Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren

    NEWS

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

      @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

      , nun nochmal richtig:

      Danke!
      jetzt gibt's schonmal eine Verbindung!
      aber

      @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

      inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]

      hattest du was geändert?

      und was bei den Holdingregistern eingetragen?

      @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

      _address":-40001,"deviceId":3,"name":"Temp","description":"","unit":"°C","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-40001,"fullId":"modbus.4.0"}

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Marc 3 last edited by

        inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]

        hattest du was geändert?
        ja, das hatte ich mal auf "nichts" gestellt
        5890dffd-ab97-4fb4-b79e-c7914e6ae920-grafik.png

        und was bei den Holdingregistern eingetragen?
        auch hier hab ich mal was ausprobiert, aber leider ohne Erfolg

        modbus.4
        	2024-10-20 20:30:06.239	warn	Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
        modbus.4
        	2024-10-20 20:30:05.928	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
        modbus.4
        	2024-10-20 20:30:05.926	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:55.874	warn	Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:55.563	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:55.562	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:45.510	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:45.199	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:45.197	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:35.144	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:34.102	error	unknown function code: 0x0, 0xc1
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:34.091	error	Error response: Value is not accepted by slave
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:34.089	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:33.339	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:33.338	debug	Initialization of scale factors done!
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:33.334	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:33.332	info	Connected to slave
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:33.304	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:32.138	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:32.137	debug	Add inputRegisters.1_Temp: {"_id":"inputRegisters.1_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:32.135	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:32.134	debug	Initialize Objects for coils: []
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:32.127	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:31.305	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:29.864	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:18.548	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:18.547	debug	Plugin sentry destroyed
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:18.545	info	terminating
        modbus.4
        	2024-10-20 20:29:18.542	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.4
        	2024-10-20 20:28:50.621	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.4
        	2024-10-20 20:28:50.616	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.4
        	2024-10-20 20:28:50.601	info	Disconnected from slave
        
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by Homoran

          @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

          ja, das hatte ich mal auf "nichts" gestellt

          ich kenne den Temperaturbereich nicht, abe u(nsigned) bedeutet ohne Vorzeichen.
          Das ist bei Temperaturen eigentlich unüblich

          nimm mal Int16be

          @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

          auch hier hab ich mal was ausprobiert, aber leider ohne Erfolg

          mach das weg!

          @homoran sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

          immer nur mit einem probieren bis es läuft

          sobald auch nur ein Fehler drin ist, kommt kein einziger Wert

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Marc 3 last edited by

            Hab alles andere raus.
            Int16be hat aber nur eine Länge von 1, ich brauche aber eine Länge von 2. Der Temperaturwert sieht dann wie folgt aus: erste Ziffer 0 = +, 1=-. Rest ist Hex, muss in's Dec und *0,1. Gibt es dafür einen geeigneten Typ?

            modbus.4
            	2024-10-20 20:40:00.478	warn	Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
            modbus.4
            	2024-10-20 20:40:00.141	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
            modbus.4
            	2024-10-20 20:40:00.139	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:50.087	warn	Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:49.775	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:49.773	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:39.721	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:39.418	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:39.416	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:29.362	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:28.315	error	unknown function code: 0x0, 0xc3
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:28.303	error	Error response: Value is not accepted by slave
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:28.301	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:27.651	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:27.649	debug	Initialization of scale factors done!
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:27.645	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:27.641	info	Connected to slave
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:27.614	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:26.378	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:26.377	debug	Add inputRegisters.1_Temp: {"_id":"inputRegisters.1_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:26.376	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:26.375	debug	Initialize Objects for coils: []
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:26.374	debug	Initialize Objects for disInputs: []
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:25.311	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:23.754	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:22.063	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:21.413	debug	States create User PubSub Client
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:21.408	debug	States create System PubSub Client
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:21.181	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:21.000	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:20.900	debug	Objects client initialize lua scripts
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:20.303	debug	Objects create User PubSub Client
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:20.300	debug	Objects create System PubSub Client
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:20.184	debug	Objects client ready ... initialize now
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:19.773	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:12.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:12.155	debug	Plugin sentry destroyed
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:12.153	info	terminating
            modbus.4
            	2024-10-20 20:39:12.150	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            modbus.4
            	2024-10-20 20:38:47.233	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
            modbus.4
            	2024-10-20 20:38:47.231	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
            modbus.4
            	2024-10-20 20:38:47.230	info	Check /dev/ttyS3 : true
            modbus.4
            	2024-10-20 20:38:47.230	info	Check /dev/ttyS2 : true
            modbus.4
            	2024-10-20 20:38:47.229	info	Check /dev/ttyS1 : true
            modbus.4
            	2024-10-20 20:38:47.226	info	Check /dev/ttyS0 : true
            modbus.4
            	2024-10-20 20:38:47.221	info	Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A10OG1BO","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10OG1BO-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
            modbus.4
            	2024-10-20 20:38:29.263	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.4
            	2024-10-20 20:38:29.262	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 20:38:29.252	info	Disconnected from slave
            
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by Homoran

              @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

              Int16be hat aber nur eine Länge von 1

              dann doch int32be 🤔 ich hab schief gedacht: 16bit sind 2 byte 😊

              hab gerade nachgesehen, stimmt!
              Bei länge von 2 hab ich auch (u)Int32be

              @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

              Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"

              Da bin ich überfragt.
              Die fuunction codes erzeugt der Adapter
              fc3 ist

              Read Multiple Holding Registers fc3

              Quelle: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Modbus

              wieso das noch auftritt wenn da nichts drin steht ???

              edit:
              trag die gleichen Werte mal statt bei inputRegisters bei Holdingregister ein
              manche Geräte wollen das so

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Marc 3 last edited by

                Eingangs und Holding nun das gleiche:
                Interessant is der "unkown function code: 0x0, 0xc0" das ergibt rund 19,2°C, was für meinen Keller realistisch ist und was auch der Wert des ersten Temp Sensors ist:
                f1a3ef3b-66e6-48a2-b678-35ce6631860d-grafik.png

                modbus.4
                	2024-10-20 21:10:13.258	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                modbus.4
                	2024-10-20 21:10:12.965	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:10:12.963	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:10:02.902	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                modbus.4
                	2024-10-20 21:10:01.850	error	unknown function code: 0x0, 0xc0
                modbus.4
                	2024-10-20 21:10:01.836	error	Error response: Value is not accepted by slave
                modbus.4
                	2024-10-20 21:10:01.836	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                modbus.4
                	2024-10-20 21:10:01.368	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:10:01.367	debug	Initialization of scale factors done!
                modbus.4
                	2024-10-20 21:10:01.360	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:10:01.355	info	Connected to slave
                modbus.4
                	2024-10-20 21:10:01.331	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.4
                	2024-10-20 21:09:59.175	debug	Add holdingRegisters.1_TempH: {"_id":"holdingRegisters.1_TempH","type":"state","common":{"name":"TempH","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
                modbus.4
                	2024-10-20 21:09:59.173	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1","name":"TempH","description":"TempH","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":3,"id":"holdingRegisters.1_TempH"}]
                modbus.4
                	2024-10-20 21:09:59.172	debug	Add inputRegisters.0_Temp: {"_id":"inputRegisters.0_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                modbus.4
                	2024-10-20 21:09:59.170	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":0,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":3,"id":"inputRegisters.0_Temp"}]
                modbus.4
                	2024-10-20 21:09:59.168	debug	Initialize Objects for coils: []
                modbus.4
                	2024-10-20 21:09:59.166	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                modbus.4
                	2024-10-20 21:09:58.517	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                modbus.4
                	2024-10-20 21:09:57.170	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                modbus.4
                	2024-10-20 21:09:46.117	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:09:46.102	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                modbus.4
                	2024-10-20 21:09:46.101	debug	Plugin sentry destroyed
                modbus.4
                	2024-10-20 21:09:46.099	info	terminating
                

                Falls ich dich falsch verstanden hab und das Eingangsregister löschen soll und nur Holding:

                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:59.090	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:58.045	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:57.007	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:55.964	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:54.940	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:53.901	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:53.367	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:52.861	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:51.821	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:50.782	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:49.742	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:48.717	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:47.664	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:46.638	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:45.599	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:44.559	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:43.520	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:43.313	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:42.482	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:41.439	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:40.415	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:39.375	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:38.335	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:37.295	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:36.258	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:35.224	debug	No current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:34.179	error	unknown function code: 0x0, 0xc3
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:34.162	error	Error response: Value is not accepted by slave
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:34.161	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:33.258	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:33.255	info	Connected to slave
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:33.225	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:32.240	debug	Remove old object modbus.4.inputRegisters.0_Temp
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:32.006	debug	Add holdingRegisters.1_TempH: {"_id":"holdingRegisters.1_TempH","type":"state","common":{"name":"TempH","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:32.005	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1","name":"TempH","description":"TempH","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":3,"id":"holdingRegisters.1_TempH"}]
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:32.004	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:32.002	debug	Initialize Objects for coils: []
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:32.001	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:31.502	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:29.259	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:18.042	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:18.042	debug	Clearing timeout of the current request.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:18.030	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:18.029	debug	Plugin sentry destroyed
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:18.027	info	terminating
                modbus.4
                	2024-10-20 21:18:18.022	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                
                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

                  @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                  Falls ich dich falsch verstanden hab und das Eingangsregister löschen soll und nur Holding:

                  ja, aber Haken bei Abfrage setzen

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Marc 3 last edited by Marc 3

                    wir kommen voran! die 12714179°C aktualisieren sich alle ~1 sekunde (alle 1 Sekunde wird der Wert tatsächlich gesendet, daher ist die Polltime quatsch, ABER!!!! es kommt was an)
                    Jetzt muss man das nur noch in 8 verschiedene Temperaturwerte aufdröseln, entsprechend umwandeln, dann hätten wir es schon.

                    5c36231a-2ec6-4be1-bfd8-35ab58f0c2e1-grafik.png

                    d47590c2-6675-4600-a0ea-242cdf5513c1-grafik.png
                    12714179 in Hex sind C2 00 C3 und scheint die Antwort auf die Anfrage davor zu sein.

                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:28:12.583	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:28:12.512	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:28:12.511	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:28:02.457	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:28:02.392	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:28:02.390	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:52.331	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:52.262	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:52.261	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:42.205	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:42.133	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:42.132	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:32.078	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:32.007	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:32.006	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:21.936	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:21.864	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:21.863	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:11.809	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:10.770	error	Error response: 0
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:10.755	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,193,0,194,0,195,0,193,0,192,0,191,0,195,3,3,16,0
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:09.720	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:27:09.719	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:59.668	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:59.596	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:59.595	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:49.542	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:49.471	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:49.470	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:39.416	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:39.346	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:39.345	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:29.289	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:28.249	error	Error response: 0
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:28.233	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,254,56,64,240,128,195,0,193,4,145,3,3,16,0,192,0,194
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:27.177	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:27.176	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:17.122	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:17.065	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:17.064	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:07.012	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:06.943	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:26:06.941	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:56.885	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:56.814	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:56.812	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:46.759	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:45.719	error	unknown function code: 0x0, 0xc0
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:45.703	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,192,0,194,0,195,0,193,17,91,3,3,16,0,192,0,194,0
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:44.658	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:44.657	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:34.602	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:34.533	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:34.532	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:24.476	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:24.408	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:24.407	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:14.350	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:14.277	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:14.276	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:04.223	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:03.202	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,192,0,194,0,195,0,193,0,192,0,192,0,195,0,193,4,209
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:03.179	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:25:03.178	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:53.123	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:53.048	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:53.047	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:42.995	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:42.925	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:42.924	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:32.869	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:32.796	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:32.795	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:22.742	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:22.722	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:22.719	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:12.664	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:12.597	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:12.594	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:02.539	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:02.471	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:24:02.470	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:52.413	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:52.349	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:52.347	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:42.290	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:41.245	error	Error response: 0
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:41.229	error	unknown function code: 0x5e, 0x3
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:40.529	error	Error response: Value is not accepted by slave
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:40.528	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:40.456	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:40.454	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:40.448	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:40.432	info	Connected to slave
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:40.383	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:39.163	debug	Add holdingRegisters.1_TempH: {"_id":"holdingRegisters.1_TempH","type":"state","common":{"name":"TempH","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:39.159	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1","name":"TempH","description":"TempH","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":3,"id":"holdingRegisters.1_TempH"}]
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:39.156	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:39.144	debug	Initialize Objects for coils: []
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:39.133	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:38.554	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:36.715	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:34.615	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:34.016	debug	States create User PubSub Client
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:34.014	debug	States create System PubSub Client
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:33.771	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:33.401	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:33.082	debug	Objects client initialize lua scripts
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:32.281	debug	Objects create User PubSub Client
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:32.278	debug	Objects create System PubSub Client
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:32.160	debug	Objects client ready ... initialize now
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:31.770	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:25.797	warn	get state error: Connection is closed.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:25.284	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.4
                    	2024-10-20 21:23:25.269	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    
                    Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

                      @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                      aktualisieren sich alle ~1 sekunde

                      was ist denn das Intervall?
                      hier
                      https://forum.iobroker.net/post/1211358
                      waren es 10 Sekunden.

                      @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                      Jetzt muss man das nur noch in 8 verschiedene Temperaturwerte aufdröseln, entsprechend umwandeln, dann hätten wir es schon.

                      nee, das sind verschiedene Register pro Sensor

                      @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                      ABER!!!! es kommt was an

                      Möglicherweise ist auch nur das Zahlenformat falsch.
                      wenn du uint32 hast mal int32 nehmen oder umgekehrt

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

                        @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                        daher ist die Polltime

                        das ist die Dauer des polls von request bis zur Antwort

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Marc 3 last edited by

                          Es tut :
                          508888fe-b24d-439b-93f9-341ba4334ca7-grafik.png

                          b6e1e304-ac7c-4cbc-9b42-6cbe9e828dcb-grafik.png
                          jetzt nur noch die Werte mit 0,1 multiplizieren und es ist erledigt 🙂

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by Homoran

                            @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                            jetzt nur noch die Werte mit 0,1 multiplizieren

                            Expertenmodus (Kopf) aktivieren.
                            Screenshot_20241020-220252_Firefox.jpg

                            Spalte Faktor erscheint 🙂

                            also doch Int16!???

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by

                              @homoran sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                              edit:
                              trag die gleichen Werte mal statt bei inputRegisters bei Holdingregister ein
                              manche Geräte wollen das so

                              steht doch auch hier 🤦
                              Screenshot_20241020-221316_Firefox.jpg

                              fc3 ist Read Holdingregister

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Marc 3 @Homoran last edited by

                                @homoran
                                Naja, wenn man das lesen kann... Aber vielen Dank dir, für deine Unterstützung 🙂 nun läuft es.

                                nächster Schritt, schauen, was passiert, wenn's über 25,5°C wird (Länge 1 = FF = 25,5°C)
                                übernächster Schritt, alles über ModBus to ETH Adapter.

                                Das alles aber erst, wenn ich wieder Zeit dafür hab.
                                Vielen Dank nochmal und einen schönen Abend noch!

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

                                  @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                  übernächster Schritt, alles über ModBus to ETH Adapter.

                                  das sollte dann zumindest mit den Modbusadapter Einstellungen klappen.
                                  Dann muss nur noch ™ der Konverter korrekt konfiguriert werden.

                                  @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                  wenn's über 25,5°C wird (Länge 1 = FF = 25,5°C)

                                  dann doch Int32be??
                                  was kam denn jetzt dahei raus?

                                  @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                  Vielen Dank nochmal und einen schönen Abend noch!

                                  gerne und dito!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Marc 3 last edited by

                                    @Homoran Um das ganze nochmal abzuschließen.

                                    ja es ist Signed16BE, trotz dessen, dass es 4 Stellig ist. Bei 32 hatte ich das Problem, dass 2 Werte zusammen genommen wurden.

                                    141c82f1-0383-4d69-8b93-2bdf992503cf-grafik.png

                                    52143bf9-633f-4838-806a-0ef3e08282af-grafik.png

                                    Modbus Adapter per Ethernet hat heut auch geklappt.

                                    Als nächstes kommen noch meine weiteren Boards dran, dann kann ich endlich sehen, was meine Fußbodenheizung so macht. Wenn ich es von meinem Brettaufbau verteilt fest eingebaut habe 🙂

                                    (In jeden Verteiler kommt ein Board mich bis zu 8 Sensoren, und im Keller direkt an der Heizung auch an den Vor/Rücklauf.)

                                    Insgesamt hat mich das nun keine 100€ gekostet. Alternative und sicher einfacher wäre alles in KNX gewesen, aber preislich ist as über Modbus und den günstigen Sensoren kein Vergleich.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • First post
                                      Last post

                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    970
                                    Online

                                    31.6k
                                    Users

                                    79.5k
                                    Topics

                                    1.3m
                                    Posts

                                    2
                                    29
                                    386
                                    Loading More Posts
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    The ioBroker Community 2014-2023
                                    logo