    ESPEasy mit was Strom messen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Maddin77 @Dieter_P last edited by

      @dieter_p sagte in ESPEasy mit was Strom messen:

      @maddin77 said in ESPEasy mit was Strom messen:

      @dieter_p sagte in ESPEasy mit was Strom messen:

      @maddin77
      Wenn Platz kein Thema ist, dann macht man mit nem SDM72 nichts falsch:

      https://www.amazon.de/3-Phasen-Zweirichtungs-Drehstromzähler-SDM72DM-V2-S0-Impulsausgang-LCD-Display/dp/B08X96T1X2/ref=asc_df_B08X96T1X2/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=696184104678&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=11880941521552231136&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043811&hvtargid=pla-2281435177418&mcid=ff84b6caff1a3dfaa7022056ebbaaea3&th=1&hvocijid=11880941521552231136-B08X96T1X2-&hvexpln=75&gad_source=1

      Der hat keinen Stress mit den 3x 1,5kW und bietet ordentliche Auflösung für alle Messungen. Ok, den RS485 darf man noch in den IOBroker verwursten, aber das ist günstige Signalkonvertierung und keine Leistungselektronik wo etwas richtig rauchen kann. Kleiner Pluspunkt, wenn man es braucht, der zeichnet auch brav weiter auf je Phase wenn alles andere mal abgestürzt ist.

      Für nen shelly 3EM legt man auch sein Geld hin und ob der nun besser ist, kann man drüber streiten.

      hmmm
      das wäre beides nicht das was ich so angedacht hatte.
      die RS485 wird schon schwierig, Wlan wäre einfacher

      Das schließt sich nicht aus: Ein ESP32 mit RS485 zu TTL Wandler und Du bist Leitungsfrei unterwegs per Wifi.
      2a1329cf-b471-4353-b5cc-58a876d9f052-image.png

      achja 👏
      ich grübel mal

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        peterfido @Maddin77 last edited by

        @maddin77

        Die 8-Kanal-Platine sollte für die hohen (Einschalt-) Ströme ausgelegt sein. Die Kontakte kleiner Relais machen das nicht lange mit.

        Die Leistungen würde ich mit einem Stromzähler messen. Oder den Shelly 3 em mit den Stromwandlern nehmen.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Maddin77 @peterfido last edited by

          @peterfido sagte in ESPEasy mit was Strom messen:

          @maddin77

          Die 8-Kanal-Platine sollte für die hohen (Einschalt-) Ströme ausgelegt sein. Die Kontakte kleiner Relais machen das nicht lange mit.

          Die Leistungen würde ich mit einem Stromzähler messen. Oder den Shelly 3 em mit den Stromwandlern nehmen.

          HI

          die Onboard Relais fahr ich mit 24V und lasse damit Finder Relais schalten die dann die 230V Last der Heizstäbe übernehmen.
          ich trau den 10A dingern auch nicht so viel auf dauer zu

          danke

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Maddin77 @Dieter_P last edited by

            @dieter_p

            kannst du mir einen RS485 zu TTL adapter empfehlen um den Zähler an zu binden?

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              Dieter_P @Maddin77 last edited by Dieter_P

              @maddin77
              Alle die ich bisher verbaut hab funktionierten einwandfrei.

              zB fdb4e0d6-eca3-4750-a5a4-38749a652514-grafik.png

              oder den
              fb497ae9-a7a6-41f2-a7ba-84f5e1eff0b9-grafik.png

              Aktuelle verbaue ich den Typ der hier gezeigt ist (dann mit verlöteten Anschlußterminals etc.):
              https://tasmota.github.io/docs/Modbus-Bridge/

              Den habe ich vor 2 Wochen noch fix und fertig mit einem SDM72 komplett aufgebaut und er wurde dann per ModBus TCP Adapter in IOBroker eingebunden.

              Wenn Du keine Lust auf den Zusammenbau etc hast sprich mich gerne per Chat an, hab noch welche davon komplett mit ESP fertig.

              Sonstigen Austausch natürlich gerne für alle hier.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Maddin77 @Dieter_P last edited by

                @dieter_p

                danke fürs Angebot

                ich werden den Zähler erst mal mit einem einfachen RS485 to TTL einbinden
                (ESPEasy hat ja ein Device dafür schon mit drin)

                ich will ja nur die 3 Leistungen der Heizstäbe erfassen.
                Um einen Defekt zu erkennen.

                Zählung, Verbrauch usw. macht ein SM im Verteiler der über den WR im IOB schon läuft.

                D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  Dieter_P @Maddin77 last edited by Dieter_P

                  @maddin77 said in ESPEasy mit was Strom messen:

                  (ESPEasy hat ja ein Device dafür schon mit drin)

                  Im energy release durchaus

                  ich will ja nur die 3 Leistungen der Heizstäbe erfassen.
                  Um einen Defekt zu erkennen.

                  Zählung, Verbrauch usw. macht ein SM im Verteiler der über den WR im IOB schon läuft.

                  Macht der Aufwand dann wirklich Sinn und Du kannst nicht schon über gewisse Plausibilitäteten auch über den Verbrauch im Verteiler schon sehr viel erschließen? 1,5kW fallen mir immer auf, ob die im Haus aktiv sind oder nicht.

                  Wenn wirklich was kaputt ist merkt man das auch recht flott im Ergebnis und ob man das nun 5 Minuten früher oder später merkt, gibt es da einen Unterschied um das Problem letzlich zu beheben? Kaputt ist kaputt und geht üblicherweise nur tauschen. .... Denke nur laut und für ~100€ einer solchen Überwachung kann man viel Wasser erhitzen....

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Maddin77 @Dieter_P last edited by

                    @dieter_p sagte in ESPEasy mit was Strom messen:

                    Im energy release durchaus

                    ja ich habe nenn ESP mit Komplett Device schon im Keller da ist es auch drauf

                    @dieter_p sagte in ESPEasy mit was Strom messen:

                    Macht der Aufwand dann wirklich Sinn und Du kannst nicht schon über gewisse Plausibilitäteten auch über den Verbrauch im Verteiler schon sehr viel erschließen? 1,5kW fallen mir immer auf, ob die im Haus aktiv sind oder nicht.

                    Wenn wirklich was kaputt ist merkt man das auch recht flott im Ergebnis und ob man das nun 5 Minuten früher oder später merkt, gibt es da einen Unterschied um das Problem letzlich zu beheben? Kaputt ist kaputt und geht üblicherweise nur tauschen. .... Denke nur laut und für ~100€ einer solchen Überwachung kann man viel Wasser erhitzen....

                    natürlich nicht, das ist eher Spaß am machen, natürlich wäre es kein muss
                    und könnte wahrscheinlich über den Hausverbrauch auch erkannt werden.
                    👍
                    das ganze Puffer Steuerung Warm Wasser Projekt würde viel Wasser durch Öl erhitzen können

                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D
                      Dieter_P @Maddin77 last edited by

                      @maddin77 said in ESPEasy mit was Strom messen:

                      natürlich nicht, das ist eher Spaß am machen, natürlich wäre es kein muss

                      na dann ist ja prima und Spaß wollen wir ja alle 🙂

                      Beim "Basteln" hab ich noch mit den ZemiSmart rumprobiert. Zur Zigbee Version kann ich nichts sagen. Bei der Wifi Version ist ein Tuya-Chip drin den bekommt man mit etwas Fummellei auf OpenBeken geflasht und ESPHome bekäme man bestimmt auch hin. Ein Umbau also OP und dann ein ESP-Chip daruf bringen funktioniert aber das Softwaretechnisch alles in Gang zu bringen ist mir noch nicht geglückt.

                      Falls Du Zigbee nutzt wäre das für 30€ im Willkommensbonus bei Ali ggf auch etwas.

                      https://de.aliexpress.com/item/1005006801518635.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreThisSeller.4.5f53Q0hGQ0hGZQ&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=ff2e2647-9026-4cfb-9c91-db3bcd4e67ca&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:ff2e2647-9026-4cfb-9c91-db3bcd4e67ca,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&pdp_npi=4%40dis!EUR!101.23!29.59!!!767.48!224.34!%402103847817278687764883586e37b5!12000038351435930!rec!DE!!ABX&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreThisSeller|query_from%3A

                      M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Maddin77 @Dieter_P last edited by

                        @dieter_p

                        So weit steck ich nicht drin in dem Thema.
                        Und Ali ist ein rotes Tuch bis jetzt.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Maddin77 @Dieter_P last edited by Maddin77

                          @dieter_p

                          Hallo

                          hättest du noch nenn Tipp für mich
                          ich bekomme keine Verbindung
                          SDM.jpg

                          das wäre im ESP eingestellt

                          am Zähler ist A und B angeschlossen mit 100Ohm
                          Adresse 1 und 9600

                          von da geht es auf den Converter A und B
                          was ich da nicht habe ist GND bis jetzt, was wäre das für ein Potential?
                          am Converter muss ich ja nichts einstellen

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Maddin77 last edited by

                            Hat sich erledigt

                            ich habe RX und TX sowie A und B bisschen getauscht

                            dann irgendwann den ESP Reboot

                            und schon waren Werte da

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            582
                            Online

                            31.7k
                            Users

                            79.7k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            3
                            18
                            854
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo