      @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

      ja, das hatte ich mal auf "nichts" gestellt

      ich kenne den Temperaturbereich nicht, abe u(nsigned) bedeutet ohne Vorzeichen.
      Das ist bei Temperaturen eigentlich unüblich

      nimm mal Int16be

      @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

      auch hier hab ich mal was ausprobiert, aber leider ohne Erfolg

      mach das weg!

      @homoran sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

      immer nur mit einem probieren bis es läuft

      sobald auch nur ein Fehler drin ist, kommt kein einziger Wert

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        Marc 3 last edited by

        Hab alles andere raus.
        Int16be hat aber nur eine Länge von 1, ich brauche aber eine Länge von 2. Der Temperaturwert sieht dann wie folgt aus: erste Ziffer 0 = +, 1=-. Rest ist Hex, muss in's Dec und *0,1. Gibt es dafür einen geeigneten Typ?

        modbus.4
        	2024-10-20 20:40:00.478	warn	Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
        modbus.4
        	2024-10-20 20:40:00.141	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
        modbus.4
        	2024-10-20 20:40:00.139	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:50.087	warn	Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:49.775	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:49.773	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:39.721	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:39.418	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:39.416	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:29.362	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:28.315	error	unknown function code: 0x0, 0xc3
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:28.303	error	Error response: Value is not accepted by slave
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:28.301	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:27.651	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:27.649	debug	Initialization of scale factors done!
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:27.645	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:27.641	info	Connected to slave
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:27.614	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:26.378	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:26.377	debug	Add inputRegisters.1_Temp: {"_id":"inputRegisters.1_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:26.376	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:26.375	debug	Initialize Objects for coils: []
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:26.374	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:25.311	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:23.754	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:22.063	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:21.413	debug	States create User PubSub Client
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:21.408	debug	States create System PubSub Client
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:21.181	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:21.000	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:20.900	debug	Objects client initialize lua scripts
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:20.303	debug	Objects create User PubSub Client
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:20.300	debug	Objects create System PubSub Client
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:20.184	debug	Objects client ready ... initialize now
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:19.773	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:12.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:12.155	debug	Plugin sentry destroyed
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:12.153	info	terminating
        modbus.4
        	2024-10-20 20:39:12.150	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        modbus.4
        	2024-10-20 20:38:47.233	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
        modbus.4
        	2024-10-20 20:38:47.231	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
        modbus.4
        	2024-10-20 20:38:47.230	info	Check /dev/ttyS3 : true
        modbus.4
        	2024-10-20 20:38:47.230	info	Check /dev/ttyS2 : true
        modbus.4
        	2024-10-20 20:38:47.229	info	Check /dev/ttyS1 : true
        modbus.4
        	2024-10-20 20:38:47.226	info	Check /dev/ttyS0 : true
        modbus.4
        	2024-10-20 20:38:47.221	info	Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A10OG1BO","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10OG1BO-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
        modbus.4
        	2024-10-20 20:38:29.263	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.4
        	2024-10-20 20:38:29.262	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.4
        	2024-10-20 20:38:29.252	info	Disconnected from slave
        
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by Homoran

          @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

          Int16be hat aber nur eine Länge von 1

          dann doch int32be 🤔 ich hab schief gedacht: 16bit sind 2 byte 😊

          hab gerade nachgesehen, stimmt!
          Bei länge von 2 hab ich auch (u)Int32be

          @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

          Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"

          Da bin ich überfragt.
          Die fuunction codes erzeugt der Adapter
          fc3 ist

          Read Multiple Holding Registers fc3

          Quelle: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Modbus

          wieso das noch auftritt wenn da nichts drin steht ???

          edit:
          trag die gleichen Werte mal statt bei inputRegisters bei Holdingregister ein
          manche Geräte wollen das so

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Marc 3 last edited by

            Eingangs und Holding nun das gleiche:
            Interessant is der "unkown function code: 0x0, 0xc0" das ergibt rund 19,2°C, was für meinen Keller realistisch ist und was auch der Wert des ersten Temp Sensors ist:
            f1a3ef3b-66e6-48a2-b678-35ce6631860d-grafik.png

            modbus.4
            	2024-10-20 21:10:13.258	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
            modbus.4
            	2024-10-20 21:10:12.965	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
            modbus.4
            	2024-10-20 21:10:12.963	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
            modbus.4
            	2024-10-20 21:10:02.902	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
            modbus.4
            	2024-10-20 21:10:01.850	error	unknown function code: 0x0, 0xc0
            modbus.4
            	2024-10-20 21:10:01.836	error	Error response: Value is not accepted by slave
            modbus.4
            	2024-10-20 21:10:01.836	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
            modbus.4
            	2024-10-20 21:10:01.368	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
            modbus.4
            	2024-10-20 21:10:01.367	debug	Initialization of scale factors done!
            modbus.4
            	2024-10-20 21:10:01.360	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
            modbus.4
            	2024-10-20 21:10:01.355	info	Connected to slave
            modbus.4
            	2024-10-20 21:10:01.331	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.4
            	2024-10-20 21:09:59.175	debug	Add holdingRegisters.1_TempH: {"_id":"holdingRegisters.1_TempH","type":"state","common":{"name":"TempH","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
            modbus.4
            	2024-10-20 21:09:59.173	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1","name":"TempH","description":"TempH","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":3,"id":"holdingRegisters.1_TempH"}]
            modbus.4
            	2024-10-20 21:09:59.172	debug	Add inputRegisters.0_Temp: {"_id":"inputRegisters.0_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
            modbus.4
            	2024-10-20 21:09:59.170	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":0,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":3,"id":"inputRegisters.0_Temp"}]
            modbus.4
            	2024-10-20 21:09:59.168	debug	Initialize Objects for coils: []
            modbus.4
            	2024-10-20 21:09:59.166	debug	Initialize Objects for disInputs: []
            modbus.4
            	2024-10-20 21:09:58.517	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
            modbus.4
            	2024-10-20 21:09:57.170	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            modbus.4
            	2024-10-20 21:09:46.117	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:09:46.102	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            modbus.4
            	2024-10-20 21:09:46.101	debug	Plugin sentry destroyed
            modbus.4
            	2024-10-20 21:09:46.099	info	terminating
            

            Falls ich dich falsch verstanden hab und das Eingangsregister löschen soll und nur Holding:

            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:59.090	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:58.045	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:57.007	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:55.964	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:54.940	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:53.901	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:53.367	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:52.861	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:51.821	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:50.782	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:49.742	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:48.717	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:47.664	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:46.638	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:45.599	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:44.559	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:43.520	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:43.313	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:42.482	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:41.439	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:40.415	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:39.375	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:38.335	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:37.295	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:36.258	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:35.224	debug	No current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:34.179	error	unknown function code: 0x0, 0xc3
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:34.162	error	Error response: Value is not accepted by slave
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:34.161	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:33.258	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:33.255	info	Connected to slave
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:33.225	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:32.240	debug	Remove old object modbus.4.inputRegisters.0_Temp
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:32.006	debug	Add holdingRegisters.1_TempH: {"_id":"holdingRegisters.1_TempH","type":"state","common":{"name":"TempH","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:32.005	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1","name":"TempH","description":"TempH","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":3,"id":"holdingRegisters.1_TempH"}]
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:32.004	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:32.002	debug	Initialize Objects for coils: []
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:32.001	debug	Initialize Objects for disInputs: []
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:31.502	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:29.259	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:18.042	debug	Cleaning up request fifo.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:18.042	debug	Clearing timeout of the current request.
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:18.030	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:18.029	debug	Plugin sentry destroyed
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:18.027	info	terminating
            modbus.4
            	2024-10-20 21:18:18.022	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

              @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

              Falls ich dich falsch verstanden hab und das Eingangsregister löschen soll und nur Holding:

              ja, aber Haken bei Abfrage setzen

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Marc 3 last edited by Marc 3

                wir kommen voran! die 12714179°C aktualisieren sich alle ~1 sekunde (alle 1 Sekunde wird der Wert tatsächlich gesendet, daher ist die Polltime quatsch, ABER!!!! es kommt was an)
                Jetzt muss man das nur noch in 8 verschiedene Temperaturwerte aufdröseln, entsprechend umwandeln, dann hätten wir es schon.

                5c36231a-2ec6-4be1-bfd8-35ab58f0c2e1-grafik.png

                d47590c2-6675-4600-a0ea-242cdf5513c1-grafik.png
                12714179 in Hex sind C2 00 C3 und scheint die Antwort auf die Anfrage davor zu sein.

                modbus.4
                	2024-10-20 21:28:12.583	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:28:12.512	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:28:12.511	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:28:02.457	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:28:02.392	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:28:02.390	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:52.331	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:52.262	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:52.261	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:42.205	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:42.133	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:42.132	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:32.078	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:32.007	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:32.006	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:21.936	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:21.864	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:21.863	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:11.809	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:10.770	error	Error response: 0
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:10.755	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,193,0,194,0,195,0,193,0,192,0,191,0,195,3,3,16,0
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:09.720	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:27:09.719	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:59.668	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:59.596	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:59.595	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:49.542	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:49.471	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:49.470	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:39.416	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:39.346	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:39.345	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:29.289	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:28.249	error	Error response: 0
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:28.233	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,254,56,64,240,128,195,0,193,4,145,3,3,16,0,192,0,194
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:27.177	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:27.176	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:17.122	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:17.065	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:17.064	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:07.012	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:06.943	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:26:06.941	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:56.885	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:56.814	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:56.812	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:46.759	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:45.719	error	unknown function code: 0x0, 0xc0
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:45.703	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,192,0,194,0,195,0,193,17,91,3,3,16,0,192,0,194,0
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:44.658	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:44.657	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:34.602	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:34.533	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:34.532	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:24.476	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:24.408	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:24.407	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:14.350	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:14.277	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:14.276	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:04.223	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:03.202	error	Wrong CRC for frame: 3,3,16,0,192,0,194,0,195,0,193,0,192,0,192,0,195,0,193,4,209
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:03.179	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:25:03.178	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:53.123	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:53.048	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:53.047	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:42.995	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:42.925	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:42.924	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:32.869	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:32.796	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:32.795	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:22.742	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:22.722	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:22.719	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:12.664	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:12.597	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:12.594	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:02.539	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:02.471	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:24:02.470	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:52.413	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:52.349	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:52.347	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:42.290	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 DONE
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:41.245	error	Error response: 0
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:41.229	error	unknown function code: 0x5e, 0x3
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:40.529	error	Error response: Value is not accepted by slave
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:40.528	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:40.456	debug	[DevID_3/holdingRegs] Poll address 1 - 2 registers
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:40.454	debug	Initialization of scale factors done!
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:40.448	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:40.432	info	Connected to slave
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:40.383	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:39.163	debug	Add holdingRegisters.1_TempH: {"_id":"holdingRegisters.1_TempH","type":"state","common":{"name":"TempH","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:39.159	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1","name":"TempH","description":"TempH","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":3,"id":"holdingRegisters.1_TempH"}]
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:39.156	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:39.144	debug	Initialize Objects for coils: []
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:39.133	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:38.554	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:36.715	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:34.615	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:34.016	debug	States create User PubSub Client
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:34.014	debug	States create System PubSub Client
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:33.771	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:33.401	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:33.082	debug	Objects client initialize lua scripts
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:32.281	debug	Objects create User PubSub Client
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:32.278	debug	Objects create System PubSub Client
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:32.160	debug	Objects client ready ... initialize now
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:31.770	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:25.797	warn	get state error: Connection is closed.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:25.284	debug	Cleaning up request fifo.
                modbus.4
                	2024-10-20 21:23:25.269	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                
                Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

                  @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                  aktualisieren sich alle ~1 sekunde

                  was ist denn das Intervall?
                  hier
                  https://forum.iobroker.net/post/1211358
                  waren es 10 Sekunden.

                  @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                  Jetzt muss man das nur noch in 8 verschiedene Temperaturwerte aufdröseln, entsprechend umwandeln, dann hätten wir es schon.

                  nee, das sind verschiedene Register pro Sensor

                  @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                  ABER!!!! es kommt was an

                  Möglicherweise ist auch nur das Zahlenformat falsch.
                  wenn du uint32 hast mal int32 nehmen oder umgekehrt

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

                    @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                    daher ist die Polltime

                    das ist die Dauer des polls von request bis zur Antwort

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Marc 3 last edited by

                      Es tut :
                      508888fe-b24d-439b-93f9-341ba4334ca7-grafik.png

                      b6e1e304-ac7c-4cbc-9b42-6cbe9e828dcb-grafik.png
                      jetzt nur noch die Werte mit 0,1 multiplizieren und es ist erledigt 🙂

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by Homoran

                        @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                        jetzt nur noch die Werte mit 0,1 multiplizieren

                        Expertenmodus (Kopf) aktivieren.
                        Screenshot_20241020-220252_Firefox.jpg

                        Spalte Faktor erscheint 🙂

                        also doch Int16!???

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by

                          @homoran sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                          edit:
                          trag die gleichen Werte mal statt bei inputRegisters bei Holdingregister ein
                          manche Geräte wollen das so

                          steht doch auch hier 🤦
                          Screenshot_20241020-221316_Firefox.jpg

                          fc3 ist Read Holdingregister

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Marc 3 @Homoran last edited by

                            @homoran
                            Naja, wenn man das lesen kann... Aber vielen Dank dir, für deine Unterstützung 🙂 nun läuft es.

                            nächster Schritt, schauen, was passiert, wenn's über 25,5°C wird (Länge 1 = FF = 25,5°C)
                            übernächster Schritt, alles über ModBus to ETH Adapter.

                            Das alles aber erst, wenn ich wieder Zeit dafür hab.
                            Vielen Dank nochmal und einen schönen Abend noch!

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

                              @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                              übernächster Schritt, alles über ModBus to ETH Adapter.

                              das sollte dann zumindest mit den Modbusadapter Einstellungen klappen.
                              Dann muss nur noch ™ der Konverter korrekt konfiguriert werden.

                              @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                              wenn's über 25,5°C wird (Länge 1 = FF = 25,5°C)

                              dann doch Int32be??
                              was kam denn jetzt dahei raus?

                              @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                              Vielen Dank nochmal und einen schönen Abend noch!

                              gerne und dito!

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Marc 3 last edited by

                                @Homoran Um das ganze nochmal abzuschließen.

                                ja es ist Signed16BE, trotz dessen, dass es 4 Stellig ist. Bei 32 hatte ich das Problem, dass 2 Werte zusammen genommen wurden.

                                141c82f1-0383-4d69-8b93-2bdf992503cf-grafik.png

                                52143bf9-633f-4838-806a-0ef3e08282af-grafik.png

                                Modbus Adapter per Ethernet hat heut auch geklappt.

                                Als nächstes kommen noch meine weiteren Boards dran, dann kann ich endlich sehen, was meine Fußbodenheizung so macht. Wenn ich es von meinem Brettaufbau verteilt fest eingebaut habe 🙂

                                (In jeden Verteiler kommt ein Board mich bis zu 8 Sensoren, und im Keller direkt an der Heizung auch an den Vor/Rücklauf.)

                                Insgesamt hat mich das nun keine 100€ gekostet. Alternative und sicher einfacher wäre alles in KNX gewesen, aber preislich ist as über Modbus und den günstigen Sensoren kein Vergleich.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                940
                                Online

                                31.6k
                                Users

                                79.5k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                2
                                29
                                386
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo