    • D4vE
      D4vE @paul53 last edited by D4vE

      @paul53 ja aber ich würde gerne die von mir nehmen also denn Multisenor der ist genauer

      Screenshot 2024-10-09 174806.png

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @D4vE last edited by paul53

        @d4ve sagte: Multisenor der ist genauer

        Dafür gibt es häufig eine Offset-Korrektur im Thermostat. Zeige bitte die Datenpunkte des Thermostaten. Die Regelung auf den internen Temperatursensor kann man nicht abschalten.

        D4vE paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • D4vE
          D4vE @paul53 last edited by D4vE

          @paul53 Screenshot 2024-10-09 175817.png

          Screenshot 2024-10-09 180046.png

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Siggi0904 last edited by

            Und warum nicht den Heating (Heizungsadapter) Adapter?

            Der kann doch alles.

            D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D4vE
              D4vE @Siggi0904 last edited by

              @siggi0904 hab ich schonmal getestet aber damit komm ich überhaupt nicht klar 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D4vE
                D4vE @paul53 last edited by D4vE

                @paul53 ich hab das obere mal getestet das geht auch soweit nur wenn ich fenster auf macht geht er auf 7 grad und wenn ich es zu mache bleibt es auf 7 grad es geht erst hoch wenn sich die raumtemp ändert. top wer es wenn ich das Fenster zu mache und er prüft wieviel grad es im raum sind und macht die Heizung an so muss man erst warten bis er eine neuen Temperatur wert hat vom innenraum

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @D4vE last edited by paul53

                  @d4ve
                  Der Datenpunkt "Temperature calibration" enthält den Offset. Schau mal in die Objekteigenschaften, welche Grenzen (min / max) dort angegeben sind.

                  EDIT: Der Offset lässt sich automatisch an den Messwert des Multisensors anpassen.

                  D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D4vE
                    D4vE @paul53 last edited by

                    @paul53

                    {
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "id": "local_temperature_calibration",
                        "name": "Temperature Calibration",
                        "role": "level",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "type": "number",
                        "def": 0,
                        "unit": "°C"
                      },
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.zigbee2mqtt.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1728475479918,
                      "_id": "zigbee2mqtt.0.0x0cae5ffffeb4498a.local_temperature_calibration",
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      }
                    }
                    

                    meinst du das hier? ich versteh immer noch nicht was das Problem genau ist?
                    ich hab mal zum test ein datenpunkt angelegt und 23 grad ein geschrieben es geht alles also mit einer externen wert

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @D4vE last edited by paul53

                      @d4ve sagte: datenpunkt angelegt und 23 grad ein geschrieben es geht alles also mit einer externen wert

                      ??

                      @d4ve sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:

                      meinst du das hier?

                      Ja, aber offenbar ohne "min" und "max". An dem Balken sieht man aber, dass offenbar die Wirkung auf +/- 5 K begrenzt ist.

                      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D4vE
                        D4vE @paul53 last edited by

                        @paul53 ich hab das jetzt so gemacht keine Ahnung ob es so richtig ist aber scheint zu gehen.

                        1.png

                        schlafzimmer_temp ist ein datenpunkt der holt sich jede min die temp vom schlafzimmer (aqara)

                        2.png

                        wenn ich das Fenster auf mache geht er runter auf 7 grad
                        mach ich das fenster zu bleibt es auf 7 grad bis die Minute durchgelaufen ist und er weiß viel grad es im Schlafzimmer ist via datenpunkt.
                        sobald die temp aktualisiert ist geht er auf 17 grad weil es ja über 22 grad grade ist... ist es unter 22 grad geht er auf 22 grad hoch..

                        keine Ahnung ob du verstehst was ich meine 🙂

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @D4vE last edited by

                          @d4ve sagte: ich hab das jetzt so gemacht

                          Es macht wenig Sinn, einen PI-Regler im Thermostaten durch eine Zweipunkt-Regelung zu übersteuern. Versuche es besser mittels automatischer Offset-Korrektur:

                          Blockly_temp.JPG

                          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • D4vE
                            D4vE @paul53 last edited by

                            @paul53 ok ich bau es nach aber was ist HKT-Temperatur?

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @D4vE last edited by

                              @d4ve sagte: was ist HKT-Temperatur?

                              Der Temperaturmesswert "Local Temperature" des Heizkörper-Thermostaten.

                              D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D4vE
                                D4vE @paul53 last edited by

                                @paul53 ok und offset? sry für die dummen fragen will nix falsch machen

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @D4vE last edited by

                                  @d4ve sagte: offset?

                                  = "Temperature Calibration"

                                  D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • D4vE
                                    D4vE @paul53 last edited by

                                    @paul53 danke mein kopf platzt bald 🙂

                                    steuere Sollwert? was is das wieder

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D4vE
                                      D4vE @paul53 last edited by D4vE

                                      @paul53 achh.png

                                      Sollwert is wieviel grad es sein sollen?

                                      also bis jetzt geht es fenster auf 7 fenster zu 22 ist das richtig so? aber sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?

                                      das gute ist die temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara 🙂

                                      paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @D4vE last edited by

                                        @d4ve sagte: sollte er nicht auf 17 grad gehen? da es ja mehr als 22 grad grad sind?

                                        Willst du im Raum nur 17°C haben?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @D4vE last edited by

                                          @d4ve sagte: temperatur stimmen jetzt überein mit denn Local temp und temp vom aqara

                                          Welcher Offset hat sich eingestellt?

                                          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D4vE
                                            D4vE @paul53 last edited by D4vE

                                            @paul53

                                            8888.png

                                            999.png

                                            stimmt genau überein!

                                            jetzt müssen wir nur noch hinbekommen das er keine 22 grad macht weil es ja schon 24 sind er müsste jetzt auf 17 grad gehen und wenn es im raum unter 22 sind hoch auf 22

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            694
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.3k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            100
                                            3990
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo