    Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M
      Marc 3 last edited by

      Hi, vielen Dank für die vielen Beiträge, dich mir schon viel weiter geholfen haben. Nun habe ich leider ein Problem, zudem ich noch keine Lösung/kein Lösungsansatz gefunden habe.

      Ich habe mir ein Modbus 8 Kanal Temperatur Collector gekauft (R4DCB08 Board) , ich kann den mittlerweile auch per Windows PC und Commix auslesen/schreiben, aber das ganze in den Modbusadapter in iOBroker zu bringen, schaffe ich leider nicht.

      Das Board kann man entweder anpingen, dass es einem einen Temperaturwert zurück liefert, oder das Board sendet alle X-Sekunden alle Werte als eine Nachricht auf den Bus.

      Nur hab ich nun keine Ahnung, wie ich das in iOBroker einrichten muss, dass die Werte auch ankommen.

      Hier mal ein Screenshot aus der Anleitung:
      20a865f7-4814-42a9-9f51-293fb8064bc7-grafik.png
      fcd6d5ed-6f37-4929-9674-4bbf089348e6-grafik.png

      Hat jemand einen Plan davon, wie man das einrichtet? Bin ich der Einzige, der das Problem hat? Denn die Boards + Sensoren sind billig, würde mich wundern, wenn das nicht schon mehr Leute nutzen 🙂

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

        @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

        Hier mal ein Screenshot aus der Anleitung:

        und deine Konfiguration des Adapters?

        PS das ist kein Thema zur Forensoftware.
        ich hab das mal verschoben

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Marc 3 last edited by

          Mit der Konfiguration hab ich schon viel herumgespielt, da aber nichts auch nur annähernd funktioniert hat, hab ich's mal weggelassen. Gerne aber hier die Screenshots aus der Konfiguration:
          5e80103d-e12f-4479-b35b-42b03ccb91ca-grafik.png

          IP Adresse stimmt, Port funktioniert an sich auch, und Geräte ID (wenn es die ID des Temp Kollektors ist, dann ist die 3 auch richtig.

          Als Modbus <-> Ethernet nutze ich den Waveshare RS485 to ETH Adapter, der an sich auch funktioniert und ich kann via SBSCOM SW auch auf dem Modbus alles mitlesen. (Hänge gerade über einen USB to Modbus und dem RS485 to ETH am selben Bus, wie das TempCollector Board, so kann ich über beide Kanäle sehen, was da gerade so abgeht.

          @Homoran , danke für's verschieben.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

            @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

            Als Modbus <-> Ethernet nutze ich den Waveshare RS485 to ETH Adapter

            damit kenne ich mich nicht aus.
            Das ist eine zusätzliche Komplikation.

            Getäte ID ist 3?
            in den Screenshots steht was von 1

            Wo ist denn eine Registerkonfiguration des Adapters?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Marc 3 last edited by

              Ich bin mir nicht sicher, b ich die Frage überhaupt verstehe. Denn hier hört es schon auf mit meinem Verständnis, was ich hier überhaupt mache.
              a94f76a0-6463-4cf2-958f-af395ad215c0-grafik.png
              Meinst du das?

              Was wäre denn richtig, was müsste ich den überhaupt irgendwo einstellen?

              Meine anderen Modbus Adapter/Zähler habe ich eher mit mehr Glück als Verstand eingerichtet....

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

                @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                Meinst du das?

                bitte keine schwarzen 4k Microfiches!
                die kann ich mobil nicht entziffern
                Screenshot_20241020-153943_Firefox.jpg

                @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                Was wäre denn richtig, was müsste ich den überhaupt irgendwo einstellen?

                das machen wir gleich!

                @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                Hänge gerade über einen USB to Modbus

                leg dazu eine Instanz an, aber nicht mit

                @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                dem RS485 to ETH am selben Bus

                ich weiss nicht ob das geht.

                Halte es einfach!
                Wenn es läuft kann man experimentieren

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Marc 3 last edited by

                  So, dann mal alles in Keller gebracht und per USB angeschlossen:
                  65d70679-d037-4f81-84be-e5eb115d6036-grafik.png
                  und hier nochmal ein Registereintrag:
                  cc4b31e3-ab1e-4718-a23b-b37601f731c1-grafik.png
                  Hier noch, was gerade auf dem Modbus läuft:
                  d8335851-277e-4c9d-ad03-14cebfd4844a-grafik.png
                  Gelb markiert ist der Temperatur wert am ersten Sensor, danach folgen die 7 weiteren Sensoren und am Ende noch die CRC
                  Die Werte werden aktuell jede Sekunde auf den Bus geschrieben.
                  in iO Broker hätte ich nun gerne für jeden Tempwert ein eigenes Objekt, und ideal wäre noch umgerechnet aus Hex in Dec *0,1

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

                    @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                    Hier noch, was gerade auf dem Modbus läuft:

                    wie kommst du daran?
                    Zwei Zugriffe auf den selben USB gehen nicht!

                    @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                    und hier nochmal ein Registereintrag:

                    Danke!
                    den kann ich lesen 😁

                    Wie kommst du auf 32 Bit Unsigned?
                    Hab ich nichts in der Anleitung gefundrn

                    Ansonsten sieht es brauchbar aus.

                    Was steht denn im (debug-) log?
                    ich denke:
                    Nimm mal den Haken in den Grundeinstellungen bei Alias vereenden raus.

                    Hast du zum Testen nur den einen Register konfiguriert?

                    @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                    und per USB angeschlossen:

                    sehr gut!
                    eliminiert eine Ebene mit möglichen Fehlerquellen

                    Wie sieht denn jetzt die Grundeinstellung aus?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Marc 3 last edited by

                      Hier noch, was gerade auf dem Modbus läuft:

                      wie kommst du daran?
                      Zwei Zugriffe auf den selben USB gehen nicht!

                      Ich hab am selben Modbus den USB Converter, auf den nur der ioBroker Zugriff hat, außerdem hängt noch der Modbus to ETH Adapter drin, der im Moment einfach mitliest. Das mitlesen kann ich mir dann im SBSCOM anzeigen lassen. So weiß ich auch, dass die Adresse stimmt und auch die Baudrate richtig eingestellt ist.

                      Wie kommst du auf 32 Bit Unsigned?
                      Hab ich nichts in der Anleitung gefundrn

                      geraten. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung, was ich hier tu.... Aber ich gehe davon aus, egal was ich hier angebe, es müsste zumindest aktualisiert werden, auch wenn es mit völlig falschen Werten aktualisiert wird, aber es müsste irgend einen Wert anzeigen. Im Moment sieht aber alles so aus:
                      958ae80a-ca76-4711-be93-39a91c28f1de-grafik.png

                      Wie sieht denn jetzt die Grundeinstellung aus?

                      Was meinst mit Grundeinstellung?
                      6b1d57d8-bad1-41a0-9ee2-9b44861b7211-grafik.png
                      Ich hab bisher auch nur beim Eingangsregister etwa eingetragen, alles andere ist bisher leer. Ist das überhaupt das richtige? Kann ich darüber überhaupt mehrere Werte aus einer Nachricht auslesen?
                      337b19f5-8370-4929-a11c-114924e515f1-grafik.png

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

                        @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                        Im Moment sieht aber alles so aus:

                        connection...false

                        @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                        Was meinst mit Grundeinstellung?

                        da ist kein usb port eingetragen
                        müsste auch im log zu sehen sein.

                        @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                        Ich hab bisher auch nur beim Eingangsregister etwa eingetragen, alles andere ist bisher leer.

                        das ist gut so!
                        immer nur mit einem probieren bis es läuft

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Marc 3 last edited by

                          da ist kein usb port eingetragen
                          müsste auch im log zu sehen sein.

                          Danke, hab ich übersehen:
                          Nun korrigiert:
                          52162541-b097-456a-8fa8-c4d51436f670-grafik.png
                          Im Log sieht's gerade so aus:
                          ac3349ef-5329-4fbb-9830-da37997660fa-grafik.png

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by Homoran

                            @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                            Im Log sieht's gerade so aus:

                            bitte keine Screenshots von Text.
                            Diesen als Text in code-tags posten

                            siehe auch:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

                            wie bereits gehabt
                            Screenshot_20241020-201607_Firefox.jpg

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Marc 3 last edited by

                              Ok, sorry, nun nochmal richtig:

                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:18:16.942	warn	Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:18:16.632	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:18:16.631	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:18:06.577	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:18:06.269	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:18:06.268	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:56.212	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:55.174	error	Error response: 0
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:55.156	error	unknown function code: 0x51, 0x3
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:54.202	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:54.201	debug	Initialization of scale factors done!
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:54.194	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:54.192	info	Connected to slave
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:54.170	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:53.674	info	Can not execute task "add" for ID undefined: The id is empty! Please provide a valid id. ({"name":"add","obj":{"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-40001,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}}
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:52.858	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-40001,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:52.856	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-40001,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:52.856	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-40001,"deviceId":3,"name":"Temp","description":"","unit":"°C","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-40001,"fullId":"modbus.4.0"}
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:52.855	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":-40001,"deviceId":3,"name":"Temp","description":"","unit":"°C","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-40001}]
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:52.851	debug	Add inputRegisters.1_Temp: {"_id":"inputRegisters.1_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:52.842	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:52.824	debug	Initialize Objects for coils: []
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:52.822	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:52.819	error	Invalid holdingRegisters address: -40001
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:52.215	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:50.449	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:48.433	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:47.620	debug	States create User PubSub Client
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:47.618	debug	States create System PubSub Client
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:47.449	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:47.255	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:46.901	debug	Objects client initialize lua scripts
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:46.119	debug	Objects create User PubSub Client
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:46.116	debug	Objects create System PubSub Client
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:46.039	debug	Objects client ready ... initialize now
                              modbus.4
                              	2024-10-20 20:17:45.459	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              
                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

                                @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                , nun nochmal richtig:

                                Danke!
                                jetzt gibt's schonmal eine Verbindung!
                                aber

                                @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]

                                hattest du was geändert?

                                und was bei den Holdingregistern eingetragen?

                                @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                _address":-40001,"deviceId":3,"name":"Temp","description":"","unit":"°C","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-40001,"fullId":"modbus.4.0"}

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Marc 3 last edited by

                                  inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]

                                  hattest du was geändert?
                                  ja, das hatte ich mal auf "nichts" gestellt
                                  5890dffd-ab97-4fb4-b79e-c7914e6ae920-grafik.png

                                  und was bei den Holdingregistern eingetragen?
                                  auch hier hab ich mal was ausprobiert, aber leider ohne Erfolg

                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:30:06.239	warn	Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:30:05.928	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:30:05.926	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:55.874	warn	Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:55.563	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:55.562	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:45.510	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:45.199	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:45.197	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:35.144	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:34.102	error	unknown function code: 0x0, 0xc1
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:34.091	error	Error response: Value is not accepted by slave
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:34.089	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:33.339	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:33.338	debug	Initialization of scale factors done!
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:33.334	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:33.332	info	Connected to slave
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:33.304	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:32.138	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:32.137	debug	Add inputRegisters.1_Temp: {"_id":"inputRegisters.1_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:32.135	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:32.134	debug	Initialize Objects for coils: []
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:32.127	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:31.305	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:29.864	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:18.548	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:18.547	debug	Plugin sentry destroyed
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:18.545	info	terminating
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:29:18.542	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:28:50.621	debug	Cleaning up request fifo.
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:28:50.616	debug	Clearing timeout of the current request.
                                  modbus.4
                                  	2024-10-20 20:28:50.601	info	Disconnected from slave
                                  
                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by Homoran

                                    @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                    ja, das hatte ich mal auf "nichts" gestellt

                                    ich kenne den Temperaturbereich nicht, abe u(nsigned) bedeutet ohne Vorzeichen.
                                    Das ist bei Temperaturen eigentlich unüblich

                                    nimm mal Int16be

                                    @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                    auch hier hab ich mal was ausprobiert, aber leider ohne Erfolg

                                    mach das weg!

                                    @homoran sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                    immer nur mit einem probieren bis es läuft

                                    sobald auch nur ein Fehler drin ist, kommt kein einziger Wert

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      Marc 3 last edited by

                                      Hab alles andere raus.
                                      Int16be hat aber nur eine Länge von 1, ich brauche aber eine Länge von 2. Der Temperaturwert sieht dann wie folgt aus: erste Ziffer 0 = +, 1=-. Rest ist Hex, muss in's Dec und *0,1. Gibt es dafür einen geeigneten Typ?

                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:40:00.478	warn	Poll error count: 4 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:40:00.141	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:40:00.139	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:50.087	warn	Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:49.775	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:49.773	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:39.721	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:39.418	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:39.416	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:29.362	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:28.315	error	unknown function code: 0x0, 0xc3
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:28.303	error	Error response: Value is not accepted by slave
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:28.301	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:27.651	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 1 - 1 registers
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:27.649	debug	Initialization of scale factors done!
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:27.645	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:27.641	info	Connected to slave
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:27.614	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:26.378	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:26.377	debug	Add inputRegisters.1_Temp: {"_id":"inputRegisters.1_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"value.temperature","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:26.376	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":"1","deviceId":3,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value.temperature","room":"","cw":"","isScale":"","address":1,"id":"inputRegisters.1_Temp"}]
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:26.375	debug	Initialize Objects for coils: []
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:26.374	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:25.311	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:23.754	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:22.063	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:21.413	debug	States create User PubSub Client
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:21.408	debug	States create System PubSub Client
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:21.181	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:21.000	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:20.900	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:20.303	debug	Objects create User PubSub Client
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:20.300	debug	Objects create System PubSub Client
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:20.184	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:19.773	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:12.156	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:12.155	debug	Plugin sentry destroyed
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:12.153	info	terminating
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:39:12.150	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:38:47.233	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyUSB0"}]
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:38:47.231	info	Check /dev/ttyUSB0 : true
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:38:47.230	info	Check /dev/ttyS3 : true
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:38:47.230	info	Check /dev/ttyS2 : true
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:38:47.229	info	Check /dev/ttyS1 : true
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:38:47.226	info	Check /dev/ttyS0 : true
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:38:47.221	info	Verify [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A10OG1BO","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10OG1BO-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:38:29.263	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:38:29.262	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.4
                                      	2024-10-20 20:38:29.252	info	Disconnected from slave
                                      
                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by Homoran

                                        @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                        Int16be hat aber nur eine Länge von 1

                                        dann doch int32be 🤔 ich hab schief gedacht: 16bit sind 2 byte 😊

                                        hab gerade nachgesehen, stimmt!
                                        Bei länge von 2 hab ich auch (u)Int32be

                                        @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                        Poll error count: 3 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"

                                        Da bin ich überfragt.
                                        Die fuunction codes erzeugt der Adapter
                                        fc3 ist

                                        Read Multiple Holding Registers fc3

                                        Quelle: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Modbus

                                        wieso das noch auftritt wenn da nichts drin steht ???

                                        edit:
                                        trag die gleichen Werte mal statt bei inputRegisters bei Holdingregister ein
                                        manche Geräte wollen das so

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          Marc 3 last edited by

                                          Eingangs und Holding nun das gleiche:
                                          Interessant is der "unkown function code: 0x0, 0xc0" das ergibt rund 19,2°C, was für meinen Keller realistisch ist und was auch der Wert des ersten Temp Sensors ist:
                                          f1a3ef3b-66e6-48a2-b678-35ce6631860d-grafik.png

                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:10:13.258	warn	Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:10:12.965	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:10:12.963	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:10:02.902	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:10:01.850	error	unknown function code: 0x0, 0xc0
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:10:01.836	error	Error response: Value is not accepted by slave
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:10:01.836	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:10:01.368	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 0 - 2 registers
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:10:01.367	debug	Initialization of scale factors done!
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:10:01.360	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:10:01.355	info	Connected to slave
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:10:01.331	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:09:59.175	debug	Add holdingRegisters.1_TempH: {"_id":"holdingRegisters.1_TempH","type":"state","common":{"name":"TempH","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:09:59.173	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1","name":"TempH","description":"TempH","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":3,"id":"holdingRegisters.1_TempH"}]
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:09:59.172	debug	Add inputRegisters.0_Temp: {"_id":"inputRegisters.0_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:09:59.170	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":0,"name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":3,"id":"inputRegisters.0_Temp"}]
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:09:59.168	debug	Initialize Objects for coils: []
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:09:59.166	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:09:58.517	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:09:57.170	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:09:46.117	debug	Cleaning up request fifo.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:09:46.102	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:09:46.101	debug	Plugin sentry destroyed
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:09:46.099	info	terminating
                                          

                                          Falls ich dich falsch verstanden hab und das Eingangsregister löschen soll und nur Holding:

                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:59.090	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:58.045	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:57.007	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:55.964	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:54.940	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:53.901	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:53.367	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:52.861	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:51.821	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:50.782	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:49.742	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:48.717	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:47.664	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:46.638	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:45.599	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:44.559	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:43.520	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:43.313	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:42.482	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:41.439	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:40.415	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:39.375	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:38.335	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:37.295	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:36.258	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:35.224	debug	No current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:34.179	error	unknown function code: 0x0, 0xc3
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:34.162	error	Error response: Value is not accepted by slave
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:34.161	error	Error response for FCx17: Illegal Data Value
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:33.258	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:33.255	info	Connected to slave
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:33.225	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:32.240	debug	Remove old object modbus.4.inputRegisters.0_Temp
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:32.006	debug	Add holdingRegisters.1_TempH: {"_id":"holdingRegisters.1_TempH","type":"state","common":{"name":"TempH","role":"level","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":3,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:32.005	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"1","name":"TempH","description":"TempH","unit":"","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":1,"deviceId":3,"id":"holdingRegisters.1_TempH"}]
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:32.004	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:32.002	debug	Initialize Objects for coils: []
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:32.001	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:31.502	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:29.259	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:18.042	debug	Cleaning up request fifo.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:18.042	debug	Clearing timeout of the current request.
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:18.030	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:18.029	debug	Plugin sentry destroyed
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:18.027	info	terminating
                                          modbus.4
                                          	2024-10-20 21:18:18.022	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          
                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Homoran
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Marc 3 last edited by

                                            @marc-3 sagte in Einbinden von Modbus - R4DCB08 sensoren:

                                            Falls ich dich falsch verstanden hab und das Eingangsregister löschen soll und nur Holding:

                                            ja, aber Haken bei Abfrage setzen

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            912
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m