    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @HansJochen last edited by

      @hansjochen sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

      ich verstehe nur nicht, warum Du glaubst, dass das bei einer Bestandsanlage geprüft werden soll.

      weil es bei mir nicht drin ist 😉
      und wenn jetzt Thermostatventile nachgerüstet werden, diese Situation möglicherweise erstmalig eintritt.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Homoran last edited by

        @homoran sagte: Wegen der Thermostatventile wäre noch zu prüfen, ob das System dafür geeignet ist.

        Wenn die Heizkreise über einen Pufferspeicher versorgt werden, ist das Schließen der Thermostate völlig unkritisch. Es regelt die Heizkreispumpe runter und arbeitet mit geringem Druck gegen die geschlossenen Ventile.

        Homoran G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran

          @paul53 sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

          Es regelt die Heizkreispumpe runter und arbeitet mit geringem Druck gegen die geschlossenen Ventile.

          sofern diese entsptechende Fähigkeiten hat und so eingestellt ist.

          Bei mir war weder das eine der Fall und jetzt ist es das zweite nicht, der Fluss ist auf statischen Druck eingestellt

          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            HansJochen @Homoran last edited by

            @homoran

            Okay, bei geregelten Pumpen scheint das nicht mehr notwendig zu sein (wenn diese natürlich richtig eingestellt sind). Dann bin ich mir auch gar nicht mehr sicher, ob das bei mir noch verbaut ist - zu Ölheizungszeiten war definitiv eins drin und die Pumpe war nicht geregelt. Im Zuge der Wärmepumpe kam auch eine geregelte Pumpe, eventuell (vermutlich) wurde das Ding dabei auch still gelegt.

            Ich glaube aber immer noch, dass es keinen Unterschied macht, ob Grisu von Hand die Heizung zudreht oder das ein funkgesteuerter Thermostatventilkopf für ihn macht. Das Ventil selbst (also den Federstift darunter) hat er vermutlich nicht gewechselt. So tief im Wasserkreislauf sind wir Automatisierer doch gar nicht unterwegs.

            Umgekehrt wäre die falsche Einstellung an Deiner Pumpe auch ohne Automatisierung früher oder später zum Problem geworden.

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @HansJochen last edited by

              @hansjochen sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

              Umgekehrt wäre die falsche Einstellung an Deiner Pumpe auch ohne Automatisierung früher oder später zum Problem geworden.

              Deswegen kann ich ja jrine ERR machen.
              ordentlicher hydraulischer Abgleich und gut eingestellte witterungsgeführte Heizkurve.

              Und falsch eingestellt sei sie nicht laut Installateur und Daikin Kundendienst.

              G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • G
                Grisu73 @paul53 last edited by

                @paul53 Jepp ist so ist ein neue Grundfos Hocheffizienzpumpe verbaut die elektronisch auf Durchfluss geregelt ist !

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  Grisu73 @Homoran last edited by

                  @homoran

                  Zur Klärung ! Bypass ist vorhanden und ich denke der Pufferspeicher federt das ab...

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    Grisu73 @Homoran last edited by

                    @homoran

                    Kurz etwas zum Thema Hygienespeicher...

                    Der Hygienespeicher verhindert die Bildung von Legionellen
                    Im Gegensatz zu den meisten Kombispeichern wird hierbei das Trinkwasser erst dann erhitzt, wenn es wirklich benötigt wird. Denn warmes Wasser, das zu lange in der Leitung steht, begünstig die Bildung sogenannter Legionellen.

                    https://www.dein-heizungsbauer.de/ratgeber/bauen-sanieren/hygienespeicher/

                    also Im Speicher denke ich ist dweniger das Problem...sondern eher...das im regelmäßigen Abstand die Leitungen einmal erhitzt werden...

                    wäre ja machbar !

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      Grisu73 @Homoran last edited by

                      @homoran

                      An alle mal kurz....kennt einer diese "anitquierte" Steuerung...wollte mal an die Werte die da eingestellt sind...komme aber nicht weiter...

                      1000065061.jpg

                      Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Grisu73 last edited by Homoran

                        @grisu73 mit abbem Deckel 😉 wäre vielleicht was lesbar. Aber so antiquiert sieht die gar nicht aus.

                        Die anderen Punkte sind dann abgehakt ✔

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          HansJochen @Grisu73 last edited by

                          @grisu73
                          Hast Du mal geschaut, ob auf der Rückseite von dem Ding eine Typbezeichnung steht? Wäre einfacher, als das aus dem Bild zu erraten. Wenn nicht, würde die Beschriftung der Ein-/Ausgänge auch etwas weiter helfen.

                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            Grisu73 @HansJochen last edited by

                            @hansjochen Hallo Du ! Sooo wor sind "etwas" weiter....

                            1. Woche im Haus und 100000 Sachen um die Ohren 🙂

                            Was ist alles passiert :

                            1. Der Pellet Kessel lief anscheinend dauernd...ich habe mit dem Hersteller einen echt super Kontakt gehabt und die haben mir am gleichen Tag ein Update auf den Kessel gespielt und ihn mit mir neu konfiguriert. Heißt...Grundlegend Falsche Einstellungen zum Kessel, zum Kombi Speicher und...zum Heizkreis...momentan läuft das alles über deren Regelung.
                              Also viele viele Falscheinstellungen, darunter Solarthermie nicht an, und und und....zu viel um zu erzählen...

                            2. Nach dem "Neustart" , regelt der Kessel sich immerhin zwischen 7 -100 % und hat im laufe der Tage danach, nach und nach die richtigen Einstellungswerte bekommen...soweit so gut...nu gab es aber Nächte in denen es A...Kalt war und ich habe mal den Wasserführenden Kamin mit angeworfen..und mir genau die Temperaturen angesehen...immerhin lieferte der Kamin 72 heißes Wasser...(Dafür die separate 2 Punkt Steuerung mit Mischer - hier Rücklaufanhebung - ) ...
                              dabei viel mir vollgendes auf....

                            Die Hydraulik schein komplett Falsch zu sein...denn der Kessel wird meiner Meinung nach immer - komplett mit Heißwasser vom Brenner gefüllt....und Heizkreis usw sind falsch angeschlossen....

                            schaut mal :

                            Aktuelle Situation
                            WhatsApp Bild 2025-02-11 um 15.53.07_2c980d3e_NEU.jpg

                            Rot = VL vom Pellet Brenner
                            Orange = VL vom Kaminofen
                            Blau = VL zum Heizkreis
                            Grün = VL zum Kombi Speicher

                            WhatsApp Bild 2025-02-11 um 15.53.08_e541ccc4_Neu.jpg

                            Hier geht das VL vom Brenner über die Ladepumpe oben in den Speicher...
                            ...und unten geht der RL direkt zurück in den Brenner

                            laut Hersteller :

                            Puffer TWL 800mit WT_Neu.jpg

                            müßte der Heizkreis in der MItte vom Speicher abgegriffen werden....und darunter der RL für den Kessel... (Orginal Schema von TWL Hersteller - hab ich angefragt)

                            Bräuchte mal eure Meinung.....

                            Ich sehe das so....der Heizkreis wird grade direkt vom Brenner gespeißt....nix Speicher dazwischen....die Pumpen....speieln sch zeitweise gegeneinander aus...auch weil vor den Pumpen immer 2 Wege Ventile eingebaut wurden...
                            ( beim Kaminofen noch nachvollziehbar ) - wenn die Ladepumpe allerdings nicht läuft und das Ventil zu ist... und der Heizkreis läuft ( ist manchmal so ) ...kommt nirgendwo Wasser her 🙂 ....

                            wie seht Ihr das ???????? Liege ich richtig ????

                            Gruß Micha

                            P.S. Das Gute ...die jetzige Heizungsregelung kann ich umschalten das ich den Brenner von aussen logisch an/aus und per PWM (0-10V) 7-100% steuern kann....
                            ist vom Hersteller frei geschaltet...so kann ich mit der Zeit auf IOB umstellen und die Regelung extern machen...

                            paul53 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Grisu73 last edited by paul53

                              @grisu73 sagte: laut Hersteller :

                              Laut diesem Bild handelt es sich um einen Schichtenspeicher (Puffer) für das Heizungswasser. Das Brauchwarmwasser wird nach dem Durchlaufprinzip mittels oberen Wärmetauscher (Anschlüsse oben) erzeugt. Der untere WT ist für Solarthermie gedacht.
                              Um die Hydraulik beurteilen zu können, müsste man das komplette Hydraulikschema sehen. Es hat den Anschein, dass der (Puffer-)Speicher nicht für die Heizung, sondern nur für das Brauchwarmwasser verwendet wird.
                              Der Vierwege-Mischer rechts oben dient der Rücklaufanhebung für den Kamin?

                              @grisu73 sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

                              VL vom Brenner über die Ladepumpe oben in den Speicher...

                              Eine Speicherladepumpe kann ich nicht entdecken. Ich sehe nur:

                              • Kesselkreispumpe (unten)
                              • Kaminkreispumpe (oben rechts)
                              • Heizkreispumpe (oben links)

                              Die Pumpe unten sollte besser in den Speicherladekreis eingebaut werden und nicht in Reihe zur Heizkreispumpe arbeiten!

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                HansJochen @Grisu73 last edited by

                                @grisu73

                                Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine Heizungsanlage, die jahrelang in Betrieb war so falsch angeschlossen ist, wie Du vermutest. Falls doch, dann müsste da eher ein Heizungsbauer ran. Wenn die Hydraulik nicht stimmt, können die Automatisierer hier vermutlich nicht viel ausrichten. Mal ein falsch angeschlossenes Ventil kommt durchaus vor und wird vielleicht jahrelang nicht bemerkt, bis man sich im Zuge der Automatisierung etwas intensiver damit beschäftigt. Aber das wirkt sich dann nicht soo extrem aus.

                                In Deiner Darstellung vom Pufferspeicher ist mir aufgefallen, dass die Pfeilrichtungen nicht sinnvoll sind. Die Vorlauf Pfeile sollten aus dem Speicher raus gehen, die Rücklaufpfeile in den Speicher rein. Ich weiß ja nicht, warum Du diese Fließrichtungen annimmst, aber wenn das wirklich so angeschlossen wäre, würde ich meinen Heizungsbauer einbestellen und erst mal einen Generalcheck machen lassen.

                                paul53 G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @HansJochen last edited by

                                  @hansjochen sagte: die Pfeilrichtungen nicht sinnvoll sind

                                  Die passen schon; lediglich der Rücklauf Kessel/HK kann in beide Richtungen erfolgen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    Grisu73 @paul53 last edited by

                                    @paul53 Das mit der Pumpe in Reihe mit der HK Pumpe habe ich mir auch schon gedacht....

                                    und ja der Mischer rechts oben ist Rücklaufanhebung Kamin.

                                    Die Kesselkreispumpe wird bei dem Hersteller tatsächlich als Ladepumpe deklariert, ansonsten bin ich bei Dir...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      Grisu73 @HansJochen last edited by

                                      @hansjochen Kurz an alle... Der ehemalige Heizungsbauer ist PLEITE und nicht mehr ran zu kriegen....hab heute mit dem Hersteller Kombispeicher und dem Hersteller Pelletkessel Konferenz gehabt , und beide meinen laut Hydraulikschema von dem Kombi Speicher, sollte ein "Neuer" Heizungsbauer sich das mal ansehen.....der kommt nächste Woche Mittwoch. Dann wird das Thema Hydraulik angegangen....

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        Grisu73 @HansJochen last edited by

                                        @hansjochen Ich warte jetzt mit der Automatisierung , bis die Hydraulik geklärt ist.

                                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • H
                                          HansJochen @Grisu73 last edited by

                                          @grisu73 sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

                                          @hansjochen Ich warte jetzt mit der Automatisierung , bis die Hydraulik geklärt ist.

                                          Ja, das ist sinnvoll. Solange Du die Heizung nicht manuell dazu bringst, dass sie das tut, was sie soll, kannst Du sie auch nicht automatisieren. Von den Gesprächen mit den Handwerkern lässt sich sehr viel lernen. Ich hatte mit meinen Heizungsbauern immer gute Gespräche, die ich in Form von Fragelisten gut vorbereitet habe. Wenn ich dann gezielt auf Anomalien gezeigt habe, die ich mir nicht erklären konnte, konnten sie es mir manchmal erklären und manchmal haben sie dadurch Fehler in der Hydraulik gefunden, die sie behoben haben. In beiden Fällen hat es mich weiter gebracht.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Grisu73 last edited by

                                            @grisu73 sagte: ich denke der Pufferspeicher federt das ab...

                                            Der Speicher ist in deiner Hydraulik nicht als Pufferspeicher für die Heizung eingebunden.

                                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            931
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            30
                                            2107
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo