      paul53 @hanss last edited by paul53

      @hanss sagte: ioBroker Ausgangssignal:

      Therme: Soll-Raumtemperatur

      Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
      Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

      @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

      Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.

      In den Räumen oder an der Therme?

      @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

      Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.

      Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

      hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hanss
        hanss @paul53 last edited by hanss

        @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

        Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

        Kein Referenzraum, kein Uhrenthermostat - Einzelraumregelung!
        Die Steuerung der Räume erfolgt über die ERR.

        @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

        Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
        Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

        Die Thermen-Raum Soll Temperatur ist die einzige Stellschraube und sie bewirkt eine
        Parallelverschiebung der Heizkurve.
        Woher nehme ich die max. Ventilstellung und wie bringe ich sie in die Raum Soll Temperatur?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @hanss last edited by

          @hanss sagte: Woher nehme ich die max. Ventilstellung

          Sind die ERR kein Heizkörperthermostate, die ihre Ventilstellung an ioBroker melden?

          hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hanss
            hanss @paul53 last edited by

            @paul53
            Es ist das EvoHome System von Honeywell. Es arbeitet autark mit einer eigenen Zentrale.
            Für dieses System gibt es einen Alexa Skill.
            Mit dem ioBroker Alexa Adapter erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen über
            die Smart-Home Devices.

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @hanss last edited by

              @hanss sagte in: Es ist das EvoHome System von Honeywell.

              Das kenne ich nicht. Worauf wirken die Stellsignale der Regler?

              @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

              erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen

              Mehr nicht?

              hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hanss
                hanss @paul53 last edited by

                @paul53
                Ich kann für jeden Raum die Solltemperatur einstellen.
                Nein, nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
                Die Heizkörperregler sind aber auch nicht das Problem, die
                verändere ich mit dem ioBroker nur wenn ein Fenster offen ist oder wenn
                das Smartphone des Mieters nicht mehr angemeldet ist.

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @hanss last edited by

                  @hanss sagte: nur Raum Soll- und Ist Temperatur.

                  Dann versuche mal folgenden Ansatz:
                  Für jeden Raum den Wert

                  sollTherme = 2 * sollRaum - istRaum;
                  

                  bilden und das Maximum dieses Wertes aus allen Räumen an die Therme weitergeben.

                  hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hanss
                    hanss @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Wieso ist da der Faktor 2?

                    Das hatte ich schon mal.
                    Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass wenn ich immer nur den "kältesten" Raum an die Therme
                    weitergebe, dann ist die VL Temperatur im Mittel zu hoch und die HKT fahren zu.
                    Ich bin dann dazu übergegangen und habe den Mittelwert aller Raum Temp Differenzen verwendet oder
                    den "kältesten" Raum, wenn der unter 0,6K lag.
                    Das sieht bisher am Besten aus.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @hanss last edited by paul53

                      @hanss sagte: Wieso ist da der Faktor 2?

                      Das entspricht

                      sollTherme = sollRaum + (sollRaum - istRaum);
                      

                      was es wohl verständlicher macht? Es bedeutet eine Sollwertüberhöhung um die Regelabweichung, um eine schnelle Aufheizung morgens und eine sichere Abschaltung abends zu erreichen. Die Sollwertüberhöhung (VL-Temperaturüberhöhung) wirkt nur während des Aufheizens, da sich mit der Zeit der Istwert dem Sollwert angleicht.
                      Das Maximum über alle Räume berücksichtigt den ersten Raum morgens und den letzten Raum abends.

                      @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                      Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden und ist bei 21°C fest eingestellt

                      Stell die "Isttemperatur" besser auf 18°C ein, damit die Therme nachts anspringt, wenn die Raumtemperaturen zu niedrig werden.

                      hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hanss
                        hanss @paul53 last edited by

                        @paul53
                        Ja die Klammern machen es verständlich.
                        Unglaublich, daß ich das nicht gesehen habe. Ich bin wohl mathematisch etwas aus der Übung.
                        Ist aber doch komplizierter, weil jeder Raum ein anderes Soll hat.
                        Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?
                        Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @hanss last edited by paul53

                          @hanss sagte: Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?

                          21°C (ist größer als 20°C)

                          @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                          Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?

                          22°C (ist größer als 18°C)

                          hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hanss
                            hanss @paul53 last edited by

                            @paul53
                            Ja, könnte funktionieren. Werde es mal versuchen.
                            Dein Logo kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @hanss last edited by paul53

                              @hanss sagte: Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?

                              Nein, kenne ich nicht mal.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              770
                              Online

                              31.8k
                              Users

                              80.0k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              3
                              39
                              4622
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo