanss @paul53 last edited by

                              @paul53
                              Damit weiß ich wenigstens wie die Stellgröße zustande kommt und kann darauf einwirken,
                              ist immer noch besser als ein Regler bei dem ich die Stellgröße erraten muß.

                              hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hanss
                                hanss @hanss last edited by

                                @hanss

                                Ich habe mir schon einen I-Regler gebaut, heißt hier Stepper.
                                Ist ein wenig "experimental", funktioniert aber genauso wie er soll.
                                Versuche nun, den ein wenig übersichtlicher zu machen.

                                // ###########################  Stepper ###############################################
                                function Stepper(){       
                                    const maxUp   = 15      // VL steigt mit max. 15K/h
                                    const maxDown = -10     // VL fällt  mit max. 10K/h
                                    let Heizung_Ein = (getState('javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Heiz_Ein').val == '1')   // WCM Heizbetrieb
                                    let WMZ_RLtemp = getState('mqtt.0.haus.keller.WMZ.RLTemp').val
                                    let WCM_LastStellung = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Laststellung").val)
                                    let WCM_VLsoll = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Soll").val)
                                    let WCM_VList  = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Ist").val)
                                    let RTdiff = getState(Out_Root+'Kessel.RTdiff').val                      // Differenz Temp. alle Räume 
                                    let RTStepSum = getState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum").val                // wegen Programm Neustart
                                
                                    if (RTdiff<=0 && !unterNull){           // Verhindert weiteres Absinken der VL Temperatur
                                        unterNull = true
                                    }
                                    if (RTdiff>0 && unterNull){
                                        unterNull = false
                                    }
                                
                                    if (!Thermostat) {
                                        if ( (RTStepSum < -RTdiff)  && ((WCM_VLsoll-WCM_VList) < 3) && (Heizung_Ein) && unterNull)  {                    
                                            if ( (WMZ_RLtemp < 30) || (WCM_LastStellung < 70) ) {       // Rücklauf Temp. Begrenzer 30°
                                                RTStepSum +=  maxUp/RTVLFakt/60;                        // heizen
                                                // log('heizen: '+ RTStepSum)  
                                            }
                                        } else {
                                            // if ( (RTStepSum > -RTdiff) {                                  // Thermostat Funktion
                                            if ( (RTStepSum > -RTdiff) && ((WCM_VList-WCM_VLsoll) < 3) && !unterNull) {   // Thermostat Funktion verhindern, konstant Heizen
                                                RTStepSum += maxDown/RTVLFakt/60;                        // kühlen 
                                                // log('kühlen: '+RTStepSum)
                                            }
                                        }
                                    } // !Thermostat
                                
                                    if ( ((RTdiff > 0.7) || ((WCM_VList-WCM_VLsoll) > 4) ) && !Thermostat && ((Date.now()-ThTimerAus) > 10*60*1000 ) ) {  // 5 Min timeout
                                        RTStepSum = -(ThermoTemp+1)       // Thermostat ein  (darf nicht unter Absenk-Temperatur) 
                                        Thermostat = true
                                        ThTimerEin = Date.now();
                                        log("******* Thermostat EIN RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
                                    }
                                    if ( (RTdiff < 0.2) && Thermostat  && ((Date.now()-ThTimerEin) > 10*60*1000 )    )   {            // 10 Min timeout -0.1
                                        RTStepSum = 0.1                                                     // Thermostat aus
                                        Thermostat = false
                                        THein = true
                                        ThTimerAus = Date.now()
                                        log("******* Thermostat AUS RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
                                    }
                                
                                    // log("RTStepSum: "+RTStepSum)
                                    if (WCM_Stoerung || EvoHome_Stoerung) RTStepSum = 0
                                    setState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum",RTStepSum)
                                return RTStepSum;
                                }
                                // ###########################  Stepper ###############################################
                                
                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hanss
                                  hanss @paul53 last edited by

                                  @paul53
                                  Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
                                  Würde Dich mein Problem interessieren? Wenn nicht ist es auch nicht schlimm.

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @hanss last edited by

                                    @hanss sagte: Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?

                                    Ja.

                                    @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                    Würde Dich mein Problem interessieren?

                                    Was ist Dein Problem?

                                    hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • hanss
                                      hanss @paul53 last edited by hanss

                                      @paul53

                                      Es wäre sehr interessant für mich, wie Du an die Sache herangehen würdest:

                                      ioBroker Eingangssignale
                                      Einzelraumregelung: Soll- u. Ist Temperaturen aller 8 Räume
                                      Therme: Soll- und Ist-Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom, Laststellung, Außentemperatur

                                      ioBroker Ausgangssignal:
                                      Therme: Soll-Raumtemperatur (Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden
                                      und ist bei 21°C fest eingestellt).
                                      Die Thermen-Raumtemperaturen dienen nur zur Steuerung, bitte nicht mit den
                                      tatsächlichen Raumtemperaturen der EZR verwechseln.

                                      Die Therme steuert die Vorlauftemperatur anhand der Außentemperatur, Steilheit und Differenz der
                                      Thermen Raum-Soll u. Raum-Ist Temperatur. Der P-Anteil ist einstellbar.

                                      Besonderheiten:
                                      Wenn der Vorlauf-Ist um 7K größer ist als der Vorlauf-Soll, dann schaltet die Therme ab (Takten)
                                      Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.

                                      Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.
                                      Morgens werden die Räume zu unterschiedlichen Zeiten hochgefahren und sollen möglichst schnell aufheizen.

                                      So sieht das jetzt aus:
                                      RTdiff:
                                      Es wird die (Soll-Ist) Differenz jedes einzelnen Raumes ermittelt.
                                      RTdiff ist der Durchschnitt dieser 8 Raum-Differenz Temperaturen.
                                      Besonderheit:
                                      Ist ein Raum mehr als 0,6K zu kalt, dann wird als RTdiff die Differenztemperatur des kältesten Raumes
                                      verwendet und nicht der Durchschnitt.

                                      a2d42f94-fc65-4265-ad30-290112917ca2-grafik.png

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @hanss last edited by paul53

                                        @hanss sagte: ioBroker Ausgangssignal:

                                        Therme: Soll-Raumtemperatur

                                        Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
                                        Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

                                        @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                        Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.

                                        In den Räumen oder an der Therme?

                                        @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                        Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.

                                        Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

                                        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hanss
                                          hanss @paul53 last edited by hanss

                                          @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                          Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

                                          Kein Referenzraum, kein Uhrenthermostat - Einzelraumregelung!
                                          Die Steuerung der Räume erfolgt über die ERR.

                                          @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                          Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
                                          Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

                                          Die Thermen-Raum Soll Temperatur ist die einzige Stellschraube und sie bewirkt eine
                                          Parallelverschiebung der Heizkurve.
                                          Woher nehme ich die max. Ventilstellung und wie bringe ich sie in die Raum Soll Temperatur?

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @hanss last edited by

                                            @hanss sagte: Woher nehme ich die max. Ventilstellung

                                            Sind die ERR kein Heizkörperthermostate, die ihre Ventilstellung an ioBroker melden?

                                            hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            744
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            39
                                            4626
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo