    EVCC -IOBroker

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      Kellerkind-86 last edited by

      Hallo zusammen,
      Ich benoetige mal eure Hilfe.
      Ich habe jetzt einen Go E Charger zuhause haengen.
      EVCC habe ich auf einer VM Proxmox laufen.
      leider bekomme ich nur den GoE Charger eingebunden.
      Alle anderen Geraete wie Wechselrichter, Speicher, und Auto werden nicht eingebunden.
      Ich bekomme aber alle Datensaetze im IoBroker angezeigt.
      Aber wie stelle ich es jetzt am besten an, dass ich diese Werte an EVCC senden kann ?
      habe gesehen, dass ich einen link haben muss, den ich in die yaml datei schreiben muss.
      aber wie genau weiss ich nicht.

      habe den evcc adapter auch installiert, der bringt mir aber nichts dazu, oder |?
      danke fuer die Hilfe.

      Gruss Marcell

      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • arteck
        arteck Developer Most Active @Kellerkind-86 last edited by

        @kellerkind-86 hast du duir die Anleitung zum evcc durchgelesen ??
        da steht wie man die einzelnen Komponenten einbindet..und es hat nix mit einem "Link" zu tun

        K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • K
          Kellerkind-86 @arteck last edited by

          @arteck ja sorry. ich muss sagen, ich hab zu etwas zu schnell geschossen.. tut mir leid
          ich werde das ganze ueber mqtt bewerkstelligen..
          auch wenn ich noch nicht ganz weiss, wie ich das anstelle.
          ich wollte mir die Datensaetze die ich benoetige vom Wechselrichter, Speicher und Auto in userdata anlegen und aktualisieren lassen.
          Dann wollte ich in der yaml. evcc schauen wie die topics fuer die Geraete sind.

          normal kann ich ja ueber mqtt-explorer die topics im mqtt client so anlegen lassen..
          aber weiss nicht wie ich die bruecke zu den userdata datensaetze bekomme.
          oder hab ich einen denkfehler ?

          sorry nochmal fuer den schnellschuss..
          😖

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            Kellerkind-86 @arteck last edited by

            @arteck
            ich hab es soweit jetzt verstanden.. aber ich verstehe noch nicht ganz wo der fehler liegt...

            hier die ausgabe:

            tigger@EVCC:~$ evcc -c evcc.yaml
            [main  ] INFO 2024/10/18 17:54:41 evcc 0.130.13
            [main  ] INFO 2024/10/18 17:54:41 using config file: evcc.yaml
            [db    ] INFO 2024/10/18 17:54:41 using sqlite database: /home/tigger/.evcc/evcc.db
            [mqtt  ] INFO 2024/10/18 17:54:41 connecting evcc at tcp://192.168.178.74:1883
            [mqtt  ] DEBUG 2024/10/18 17:54:41 tcp://192.168.178.74:1883 connected
            [main  ] INFO 2024/10/18 17:54:41 listening at :7070
            [main  ] FATAL 2024/10/18 17:54:41 cannot create meter 'battery1': cannot create meter type 'custom': decoding failed due to the following error(s):
            
            '' has invalid keys: vehicles
            [main  ] FATAL 2024/10/18 17:54:41 will attempt restart in: 15m0s
            [main  ] FATAL 2024/10/18 17:54:41 could not open port- check that evcc is not already running (listen tcp :7070: bind: address already in use)
            

            und das hier hab ich in der config:

            # open evcc at http://evcc.local:7070
            network:
              schema: http
              host: evcc.local # .local suffix announces the hostname on MDNS
              port: 7070
            
            log:  debug
            
            # unique installation id
            plant: 50a4bdbad0d5a5f4ede92dc03077b3036015832719daa006fdbaa49580d84e6d
            
            interval: 15s # control cycle interval
            
            #sponsortoken: ...
            
            # sponsors can set telemetry: true to enable anonymous data aggregation
            # see https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/4554
            telemetry: false
            
            meters:
            - name: grid1
              type: custom
              power: # power (W)
                source: mqtt
                topic: evcc_meters/grid1
             
            - name: pv1
              type: custom
              power: # power (W)
                source: mqtt
                topic: evcc_meters/pv1
             
            - name: battery1
              type: custom
              power: # power (W)
                source: mqtt
                topic: evcc_meters/battery1
              soc:
                source: mqtt
                topic: evcc_meters/soc1
              capacity: 6.8
              
              vehicles:
              - name: my_car
                type: custom
                title: Kia Sorento # display name for UI
                capacity: 13.8 # battery capacity (kWh)
                soc: # battery soc (%)
                  source: mqtt
                  topic: evcc_meters/car/soc1
                status: # optional charge status (A..F)
                  source: # plugin type
                  # ...
                range: # optional electric range (km)
                  source: # plugin type
                  # ...
                odometer: # optional odometer (km)
                  source: mqtt
                  topic: evcc_meters/car/odometer
               
            
            chargers:
              - name: goecharger
                type: template
                template: go-e-v3
                host: 192.168.178.122 # IP-Adresse oder Hostname
            
            loadpoints:
              - title: Garage
                charger: goecharger
                mode: pv # Standardmodus zum Laden
                phases: 0 # Automatische Umschaltung zwischen 1 und 3 Phasen
                enable:
                  threshold: 0 # 0 = Export die minimale Ladeleistung erreicht haben
                  delay: 1m
                disable:
                  threshold: 200 # Maximaler Netzbezug von 200W ist erlaubt
                  delay: 3m
            
            tariffs:
              currency: EUR
              grid:
                type: fixed
                price: 0.287
              feedin:
                type: fixed
                price: 0.0
              planner:
                type: grünstromindex
                zip: 52538
            
            mqtt:
              broker: 192.168.178.74:1883
              topic: evcc
              clientid: evcc
              user: evcc
              password: xxxxxxxxx
            
            site:
              title: Home
              meters:
                grid: grid1
                pv: pv1
                battery: battery1
            
            # push messages
            messaging:
              events:
                start:
                  title: Ladevorgang gestartet
                  msg: Ladevorgang wurde mit Modus "${mode}" gestartet
                stop:
                  title: Ladevorgang beendet
                  msg: ${chargedEnergy:%.1fk}kWh in ${chargeDuration} geladen
                connect:
                  title: Fahrzeug verbunden
                  msg: Ladepunkt ${loadpoint}
                disconnect:
                  title: Fahrzeug getrennt
                  msg: Ladepunkt ${loadpoint} nach ${connectedDuration} getrennt
              services:
              # - type: pushover
              #   app: # app id
              #   recipients:
              #   - # list of recipient ids
              # - type: telegram
              #   token: # bot id
              #   chats:
              #   - # list of chat ids
              # - type: email
              #   uri: smtp://<user>:<password>@<host>:<port>/?fromAddress=<from>&toAddresses=<to>
              # - type: ntfy
              #   uri: https://<host>/<topics>
              #   priority: <priority>
              #   tags: <tags>
            

            danke

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              Kellerkind-86 last edited by

              alles scheint zu klappen außer battery1 und vehicle..
              aber finde nicht den fehler

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • arteck
                arteck Developer Most Active last edited by

                hast du die geführte konfig gemacht ?? dabei kann man fast nix falsch machen

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • K
                  Kellerkind-86 @arteck last edited by

                  @arteck
                  Fast nicht.. 🤦
                  Aber hab es jetzt erfolgreich hinbekommen..
                  Danke

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • First post
                    Last post

                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate

                  966
                  Online

                  31.9k
                  Users

                  80.2k
                  Topics

                  1.3m
                  Posts

                  2
                  7
                  451
                  Loading More Posts
                  • Oldest to Newest
                  • Newest to Oldest
                  • Most Votes
                  Reply
                  • Reply as topic
                  Log in to reply
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                  The ioBroker Community 2014-2023
                  logo