    Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • W
      worxweis @Homoran last edited by

      @homoran
      So, mit dem anhaken von Abfrage bekomme ich jetzt Werte!

      Vielen Dank für diesen Tipp!

      Ich frage mit einem anderen Rechner meine PV-Anlage mittels Modbusadapter ab, da benötige ich diesen Haken nicht, darum bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, das ich den benötige!

      Jetzt muss ich nur mehr die Werte richtig interpretieren!
      Warmwassertemperatur z. B. 17733?

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @worxweis last edited by

        @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

        Jetzt muss ich nur mehr die Werte richtig interpretieren!

        oder richtig konfigurieren!

        @homoran sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

        Sollte UINT16 trotzdem passen (Register 1 scheint UINT16 zu sein) dann ist es üblicherweise UINT16BE, du hast jedoch le ausgewählt.

        W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          worxweis @Homoran last edited by

          @homoran
          Ja, da muss man halt wissen wie. Von Waterkotte gibt es dazu keinen Hinweis.

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @worxweis last edited by Homoran

            @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

            Von Waterkotte gibt es dazu keinen Hinweis.

            und von dir kein Update zu den aktuellen Einstellungen.

            und bitte keinen zweiten Thread ausgraben.
            Auch dort kamen keine weiteren Informationen

            Bitte hier das dort gesagte umsetzen
            @homoran sagte in Modbus adapter:

            @socke85 sagte in Modbus adapter:

            @socke85 Push 👥 👍

            und wo pushst du die Konfigurationen?
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • W
              worxweis last edited by

              @homoran

              So, hab's jetzt geschafft! Die Register waren die meisten vom Typ "Float Big Endian Word Swap"!
              Damit werden jetzt vernünftige Werte angezeigt.

              Und wenn ein anderer ein ähnliches Problem hatte und das vielleicht bereits gelöst hat, warum soll man den dann nicht auch um Hilfe bitten? Er hat ja dann direkt damit Erfahrung! Also ich hätte kein Problem damit, wenn mich in einem Jahr jemand anschreibt und mich fragt, wie ich das damals gelöst habe.

              Ich bedanke mich jedenfalls für die Hilfe!

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @worxweis last edited by

                @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                Die Register waren die meisten vom Typ "Float Big Endian Word Swap"!

                sicher?
                du schreibst doch

                @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                sollten alle unsigned 16 sein

                nur eben nicht Little Endian sondern Big Endian, wie bereits mehrfach geschrieben.

                hattest du das mal umgesetzt?
                Da kam leider nie Feedback

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  worxweis @Homoran last edited by

                  @homoran Mit Unsigned 16 kamen Werte die überhaupt nicht passten. Auch nicht mit Big Endian. nur mit Float Big Endian kommen Werte, die mit der Steuerung der Wärmepumpe ident sind.

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @worxweis last edited by

                    @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                    Auch nicht mit Big Endian.

                    ok!

                    @worxweis sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                    nur mit Float Big Endian kommen Werte, die mit der Steuerung der Wärmepumpe ident sind.

                    passt auch besser, da Temperaturwerte üblicherweise vorzeichenbehaftet sind.

                    Passte halt nicht zu deiner früheren Aussage

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • marcus irsigler
                      marcus irsigler @worxweis last edited by

                      @worxweis Hi, ich hab das ganze im Home Assistant und mit Node Red gemacht. Bzw. auch über Python. Ich hab mir einen günstigen RS232 to TCP Adapter gekauft und kommuniziere über Modbus TCP, vielleicht wäre das eine Erleichterung.

                      Beschrieben hab ich das hier:
                      https://www.losmuchachos.at/home_assistant/waterkotte-mit-wpcu-c-regler-auf-home-assistant-steuern/

                      Auch die Anbindung mit dem Adapter ist relativ genau beschrieben. Viel Erfolg !

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @marcus irsigler last edited by

                        @marcus-irsigler sagte in Wärmepumpe WPCU.C mittels Modbus auslesen:

                        Ich hab mir einen günstigen RS232 to TCP Adapter gekauft und kommuniziere über Modbus TCP

                        Dann wohl eher ein RS485toTCP 😉

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        627
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.2k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        18
                        615
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo