    • L
      Lieggie @Homoran last edited by

      @homoran said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:

      @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:

      dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja

      Was willst du damit sagen?
      Wo müssen sie sein?

      Was ist der om Adapter?

      sollte natürlich Javascript Adapter sein...... so ist das mit 2 kleinen Kindern neben bei

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @Lieggie last edited by Thomas Braun

        @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:

        dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im Javascript Adapter sind sie ja

        Dann schau nach...
        Und schau auch wo jetzt die per sudo reingeballerten Module liegen und hau die wieder raus.

        cd /opt/iobroker
        npm ls onoff
        npm ls i2c-bus
        
        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Lieggie last edited by

          @lieggie und wo müssen sie sein?

          selbst wenn durch den Eintrag im js Adapter

          @paul53 sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:

          das Vorhandensein im richtigen Verzeichnis

          vorliegt, kann durch

          @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:

          sudo npm install onoff
          sudo npm install i2c-bus

          es zusätzlich noch einmal woanders installiert sein

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            Lieggie @Homoran last edited by

            @homoran

            Sie lagen im home/pi habe sie nun mit
            sudo npm uninstall onoff
            wieder entfernt.

            ich sollte weiter mit blockly basteln das Script kram liegt mir nicht.

            Thomas Braun OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Thomas Braun
              Thomas Braun Most Active @Lieggie last edited by

              @lieggie

              Und gewöhn dir den exzessiven Einsatz von sudo ab. Da ist im Kontext vom ioBroker eigentlich nie erforderlich und zu 99% einfach falsch.

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                Lieggie @Thomas Braun last edited by

                Kann es vielleicht daran liegen das ich einen Rpi5 nutze mit Bookworm?
                habe gerade gelesen das einige User probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben

                Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Thomas Braun
                  Thomas Braun Most Active @Lieggie last edited by

                  @lieggie

                  Die GPIOs werden nun anders angesprochen und Programme müssen dahingehend umgestellt werden.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Lieggie last edited by paul53

                    @lieggie sagte: probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben

                    Das Python-Skript hat doch funktioniert: Einen String mit den Werten geliefert. Dann nimm das Python-Skript (ohne sudo) und zerlege den String.

                    Blockly_temp.JPG

                    Wenn du das Skript nach /opt/iobroker verschoben hast, dann ersetze "home" durch "opt".

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      Lieggie @paul53 last edited by

                      @paul53

                      es geht nur so mit sudo -Spi4.JPG
                      Es wir aber nichts zurückgegeben

                      Gebe ich nur sudo ein kommt die Meldung

                      script.js.Skript_1: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required 
                      

                      ganz ohne sudo

                      script.js.Skript_1: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/merged.py", line 50, in <module> with open(pidfile, 'w') as f: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/run/X1200.pid'
                      
                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Lieggie last edited by paul53

                        @lieggie sagte: ganz ohne sudo

                        Das Python-Skript wird abgearbeitet bis zur Zeile 50, wo es offenbar ein Problem mit Zugriffsrechten auf das Verzeichnis /run gibt.
                        EDIT: Deshalb muss Python3 offenbar mit root-Rechten ausgeführt werden.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          OliverIO @Lieggie last edited by

                          @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:

                          ich sollte weiter mit blockly basteln das Script kram liegt mir nicht.

                          Ok
                          Evtl hilft das Skript ja jemanden anderen weiter

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            Lieggie @OliverIO last edited by

                            @oliverio

                            ich versuche grad 2 gleisig zu fahren....ich komme weder mit blockly noch mit deinem Script weiter.

                            Aus deine script bekomme ich diesen fehler

                            javascript.0	14:59:52.402	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                            javascript.0	14:59:52.417	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                            javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:26:18
                            javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:169:3
                            

                            komme damit auch nicht weiter

                            OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Lieggie last edited by paul53

                              @lieggie sagte: wo soll ich deine Zeilen einfügen.

                              Damit es ohne sudo laufen kann, kommentiere die Zeilen 44 bis 51 und 106, 107 aus und teste es erst einmal auf der Konsole (ohne sudo).

                              python3 /opt/iobroker/merged.py
                              
                              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                Lieggie @paul53 last edited by

                                @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:

                                python3 /opt/iobroker/merged.py

                                Ich bekomme nun den String angezeigt

                                pi5.JPG

                                nun kann ich mich an das zerlegen machen . Vielen Dank.

                                Magst du mir erklären was wir dort nun genau rausgenommen haben ?

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Lieggie last edited by

                                  @lieggie sagte: Magst du mir erklären was wir dort nun genau rausgenommen haben ?

                                  Die Prüfung über eine pid-Datei, ob das Skript schon läuft, wurde raus genommen. Das Skript wird nur jede Minute gestartet und sollte sich vorher selbst beenden mit

                                  Loop = False
                                  
                                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • L
                                    Lieggie @paul53 last edited by Lieggie

                                    @paul53 danke an alle die geholfen haben, nun läuft alles
                                    anbei noch mal das Blockly
                                    pi6.JPG

                                    und das merged Skript ohne die Zeilen 44 bis 51 und 106, 107

                                    co#!/usr/bin/python3
                                    
                                    import os
                                    import struct
                                    import smbus
                                    import time
                                    import logging
                                    import subprocess
                                    import gpiod
                                    from subprocess 
                                    import call
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    # User-configurable variables
                                    SHUTDOWN_THRESHOLD = 3  # Number of consecutive failures required for shutdown
                                    SLEEP_TIME = 60  # Time in seconds to wait between failure checks
                                    Loop =  False
                                    
                                    def readVoltage(bus):
                                        read = bus.read_word_data(address, 2)
                                        swapped = struct.unpack("<H", struct.pack(">H", read))[0]
                                        voltage = swapped * 1.25 / 1000 / 16
                                        return voltage
                                       
                                    
                                    def readCapacity(bus):
                                        read = bus.read_word_data(address, 4)
                                        swapped = struct.unpack("<H", struct.pack(">H", read))[0]
                                        capacity = swapped / 256
                                        return capacity
                                    
                                    def get_battery_status(voltage):
                                        if 3.87 <= voltage <= 4.2:
                                            return "Full"
                                        elif 3.7 <= voltage < 3.87:
                                            return "High"
                                        elif 3.55 <= voltage < 3.7:
                                            return "Medium"
                                        elif 3.4 <= voltage < 3.55:
                                            return "Low"
                                        elif voltage < 3.4:
                                            return "Critical"
                                        else:
                                            return "Unknown"
                                    
                                    
                                    # Ensure only one instance of the script is running
                                    
                                    
                                    try:
                                        bus = smbus.SMBus(1)
                                        address = 0x36
                                        PLD_PIN = 6
                                        chip = gpiod.Chip('gpiochip4')
                                        pld_line = chip.get_line(PLD_PIN)
                                        pld_line.request(consumer="PLD", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_IN)
                                    
                                        while True:
                                            failure_counter = 0
                                    
                                            for _ in range(SHUTDOWN_THRESHOLD):
                                                ac_power_state = pld_line.get_value()
                                                voltage = readVoltage(bus)
                                                battery_status = get_battery_status(voltage)
                                                capacity = readCapacity(bus)
                                                print(f"Capacity: {capacity:.2f}% ({battery_status}), AC Power State: {'Plugged in' if ac_power_state == 1 else 'Unplugged'}, Voltage: {voltage:.2f}V")
                                                if capacity < 20:
                                                    print("Battery level critical.")
                                                    failure_counter += 1
                                                elif voltage < 3.20:
                                                    print("Battery voltage critical.")
                                                    failure_counter += 1
                                                elif ac_power_state == 0:
                                                    print("UPS is unplugged or AC power loss detected.")
                                                    failure_counter += 1
                                                else:
                                                    failure_counter = 0
                                                    break
                                    
                                                if failure_counter < SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                                    time.sleep(SLEEP_TIME) 
                                    
                                            if failure_counter >= SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                                shutdown_reason = ""
                                                if capacity < 20:
                                                    shutdown_reason = "due to critical battery level."
                                                elif voltage < 3.20:
                                                    shutdown_reason = "due to critical battery voltage."
                                                elif ac_power_state == 0:
                                                    shutdown_reason = "due to AC power loss or UPS unplugged."
                                    
                                                shutdown_message = f"Critical condition met {shutdown_reason} Initiating shutdown."
                                                print(shutdown_message)
                                                call("sudo nohup shutdown -h now", shell=True)
                                            else:
                                                #print("System operating within normal parameters. No action required.")
                                                if Loop:
                                                    time.sleep(SLEEP_TIME)
                                                else:
                                    
                                                    exit(0)
                                    
                                    finally:
                                       
                                        exit(0)de_text
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Lieggie last edited by

                                      @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:

                                      ich versuche grad 2 gleisig zu fahren....ich komme weder mit blockly noch mit deinem Script weiter.

                                      hier mal noch was ich dir per PM geantwortet habe für alle

                                      wahrscheinlich das was thomas geschrieben hat, das seit der letzten betriebssystem version die bisherige methode zur kommunikation mit gpio nicht mehr funktioniert. man müsste dann opengpio nehmen, das berücksichtigt die neuesten änderungen. wahrscheinlich wäre es einfach, aber es kann auch ein wenig testen und rumprobieren bedeuten.
                                      da du geschrieben hast, das das mit skript nix für dich ist, verfolge erst einmal mit den anderen den python weg.
                                      wenn da wirklich gar nix geht, dann können wir mal schauen. für doppelt-entwicklung ist die zeit aktuell nicht da

                                      so wie es aussieht habt ihr ja den python weg auch hinbekommen

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      692
                                      Online

                                      31.7k
                                      Users

                                      79.8k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      5
                                      45
                                      1954
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo