    Modbus TCP Sentron PAC2200

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      ag last edited by Homoran

      Hallo.
      Ich würde gerne per Modbusadapter historische Werte aus einem Sentron PAC2200 auslesen.
      Was muss ich im Modbus Adapter (Version 6.3.2) dazu einstellen ?

      Auszug aus der Doku des Gerätes:

      Wirkenergie Historie mit Modbus-Funktionscode 0x14
      Die im Folgenden gelisteten Wirkenergiezähler können über Modbus-Funktionscode 0x14
      "Read File Record" ausgelesen werden:
      • Der Tagesenergiezähler (File Number 90), erfasst die Wirkenergie für jeden Tag der letzten
      2 Monate.
      • Der Monatsenergiezähler (File Number 91), erfasst die Wirkenergie für jeden Monat der
      letzten 2 Jahre.
      Hinweis
      Modbus-Abfragen für "Work portion Tariff 1" oder "Work portion Tariff 2" sind immer als
      Ganzes im Paket (TS, Work portion T1, Work portion T2) mit Startadresse bei TS (z. B. 32003,
      32009, 32015) durchzuführen.

      File (FC0x14)   Offset Adresse  Adresse FC0x03 FC0x04 Länge  Name                   Format               Zugriff 
      90                               1                                32001            2       Error State           Bool                        R
      90                               3                                32003            2      TS actual period   UNIX_TS (UTC)        R
      90                               5                                32005            2      Work portion 
                                                                                                         today Tariff 1        Float                       R
      90                               7                                32007            2      Work portion                                                                                                 
                                                                                                         today Tariff 2        Float                       R
      90                               9                                32009            2      TS of day – 1        UNIX_TS (UTC)        R
      90                              11                               32011            2       Work portion
                                                                                                          Tariff 1                Float                        R
      

      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

      usw.

      Danke
      ag

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @ag last edited by

        @ag was kommt denn bei 32003?

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ag @Homoran last edited by

          @homoran
          Hallo.
          Bei Abfrage des Registers 32005 kommt im Log folgendes:

          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:41.179	debug	Closing client on purpose.
          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:40.177	debug	Cleaning up request fifo.
          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:40.177	debug	Socket closed with error
          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:40.175	info	Disconnected from slave 192.168.1.214
          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:40.175	debug	Closing client on purpose.
          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:40.125	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:40.124	debug	Received pdu describes an error.
          
          modbus.3
          2024-10-26 14:13:40.117	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 32005 - 2 registers
          

          32003 frage ich nicht ab.
          Gruß
          ag

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @ag last edited by

            @ag sagte in Modbus TCP Sentron PAC2200:

            32003 frage ich nicht ab.
            Gruß

            warum nicht?
            steht doch so in der Anleitung

            A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • A
              ag @Homoran last edited by

              @homoran
              Da hst du recht, mal testen welcher Datentyp den da der richtige wäre.

              Gruß
              ag

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ag @Homoran last edited by

                @homoran
                Bei Register 32003 und datentyp String in Hex bekomme ich einen gültigen Zeitstempelwert.
                Wenn ich dann noch die Register 32005 und 32007 abfrage erhalte ich die gwünschten Werte.
                Du bist der Beste. endlich habe ich verstanden wie das zu parametriren ist.

                Danke !!
                ag

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • First post
                  Last post

                Support us

                ioBroker
                Community Adapters
                Donate
                FAQ Cloud / IOT
                HowTo: Node.js-Update
                HowTo: Backup/Restore
                Downloads
                BLOG

                905
                Online

                31.6k
                Users

                79.5k
                Topics

                1.3m
                Posts

                mobus
                2
                6
                149
                Loading More Posts
                • Oldest to Newest
                • Newest to Oldest
                • Most Votes
                Reply
                • Reply as topic
                Log in to reply
                Community
                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                The ioBroker Community 2014-2023
                logo