      @timowald auch wenn ich nicht ganz verstehe was das Konstrukt da soll, wäre wahrscheinlich die Berechnung gensu falsch rum.

      wenn du auf die Ist Temperatur, die noch unter der Soll Temperatur liegt noch 1°C draufrechnest, 7st die Summe über der Solltemperatur und schaltet natürlich sofort aus.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        TimoWald last edited by

        @homoran Wie sollte es denn aussehen?

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by

          @timowald sagte in Heizungssteuerung mit Blockly:

          @homoran Wie sollte es denn aussehen?

          Wenn ich es richtig verstanden habe, muss es genau anders herum sein.

          bei Heizung ein +1 und bei Heizung aus -1

          ob eine Hysterese von 2K passt musst du entscheiden

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            TimoWald @Homoran last edited by

            @homoran Hallo, ja so funktioniert es. Prima, Danke. Denkfehler von mir.
            Kann man das noch Optimieren? Schaltkontakt ist ein Shelly an dem ein FBH Stellantrieb hängt.

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by

              @timowald sagte in Heizungssteuerung mit Blockly:

              Schaltkontakt ist ein Shelly an dem ein FBH Stellantrieb hängt.

              dann wird es mit 2K Hysterese im Raum wohl Stunden dauern

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                TimoWald @Homoran last edited by

                @homoran was schlägst du vor? 0,5 bzw. komplett die hysterese weg lassen?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by Homoran

                  @timowald sagte in Heizungssteuerung mit Blockly:

                  komplett die hysterese weg lassen?

                  nein!

                  @timowald sagte in Heizungssteuerung mit Blockly:

                  was schlägst du vor?

                  musst du entscheiden.
                  Ich hab keine Ahnung wie schnell deine Heizung 2K Raumtemperatur Änderung schafft

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    TimoWald @Homoran last edited by

                    @homoran ok also testen. Danke

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by

                      @timowald sagte in Heizungssteuerung mit Blockly:

                      also testen.

                      später, für das Fine-tuning.

                      Aber 2K sind schon ganz viel.
                      Hast du keine Erfahrung wie lange es ungefähr dauert dein Zimmer z.B. von 21 auf 23 😅 Grad zu bringen?

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        TimoWald @Homoran last edited by

                        @homoran ja sorry kann ich noch nicht testen da der Estrich noch nicht auf den Rohren ist. Wollte mich nur erstmal vorab mit der Reglung Beschäftigen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        782
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        2
                        11
                        411
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo