      Hi,

      Version 2.10 ist jetzt online.

      • HMIP Accesspoint / HCU-cloud vollstaendig implementiert (Tests ausstehend). In diesem Zuge wurde mehr generalisiert. Also einstellbar gemacht ueber das Tabellenwerk. Die Routinen duerften damit auch stabiler geworden sein.
      • Overheat und Undervoltage Alarm hinzugefuegt
      • Performance Verbesserung Faktor 4- Urspruenglich lag der Zeitverbrauch fuer die Hauptroutine bei 11 ms. Nach dem letzten Update dann bei 4 ms und nun nur noch bei maximal 1 ms. (in meiner Systemumgebung)

      edit: noch schnell die Version 2.11 nachgeschoben. Ich konnte HMIP AcessPoint/HCU teilweise testen. z.B. funktionieren die subscriptions etc.

      vG Looxer

      1 Reply Last reply Reply Quote 3
      • L
        looxer01 last edited by looxer01

        Hi,
        Version 2.12 ist online

        • Folgender Fehler wurde korrigiert:
          in bestimmten Konstellation wurde eine falsche Konfiguration der Messageservices gezogen.
          Das konnte dazu führen, dass messages nicht gesendet wurden oder gesendet wurden auch wenn nicht gewünscht.

        zusätzlicher Hinweis
        Es ist übrigens möglich, Situationen zu überwachen, die in der CCU keine Servicemeldungen darstellen.
        Es lassen sich Felder dazunehmen wie z.B. Duty-Cycle der Geräte und genau wie eine Servicemeldung überwachen.
        Im prinzip geht dies auch bei nicht CCU/Access Point Adaptern, also beliebigen Adaptern.
        Voraussetzung ist die Konfiguration des Tabellenwerkes und die Einstellung GeraeteTriggerId = true.

        vG Looxer

        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234

          @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

          Es lassen sich Felder dazunehmen wie z.B. Duty-Cycle der Geräte und genau wie eine Servicemeldung überwachen.

          Cool, wo stell ich die Schwelle ein?

          Edit:

          Habe es verwechselt mit Carrier Sense CCU3

          Screenshot (1084).png

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            looxer01 @sigi234 last edited by

            @sigi234

            @sigi234 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

            Habe es verwechselt mit Carrier Sense CCU3

            ja, genau. der Duty Cycle Wert steht ja zur Verfügung als HM-REGA Datenpunkt

            Der DC, den ich erwähnt ist der, der als Datenpunkt bei den Geräten zur Verfügung steht
            z.B. hm-rpc.1.00021D89xxxB2C.0.DUTY_CYCLE

            dort gibt es true und false. Wenn also ein Gerät ein DC Problem hat, dann steht das auf true.

            vG Looxer

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              looxer01 last edited by

              Version 2.13 ist online.

              Nägel mit Köpfen: Ich habe die Geraete-DUTY_CYCLE Meldung durchkonfiguriert.
              Gleichzeitig aber per Ausnahme wieder herausgenommen.
              Das heißt, das die folgende Tabelle konfiguriert werden muss, wenn jemand das nutzen möchte

              Diese Tabelle

              const exceptions = {
                  HMClassicInstanz:       [],
                  HMIPInstanz:            ['DUTY_CYCLE'],
                  GruppenInstanz:         ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                  WiredIClassicInstanz:   ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
              };
              

              ersetzen durch diese:

              const exceptions = {
                  HMClassicInstanz:       [],
                  HMIPInstanz:            [],
                  GruppenInstanz:         ['ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
                  WiredIClassicInstanz:   ['LOWBAT_ALARM', 'LOW_BAT_ALARM','ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM'],
              };
              
              

              Ausserdem muss GeraeteTriggerID auf true stehen, da die CCU diese Meldung ja nicht als Servicemeldung führt.

              Das Ganze habe ich auch getestet und es funktioniert.

              vG Looxer

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                looxer01 last edited by

                Hi,
                ich habe die JSON-Speicherung ueberarbeitet. Waren doch ein paar Dinge zu tun.
                Bisher habe ich die Text-Darstellung genutz, bin aber jetzt auf JSON umgezogen.

                Kommt demnächst als neue Version:

                servicemeldungen_screen.JPG

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  looxer01 last edited by

                  Hi,
                  Version 2.20 ist online.

                  • Option Sortierung fuer historische GeraeteID Trigger entfernt (nicht mehr notwendig)
                  • komplette Ueberarbeitung der JSON Servicemeldungen
                  • Historische Meldungen bei JSON jetzt bei GeraeteTriggerID = false ohne Wiederholungen
                  • Bei JSON wahl ob mehrere Spalten oder eine Spalte mit allen Infos

                  Das Wesentliche ist also, dass die Darstellung der Servicemeldungen flexibler ist und,
                  dass bei GeraeteIDTrigger = false (also nur eine Subscription) die Historie wesentlich verbessert wurde.

                  Die Empfehlung ist, die JSON Darstellung zu nutzen. In der Grafik erkennt ihr, dass es möglich ist
                  Spalten darzustellen (das ist der obere Teil der Grafik - aktuelle Meldungen.
                  Oder viel komprimierter in einer Spalte. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit die Spalte SM-aufgehoben-sei
                  anzuzeigen. Das ist insbesondere hilfreich, wenn GeraeteTriggerID auf false steht.

                  Bei der Darstellung habe ich das Widget Inventwo JSON Tabelle genutzt.

                  servicemeldungen_screen2.JPG

                  vG Looxer

                  sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by

                    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                    Bei der Darstellung habe ich das Widget Inventwo JSON Tabelle genutzt.

                    Die VIS1 Version?

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      looxer01 @sigi234 last edited by

                      @sigi234
                      ja, genau ich nutze noch VIS1. aber Inventwo gibt es ja auch für VIS2
                      vG

                      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by

                        @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                        @sigi234
                        ja, genau ich nutze noch VIS1. aber Inventwo gibt es ja auch für VIS2
                        vG

                        Ok, aber für VIS2 gibt es noch kein Inventwo JSON Tabelle Widget 😞

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          looxer01 @sigi234 last edited by

                          @sigi234
                          aaah, ok. das wußte ich nicht. Das Widget ist wirklich gut.
                          Hast du noch eine Alternative für die JSON Darstellung in VIS2 ?

                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • sigi234
                            sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234

                            @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                            Hast du noch eine Alternative für die JSON Darstellung in VIS2 ?

                            Ja, VIS2 Basic Table

                            Die ist aber noch wirklich Basic und nicht viel änderbar.

                            EDIT:

                            Der DP:

                            0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM

                            funktioniert nicht Richtig als Table.

                            Edit2

                            Screenshot (1087).png

                            Screenshot (1088).png

                            Der Aktuelle DP:

                            0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM

                            ist OK

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by

                              @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                              Version 2.20 ist online.

                              Hallo

                              hab Probleme mit den 2 JSON

                              CCU3 hat keine aktuellen SM.

                              trotzdem steht in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM folgendes.

                              [
                              	{
                              		"datum_seit": "30.12.24 21:03:24 Uhr",
                              		"meldungsart": "n/a",
                              		"common_name": "n/a",
                              		"GeraeteId": "n/a",
                              		"status": "n/a",
                              		"status_message_Lang": "30.12.24 21:03:24 Uhr - ",
                              		"status_message_Pure": "Keine Meldung",
                              		"batterie_bezeichnung": "n/a",
                              		"SM_aufgehoben_seit": "aktiv"
                              	}
                              ]
                              

                              0f13b913-9e9b-42cf-a4a0-9fbc7f309afa-image.png

                              Es gibt vergangene Meldungen in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM.

                              [
                              	[
                              		{
                              			"datum_seit": "29.12.24 14:19:58 Uhr",
                              			"meldungsart": "",
                              			"common_name": "",
                              			"GeraeteId": "",
                              			"status": "",
                              			"status_message": ""
                              		}
                              	],
                              	{
                              		"datum_seit": "29.12.24 14:19:46 Uhr",
                              		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                              		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                              		"GeraeteId": "000E5BE9A05450",
                              		"status": 2,
                              		"status_message": "29.12.24 14:19:46 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                              	},
                              	{
                              		"datum_seit": "28.12.24 04:24:37 Uhr",
                              		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                              		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                              		"GeraeteId": "000E5BE9A05450",
                              		"status": 1,
                              		"status_message": "28.12.24 04:24:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                              	},
                              	{
                              		"datum_seit": "27.12.24 21:56:04 Uhr",
                              		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                              		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                              		"GeraeteId": "000E5BE9A05450",
                              		"status": 2,
                              		"status_message": "27.12.24 21:56:04 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                              	},
                              	{
                              		"datum_seit": "27.12.24 16:24:37 Uhr",
                              		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                              		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                              		"GeraeteId": "000E5BE9A05450",
                              		"status": 1,
                              		"status_message": "27.12.24 16:24:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                              	},
                              	{
                              		"datum_seit": "26.12.24 18:51:34 Uhr",
                              		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                              		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                              		"GeraeteId": "000E5BE9A05450",
                              		"status": 2,
                              		"status_message": "26.12.24 18:51:34 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                              	},
                              	{
                              		"datum_seit": "25.12.24 21:04:37 Uhr",
                              		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                              		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                              		"GeraeteId": "000E5BE9A05450",
                              		"status": 1,
                              		"status_message": "25.12.24 21:04:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                              	},
                              	{
                              		"datum_seit": "25.12.24 14:31:16 Uhr",
                              		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                              		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                              		"GeraeteId": "000E5BE9A05450",
                              		"status": 2,
                              		"status_message": "25.12.24 14:31:16 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                              	},
                              	{
                              		"datum_seit": "25.12.24 04:14:37 Uhr",
                              		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                              		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                              		"GeraeteId": "000E5BE9A05450",
                              		"status": 1,
                              		"status_message": "25.12.24 04:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                              	},
                              	{
                              		"datum_seit": "09.12.24 02:29:53 Uhr",
                              		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                              		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                              		"id_name": "000E5BE9A05450",
                              		"status": 2,
                              		"status_message": "09.12.24 02:29:53 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                              	},
                              	{
                              		"datum_seit": "09.12.24 02:14:37 Uhr",
                              		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                              		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                              		"id_name": "000E5BE9A05450",
                              		"status": 1,
                              		"status_message": "09.12.24 02:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                              	},
                              	{
                              		"datum_seit": "08.12.24 10:54:36 Uhr",
                              		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                              		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                              		"id_name": "000E5BE9A05450",
                              		"status": 2,
                              		"status_message": "08.12.24 10:54:36 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  2 - Kommunikation war gestoert"
                              	},
                              	{
                              		"datum_seit": "08.12.24 04:14:37 Uhr",
                              		"meldungsart": "UNREACH_ALARM",
                              		"common_name": "Temperatur 3D-Drucker",
                              		"id_name": "000E5BE9A05450",
                              		"status": 1,
                              		"status_message": "08.12.24 04:14:37 Uhr - UNREACH_ALARM - Temperatur 3D-Drucker -  (000E5BE9A05450) -  1 - Kommunikation gestoert"
                              	},
                              	[
                              		{
                              			"datum_seit": "27.12.24 21:56:25 Uhr",
                              			"meldungsart": "",
                              			"common_name": "",
                              			"GeraeteId": "",
                              			"status": "",
                              			"status_message": ""
                              		}
                              	],
                              	[
                              		{
                              			"datum_seit": "26.12.24 18:51:53 Uhr",
                              			"meldungsart": "",
                              			"common_name": "",
                              			"GeraeteId": "",
                              			"status": "",
                              			"status_message": ""
                              		}
                              	],
                              	[
                              		{
                              			"datum_seit": "25.12.24 14:31:21 Uhr",
                              			"meldungsart": "",
                              			"common_name": "",
                              			"GeraeteId": "",
                              			"status": "",
                              			"status_message": ""
                              		}
                              	]
                              ]
                              

                              28654168-aea4-40d5-bdf4-476a5d5a19bd-image.png

                              In Zeile 1 steht nur [object Object] und ich bekomm im Widget nur 1 Spalte angezeigt.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator last edited by

                                @looxer01

                                ich hab jetzt mal den ganzen Objektbaum gelöscht.

                                in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONAktuelleSM hat sich nichts geändert.

                                dafür ist 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.JSONVergangeneSM jetzt leer.

                                in 0_userdata.0.ServicemeldungenVol2.Anzahl_GESAMT steht aber 90

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  looxer01 @Negalein last edited by looxer01

                                  @negalein

                                  ich habe versäumt zu sagen, dass sich die Strukturen der JSON Datenstrukturen geändert haben.
                                  Daher muessen die JSON Datenpunkte geleert werden. 🙄 --sorry.

                                  Dann sollte es aber ohne Probleme funktionieren. Das löschen des Objektbaumes sollte es also gelöst haben.
                                  "Anzahl Gesamt" ist die Anzahl der überwachten Datenpunkte.

                                  vG Looxer

                                  Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by

                                    @looxer01

                                    Merci

                                    Aber warum scheint der eine Datensatz bei den aktuellen auf?

                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      looxer01 @Negalein last edited by

                                      @negalein sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                                      Aber warum scheint der eine Datensatz bei den aktuellen auf?

                                      mmh, kannst du das mal zeigen ?

                                      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by

                                        @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                                        mmh, kannst du das mal zeigen ?

                                        [
                                        	{
                                        		"datum_seit": "30.12.24 22:11:24 Uhr",
                                        		"meldungsart": "n/a",
                                        		"common_name": "n/a",
                                        		"GeraeteId": "n/a",
                                        		"status": "n/a",
                                        		"status_message_Lang": "30.12.24 22:11:24 Uhr - ",
                                        		"status_message_Pure": "Keine Meldung",
                                        		"batterie_bezeichnung": "n/a",
                                        		"SM_aufgehoben_seit": "aktiv"
                                        	}
                                        ]
                                        
                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          looxer01 @Negalein last edited by looxer01

                                          @negalein
                                          so sollte das nicht aussehen.
                                          Ich habe gerade den Objektbaum gelöscht und mit und ohne GeraeteTriggerID getestet (also true und false)
                                          und das aktuelleJSON sieht so aus:

                                          [
                                            {
                                              "datum_seit": "30.12.24 22:40:22 Uhr",
                                              "meldungsart": "n/a",
                                              "common_name": "n/a",
                                              "GeraeteId": "n/a",
                                              "status": "n/a",
                                              "status_message_Lang": "30.12.24 22:40:22 Uhr - Derzeit keine Servicemeldungen",
                                              "status_message_Pure": "Derzeit keine Servicemeldungen",
                                              "batterie_bezeichnung": "n/a",
                                              "SM_aufgehoben_seit": "aktiv"
                                            }
                                          ]
                                          

                                          so sollte es auch aussehen.
                                          kannst du bitte nochmal löschen und das Protokoll mit debug level 2 laufen lassen und senden ?

                                          vG Looxer

                                          Edit: was hast du in dieser Variable stehen ? --
                                          const MessageBeiKeinerSM = 'Derzeit keine Servicemeldungen' // auf '' setzen wenn kein Text gezeigt werden soll

                                          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by

                                            @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                                            so sollte es auch aussehen.

                                            Derzeit keine Servicemeldungen scheint bei mir nicht auf, da ich es so angepasst habe.

                                            // Text der erscheinen soll, wenn keine SM vorliegen
                                            const MessageBeiKeinerSM = ''     // auf '' setzen wenn kein Text gezeigt werden soll
                                            

                                            ich war der Meinung, wenn ich den Text zwischen '' lösche, kommt die Meldung nicht.

                                            Im Widget und JSON steht jetzt der Text

                                            5bacccb7-c918-4df2-a370-705fc41b6eb3-image.png

                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            12
                                            219
                                            18997
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo