      looxer01 @flkontakt last edited by looxer01

      @flkontakt
      Hi,
      vielen Dank fuer deine Geduld.
      Es könnte möglich sein, dass der Fehler mit deiner Umgebung zu tun hat bzw augenblicklichen Set-Up.
      Mögliche Fehlerquellen

      • Deine Node-JS Version untestützt das Statement "continue" in forEach nicht
        Ich habe daher den Code umgeschrieben und eine Standard Schleife verwendet
      • Es gibt ein Problem bei einer oder mehreren Geräte-IDs in deinem ioBroker
        Ich habe einen Check eingebaut, der die jeweilige ID mit einer Warnmeldung überspringen sollte
        Wenn dies der Fall sein sollte, dann sollte ein Neustart von HM-Rega und RPC Instanzen helfen (oder neustart ioBroker)
        aber bitte voher das neue Script (version 1.10 ) checken. und dann erst die vorgenannten aktionen umsetzen

      neue Version folgt.

      lets check.

      vG Looxer

      EDIT:
      aaah gerade gesehen du verwendest CuxD. und hast wired.
      versuche bitte folgende Einstellungen:
      const HMClassicInstanz = 0;
      const HMIPInstanz = 2;

      EDIT2
      koenntest du mir sagen welche Servicemeldungen generell fuer Wired Geraete in Frage kommen ?
      z.B. keine LowBat
      oder keine UNREACH
      überhaupt irgendwelche ?

      flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        looxer01 last edited by

        Version 1.10 ist online

        • CheckAll Schleife geaendert und ForEach ersetzt
        • Versuch der Behandlung von Fehlern, wenn die ID nicht existiert
        • Log fuer DebugLevel1 angepasst

        vG Looxer

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          looxer01 last edited by

          Version 1.11 ist online

          • Instanz Wired hinzugefuegt
          • Instanzen koennen jetzt eingestellt werden:
            const HMClassicInstanz = 0;
            const HMIPInstanz = 1;
            const GruppenInstanz = 9; // 9 = nicht relevant
            const WiredInstanz = 9; // 9 = nicht relevant

          vG Looxer

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • L
            looxer01 @flkontakt last edited by looxer01

            @flkontakt
            Bitte nutze Version 1.11
            Wired war bisher nicht berücksichtig. Dafür habe ich eine eigene Einstellung hinzugefügt.
            Ich bin nicht sicher, ob es überhaupt Servicemeldungen gibt. Dafür bräuchte ich deine Hilfe das herauszufinden und natürlich welche das sind. Dafür wären die Datenstrukturen für Wired hilfreich. Aso gibt es datenpunkte für:

            LOWBAT
            UNREACH
            STICKY_UNREACH
            CONFIG_PENDING
            UPDATE_PENDING
            DEVICE_IN_BOOTLOADER
            ERROR
            ERROR_NON_FLAT_POSITIONING
            FAULT_REPORTING
            SABOTAGE (ist wahrscheinlich relevant)
            ERROR_REDUCED
            STICKY_SABOTAGE
            USBH_POWERFAIL
            U_SOURCE_FAIL

            Wenn ich weiß welche Datenpunke es fuer Alarm-Situationen gibt, dann kann ich das Coding für Wired entsprechend anpassen.
            Trotzdem sollte die 1.11 schon einigermaßen laufen.

            vG Looxer

            flkontakt Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • flkontakt
              flkontakt @looxer01 last edited by

              @looxer01 vielen Dank für deine Unterstützung!!!

              Hier die aktuelle Situation mit Version 1.11:

              -habe Debug im Sript ausgeschaltet, Sabotage am Fensterkontakt erhöht DP um 1, Rücknahme der Sabotage Reduzierung DP um 1. Funktioniert mit dem ersten Test soweit

              -DP Anzahl Gesamt zeigt >450 an, auch nach Neustart der Instanzen und CCU2

              -neue Fehlermeldungen im Log, dich ich bisher nicht hatte

              Frage: müsste ich meine HM-Einstellungen so anpassen?

              const HMClassicInstanz = 0;
              const HMIPInstanz = 1; (bei mir Cuxd)
              const GruppenInstanz = 3; (bei mir die Heizungsgruppen)
              const WiredInstanz = 2; (bei mir Wired)

              17.11.2024, 13:03:22.977	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1243126 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1252005 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1253456 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221223 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221247 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221526 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221931 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0222793 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830183 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830566 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830568 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:22.978	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830581 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:53.077	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1243126 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1252005 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet LEQ1253456 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221223 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221247 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221526 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0221931 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ0222793 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830183 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830566 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830568 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              17.11.2024, 13:03:53.078	[warn ]: javascript.0 (1291461) script.js.Telegram_Meldungen.Fehlermeldungen: Routine Check_All - Geraet MEQ1830581 scheint zwischenzeitlich nicht mehr zu existieren - Empfehlung: script neu starten
              

              Anzahl.JPG

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • flkontakt
                flkontakt @looxer01 last edited by

                @looxer01 hm-rpc.2.LEQ0117581.0.json

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  looxer01 @flkontakt last edited by

                  @flkontakt sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                  Frage: müsste ich meine HM-Einstellungen so anpassen?
                  const HMClassicInstanz = 0;
                  const HMIPInstanz = 1; (bei mir Cuxd)
                  const GruppenInstanz = 3; (bei mir die Heizungsgruppen)
                  const WiredInstanz = 2; (bei mir Wired)

                  Hi,

                  bitte erstmal so einstellen:

                  const HMClassicInstanz = 0;
                  const HMIPInstanz = 9
                  const GruppenInstanz = 9
                  const WiredInstanz = 9

                  Bitte so einstellen. Wired erstmal rauslassen und Gruppen brauchst du nicht und IP hast du nicht.
                  Für wired muss ich noch eine neue Version machen, aufgrund deiner Infos. Wenn die da ist, dann kannst du
                  wiredInstanz auf 2 stellen.

                  vG Looxer

                  flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Z
                    zahnheinrich @looxer01 last edited by

                    @looxer01
                    Datenpunkte HM wired alt:

                    Screenshot (6).png

                    Datenpunkte HM wired neu:

                    Screenshot (7).png

                    Vielen Dank für das tolle script!!

                    Ulrich

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      looxer01 last edited by

                      super, vielen Dank für die Infos. Habe ich auch gleich eingebaut.
                      Testen kann ich ja leider nicht. Ich hoffe, dass es jetzt bei euch läuft.
                      Ich habe auch Overheat_Alarm und under_voltage Alarm für die HMIP/Classic Geräte gleich mit eingebaut

                      Script kommt gleich

                      vG Looxer

                      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        looxer01 last edited by

                        Version 1.12 ist online

                        • Für Wired sind die jetzt bekannten Alarme hinzugefügt
                        • für HMIP und Classic sind die Alarme erweitert auf Overheat und Undervoltage

                        vG Looxer

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • flkontakt
                          flkontakt @looxer01 last edited by

                          @looxer01 nochmal vielen Dank für den tollen Support, Script läuft soweit stabil. Kann man ggf. noch einstellen, dass z.B. per Telegram nur der TextKurzAktuelleSM übermittelt wird? Siehe auch Bild, hier würde mir der Kurztext reichen, Details lasse ich mir dann per JSON in Jarvis anzeigen.

                          Telegram.JPG

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            zahnheinrich @looxer01 last edited by

                            @looxer01
                            Bei HM classic wired gibt es NUR die 6 Datenpunkte, welche ich oben gepostet habe, also nix undervoltage usw...

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              looxer01 @flkontakt last edited by

                              @flkontakt
                              Hi,
                              vielen Dank für die Rückmeldung. Freut mich, dass es zunächst mal läuft.
                              Das mit dem Kurztext hatte ich schon auf der Liste. Dauert aber noch etwas.

                              vG Looxer

                              flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                looxer01 @zahnheinrich last edited by looxer01

                                @zahnheinrich
                                bei HMIPW hast du im screen print einmal "Error_Undervoltage_Alarm"

                                Frage:
                                gibt es bei HM wired auch 2 instanzen, also je eine für HM-Classic und eine fuer HMIP?
                                Das wäre ja noch gar nicht eingebaut.

                                vG Looxer

                                Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • flkontakt
                                  flkontakt @looxer01 last edited by

                                  @looxer01 👍 🎅

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • sigi234
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by sigi234

                                    @looxer01 sagte in [Vorlage] Servicemeldungen Volume2:

                                    hier das Checkscript:
                                    Servicemeldungen_Vol2_1-10.txt

                                    Sollte es nicht das Batterieskript sein?

                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • L
                                      looxer01 @sigi234 last edited by

                                      @sigi234
                                      Danke dir. habe ich korrigiert.
                                      vG Looxer

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Z
                                        zahnheinrich @looxer01 last edited by zahnheinrich

                                        @looxer01
                                        Das classic wired läuft in einer separaten Instanz nach dem hs485d Protokoll, das neue ist IP-wired läuft in der HMIP Instanz zusammen mit anderen HMIP Geräten wie z.B. Thermostaten o.ä. nach dem HM IP Protokoll

                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          looxer01 @zahnheinrich last edited by

                                          @zahnheinrich
                                          Danke für den Hinweis.
                                          Es ist also auch nicht möglich Wired separariert von der HMIP Instanz als eigene Instanz zu konfigurieren ?

                                          vG Looer

                                          Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Z
                                            zahnheinrich @looxer01 last edited by

                                            @looxer01
                                            Richtig

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            634
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            12
                                            219
                                            18987
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo