    Leistung des Wechselrichters mit openDTU anpassen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @markus.s 2 last edited by

      @markus-s-2

      Wie soll da einer helfen? Nur "Erzählungen" und keine verwertbaren Infos. Zumindest mal Screenshots der Struktur bzw. vom Objektbaum und das Log (bitte in Code-Tags </>) vom Versuch das Limit zu setzen.
      -> Wie versuchst Du das überhaupt?

      Nebenbei würde ich eine temporäre Limitierung nicht versuchen in "persistent" zu schreiben, sondern bei einer Leistungsnachführung immer mit "non-persistent" arbeiten.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @markus.s 2 last edited by Codierknecht

        @markus-s-2
        Zusätzlich zu dem was @Samson71 schrieb:
        Warum willst Du die Leistung begrenzen?

        1. Die Panels produzieren weiter. Du baust Dir damit eine schöne Panelheizung. Die Energie muss ja irgendwo hin.
          Und der Wirkungsgrad von Panels sinkt bei steigender Temperatur. Also irgendwie kontraproduktiv.
        2. Um dem Energieversorger nix zu "schenken". Wozu der Geiz?
        Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Codierknecht last edited by

          @codierknecht sagte in Leistung des Wechselrichters mit openDTU anpassen:

          1. Um dem Energieversorger nix zu "schenken". Wozu der Geiz?

          Oder (vermutlich häufiger der Ansatz) das BKW ist nicht oder nicht korrekt angemeldet (angemeldet ist ein 800er, laufen tut aber ein doppelt oder mehrfach so starkes). Da kommst dann bei voller Leistung und einem Zweirichtungszähler irgendwann mal in Erklärungsnöte wie die Einspeisemengen zu erzielen sind.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • M
            markus.s 2 last edited by

            Danke schon mal für die schnelle Antworten. Sorry für die schlechte Beschreibung… Ich möchte meinen Wechselrichter an einem Akku anschließen. Damit der Wechselrichter nur soviel aus dem Akku zieht wie der aktuelle Verbrauch ist möchte ich ein Limit setzen. Der Akku hängt an den Solarplatten (mit einem Laderegler).

            IMG_0900.jpeg

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              markus.s 2 @Samson71 last edited by

              @samson71
              Mein BKW und der Stromdpeichet ist angemeldet und ich habe bereits einen digitalen Stromzähler. Also der Stromanbieter wird nicht betrogen

              Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @markus.s 2 last edited by

                @markus-s-2 sagte in Leistung des Wechselrichters mit openDTU anpassen:

                Also der Stromanbieter wird nicht betrogen

                Das war auch nicht die Intention, sondern als (mögliche) Erklärung auf die Frage von @Codierknecht. Die wiederum wäre gar nicht erst gekommen bei "ganzer" Schilderung des Vorhabens 😉

                Der Screenshot ist etwas "dürftig" und erklärt auch nicht WIE Du versuchst das Limit zu setzen. Ein mögliches Protokoll mit dem Inhalt des Vorgangs vom Limit setzen sehe ich auch nicht.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  markus.s 2 @Samson71 last edited by

                  @samson71
                  Ich teste die Limitierung in den Objekten. In der Logdatei sieht man leider nichts
                  IMG_0104.jpeg IMG_0103.jpeg

                  Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @markus.s 2 last edited by

                    @markus-s-2 sagte in Leistung des Wechselrichters mit openDTU anpassen:

                    In der Logdatei sieht man leider nichts

                    ist die Logstufe der Instanz auf debug gestellt?

                    und man sieht, dass der Wert rot ist.
                    Das ist eigentlich ein gutes Zeichen.

                    Ist der DP überhaupt beschreibbar?

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @markus.s 2 last edited by

                      @markus-s-2
                      Bist Du sicher, dass Du auch auf dem richtigen Datenpunkt bist? Mangels Zeigen des ganzen openDTU-Baumes kann man das so nicht beurteilen, aber ich meine mich dunkel daran zu erinnern, dass bei openDTU das von der Syntax her irgendwie so aussehen müsste:

                      opendtu.0.<serial>.power_control.limit_nonpersistent_absolute
                      
                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        markus.s 2 @Samson71 last edited by

                        @samson71
                        Sicher bin ich mir leider nicht.
                        Ich habe Screenshots von der Instanz mqtt geschickt. In der Instanz openDTU ist es aber analog

                        IMG_0107.jpeg IMG_0106.jpeg IMG_0105.jpeg

                        Samson71 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @markus.s 2 last edited by Samson71

                          @markus-s-2
                          Doch müsste eigentlich stimmen. Habe gerade nochmal schnell in der Beschreibung bei den MQTT-Topics geschaut.
                          Ich hatte da wohl dann noch was veraltetes im Kopf.

                          Waren die eigentlich schon da oder hast Du die Steuerdatenpunkte alle selber im Menübaum angelegt?

                          4e1f6cbe-679d-4829-8be9-9b64fa5cfba1-image.png

                          Fehlt noch die Antwort auf die Frage von @Homoran nach der Beschreibbarkeit. Der Datentyp (number) passt auch?

                          EDIT

                          Sendest Du das als "retained"? Ich sehe da nämlich den Haken nicht.

                          adac70ed-44ea-431d-9e6f-c463c9095acd-image.png

                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            markus.s 2 @Samson71 last edited by markus.s 2

                            @samson71
                            Der Datentyp sollte passen

                            IMG_0108.jpeg

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              markus.s 2 @Samson71 last edited by

                              @samson71
                              Der Haken ist nicht gesetzt

                              Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @markus.s 2 last edited by

                                @markus-s-2
                                Sehe ich, was aber bedeutet, dass als "retained" gesendet wird. Wenn das so ist vergleich das mal mit der Feldbeschreibung aus meinem Screesnshot.

                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  markus.s 2 @Samson71 last edited by

                                  @samson71
                                  Es macht aber keinen Unterschied ob der Haken gesetzt ist oder nicht. Ich hätte es auch schon probiert

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @markus.s 2 last edited by

                                    @markus-s-2 sagte in Leistung des Wechselrichters mit openDTU anpassen:

                                    Ich habe Screenshots von der Instanz mqtt geschickt

                                    Soll heißen, Du setzt die Daten in MQTT?

                                    Also ich hatte das mal in OpenDTU gesetzt (da waren noch 600 W max. erlaubt).
                                    Funktionierte einwandfrei. Natürlich nur, wenn der WR auch aktiv ist.

                                    bce523fe-4cdf-45eb-8c18-5eb5c635df98-grafik.png

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      markus.s 2 @Codierknecht last edited by

                                      @codierknecht
                                      Ich hab es in mqtt und opendtu angelegt, aber es funktioniert weder auf n mqtt noch in opendtu. Gerade habe ich in opendtu den Baum nochmals neu angelegt. Das Ergebnis ist allerdings das gleiche.

                                      Samson71 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @markus.s 2 last edited by

                                        @markus-s-2
                                        Vielleicht sollten wir uns die MQTT-Einstellungen in openDTU dazu nochmal ansehen, wenn sich hier keine Besserung abzeichnet. Evtl. klemmt da ja was.

                                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          markus.s 2 @Samson71 last edited by markus.s 2

                                          @samson71
                                          Anbei meine Einstellungen in openDTU:

                                          IMG_0110.jpeg IMG_0111.jpeg
                                          IMG_0112.jpeg IMG_0114.jpeg

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @markus.s 2 last edited by

                                            @markus-s-2
                                            da jetzt der WR läuft, habe ich das gerade eben nochmal probiert:

                                            3b491424-1a5b-47ce-9fb5-523c51a30131-image.png
                                            Ich habe allerdings MQTT in OpenDTU gar nicht aktiv. Wozu auch?
                                            Firmware 24.10.15

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            804
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            22
                                            795
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo