Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Praktische Anwendungen (Showcase)
    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • skvarel
      skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel

      @asgothian .. teste ich!

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • skvarel
        skvarel Developer @Asgothian last edited by

        @asgothian .. das funktioniert leider überhaupt nicht

        94dc8da6-ed93-4fa0-aafd-40524a50b9d4-image.png

        Sobald ich deine Teile einsetze, kommt gar nichts mehr an. Bei dir waren noch ein paar Klammern offen. Die habe ich geschlossen.

        So hatte ich den Code verwendet:

        const fzlocal = {
          ptvo_switch_analog_to_boolean: {
                  cluster: 'genAnalogInput',
                  type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                  convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                      const value =( msg.data['presentValue'] > 300 );
                      const action = (value ? 'occupied':'free');
                      return {action: postfixWithEndpointName(action, msg, model, meta)};
                   },
          }
        };
        
        const device = {
            zigbeeModel: ['CC2531.US100'],
            model: 'CC2531.US100',
            vendor: 'inventwo',
            description: '[CC2531 w. US-100 Sensor](https://github.com/inventwo/custom-zigbee)',
            fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_uart, fz.ptvo_switch_analog_input, fzlocal.ptvo_switch_analog_to_boolean],
            toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger, tz.ptvo_switch_uart,],
            exposes: [
              exposes.numeric('l1', ea.STATE).withDescription('Innenraummessung').withUnit('mm'),
              exposes.action(['occupied']).withDescription('Innenraum belegt'),
              exposes.action(['free']).withDescription('Innenraum frei'),
            ],
            meta: {
                multiEndpoint: true,
                        
            },
            endpoint: (device) => {
                return {
                    l1: 1,
                };
            },
            
            configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
              const endpoint = device.getEndpoint(1);
              await endpoint.read('genBasic', ['modelId', 'swBuildId', 'powerSource']);
            },
        
        };
        
        Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @skvarel last edited by

          @skvarel gibt es Meldungen im log ? Ich bin wieder unterwegs und schau mal wenn ich wieder zu Hause bin

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @skvarel last edited by

            @skvarel ich hab nochmal was angepasst. Versuch bitte mal so:

            const zigbeeHerdsmanConverters = require('zigbee-herdsman-converters');
            const zigbeeHerdsmanUtils = require('zigbee-herdsman-converters/lib/utils');
            
            
            const exposes = zigbeeHerdsmanConverters['exposes'] || require("zigbee-herdsman-converters/lib/exposes");
            const ea = exposes.access;
            const e = exposes.presets;
            const modernExposes = (e.hasOwnProperty('illuminance_lux'))? false: true;
            
            const fz = zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbeeConverters || zigbeeHerdsmanConverters.fromZigbee;
            const tz = zigbeeHerdsmanConverters.toZigbeeConverters || zigbeeHerdsmanConverters.toZigbee;
            
            const ptvo_switch = (zigbeeHerdsmanConverters.findByModel)?zigbeeHerdsmanConverters.findByModel('ptvo.switch'):zigbeeHerdsmanConverters.findByDevice({modelID: 'ptvo.switch'});
            fz.legacy = ptvo_switch.meta.tuyaThermostatPreset;
            fz.ptvo_on_off = {
              cluster: 'genOnOff',
              type: ['attributeReport', 'readResponse'],
              convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                  if (msg.data.hasOwnProperty('onOff')) {
                      const channel = msg.endpoint.ID;
                      const endpointName = `l${channel}`;
                      const binaryEndpoint = model.meta && model.meta.binaryEndpoints && model.meta.binaryEndpoints[endpointName];
                      const prefix = (binaryEndpoint) ? model.meta.binaryEndpoints[endpointName] : 'state';
                      const property = `${prefix}_${endpointName}`;
            	  if (binaryEndpoint) {
                        return {[property]: msg.data['onOff'] === 1};
                      }
                      return {[property]: msg.data['onOff'] === 1 ? 'ON' : 'OFF'};
                  }
              },
            };
            const fzlocal = {
              local_analog_switch: {
                cluster: 'genAnalogInput',
                type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                    const payload = {};
                    const channel = msg.endpoint.ID;
                    const name = `l${channel}`;
                    const endpoint = msg.endpoint;
                    payload[name] = precisionRound(msg.data['presentValue'], 3);
                    payload[`contact_${channel}`] = (msg.data['presentValue']  < 300)
                    const cluster = 'genLevelCtrl';
                    if (endpoint && (endpoint.supportsInputCluster(cluster) || endpoint.supportsOutputCluster(cluster))) {
                        payload['brightness_' + name] = msg.data['presentValue'];
                    } else if (msg.data.description !== undefined) {
                        const data1 = msg.data['description'];
                        if (data1) {
                            const data2 = data1.split(',');
                            const devid = data2[1];
                            const unit = data2[0];
                            if (devid) {
                                payload['device_' + name] = devid;
                            }
            
                            const valRaw = msg.data['presentValue'];
                            if (unit) {
                                let val = precisionRound(valRaw, 1);
            
                                const nameLookup = {
                                    C: 'temperature',
                                    '%': 'humidity',
                                    m: 'altitude',
                                    Pa: 'pressure',
                                    ppm: 'quality',
                                    psize: 'particle_size',
                                    V: 'voltage',
                                    A: 'current',
                                    Wh: 'energy',
                                    W: 'power',
                                    Hz: 'frequency',
                                    pf: 'power_factor',
                                    lx: 'illuminance',
                                };
            
                                let nameAlt = '';
                                if (unit === 'A' || unit === 'pf') {
                                    if (valRaw < 1) {
                                        val = precisionRound(valRaw, 3);
                                    }
                                }
                                if (unit.startsWith('mcpm') || unit.startsWith('ncpm')) {
                                    const num = unit.substr(4, 1);
                                    nameAlt = num === 'A' ? unit.substr(0, 4) + '10' : unit;
                                    val = precisionRound(valRaw, 2);
                                } else {
                                    nameAlt = nameLookup[unit];
                                }
                                if (nameAlt === undefined) {
                                    const valueIndex = parseInt(unit, 10);
                                    if (!isNaN(valueIndex)) {
                                        nameAlt = 'val' + unit;
                                    }
                                }
            
                                if (nameAlt !== undefined) {
                                    payload[nameAlt + '_' + name] = val;
                                }
                            }
                        }
                    }
                    return payload;
                },
              },
            
              
            }
            
            const device = {
                zigbeeModel: ['CC2531.US100'],
                model: 'CC2531.US100',
                vendor: 'inventwo',
                description: '[CC2531 w. US-100 Sensor](https://github.com/inventwo/custom-zigbee)',
                fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_uart, fzlocal.local_analog_switch,],
                toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger, tz.ptvo_switch_uart,],
                exposes: [
                  exposes.numeric('l1', ea.STATE).withDescription('Innenraummessung').withUnit('mm'),
                  e.contact().withEndpoint('l1'),
                ],
                meta: {
                    multiEndpoint: true,
                            
                },
                endpoint: (device) => {
                    return {
                        l1: 1,
                    };
                },
                  configure: async (device, coordinatorEndpoint, logger) => {
                  const endpoint = device.getEndpoint(1);
                  await endpoint.read('genBasic', ['modelId', 'swBuildId', 'powerSource']);
                },
            
            };
            
            module.exports = device;
            

            (wieder ohne icon)

            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • skvarel
              skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel

              @asgothian .. Meldungen im Log:

              z2m: Exception while calling fromZigbee converter: precisionRound is not defined}

              So sieht es beim neuen Code aus:

              094d1bc2-1361-46c9-b010-0f985c4d64c0-image.png

              Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @skvarel last edited by

                @skvarel das ist nachdem du die Fehlermeldung eliminiert hast oder vorher ? einfach den Aufruf zu precisionRound entfernen und den Wert direkt nutzen

                aus

                precisionRound(msg.data['presentValue'], 3);
                

                wird

                msg.data['presentValue'];
                

                A.

                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • skvarel
                  skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel

                  @asgothian sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:

                  msg.data['presentValue'];

                  Der Fehler ist jetzt weg! Die Änderung hat geholfen.

                  Es bleibt aber bei N/A

                  89733758-4587-4db1-a1b3-84316476d3e5-image.png

                  Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @skvarel last edited by

                    @skvarel Du bist doch auf dem ioBroker discord. Wollen wir uns da kurz zusammen hängen - geht einfacher als hier per posts.

                    Ich bin einfach mal im '2 user only' channel 🙂

                    A.

                    skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • skvarel
                      skvarel Developer @Asgothian last edited by

                      @asgothian .. heute schaffe ich es leider nicht mehr. Morgen hätte ich Zeit.

                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @skvarel last edited by

                        @skvarel morgen tuts. Wann ?

                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • skvarel
                          skvarel Developer @Asgothian last edited by

                          @asgothian .. ab späten Vormittag. Uhrzeit ist mir egal. Ich habe nichts weiter vor!

                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @skvarel last edited by

                            @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:

                            @asgothian .. ab späten Vormittag. Uhrzeit ist mir egal. Ich habe nichts weiter vor!

                            sagen wir 11 ?

                            skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • skvarel
                              skvarel Developer @Asgothian last edited by

                              @asgothian .. das passt! Vielen Dank nochmal, bis morgen 🙂

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • skvarel
                                skvarel Developer @Asgothian last edited by skvarel

                                @asgothian .. vielen Dank! Ich bin begeistert 🙂

                                bfc9cc53-9425-46fa-a8a6-3e4224019a1f-image.png

                                Jetzt gehe ich an die anderen Konverter. Da müssen die Namen noch angepasst werden.

                                Das wichtigste wäre mir beim Gewächshaus, direkt Fenster und Tür sowie Heizung und Licht .. anstatt Kontakt und State

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • skvarel
                                  skvarel Developer last edited by

                                  1fca3515-6735-46f1-9b50-190484b150fc-image.png

                                  ed0865ec-52b7-4192-9f30-90a953d12f74-image.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • skvarel
                                    skvarel Developer last edited by skvarel

                                    Sooo, nächster Konverter angepasst. @jkvarel hat mir geholfen 😉

                                    Gefällt mir aber wegen der fehlenden Icons bei den Temperaturen noch nicht.

                                    5aba0649-344a-4275-929a-51400c794ea4-image.png

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • skvarel
                                      skvarel Developer last edited by

                                      @Asgothian .. ich könnte noch mal deine Hilfe gebrauchen

                                      005e3090-be85-49af-9913-a8caa9821c7c-image.png

                                      Ich möchte gern das Icon davor haben.

                                      Hier mal mein Konverter, den ich mit @jkvarel gemacht habe:

                                      const precisionRound = zigbeeHerdsmanUtils.precisionRound;
                                      const fzlocal = {
                                          local_analog_switch: {
                                            cluster: 'genAnalogInput',
                                            type: ['attributeReport', 'readResponse'],
                                            convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
                                                const payload = {};
                                                const channel = msg.endpoint.ID;
                                                const mapping = {
                                                  1: 'Vorlauftemperatur',
                                                  2: 'Ruecklauftemperatur'
                                                }
                                      
                                                if(mapping[channel] === undefined) return payload
                                      
                                                payload[mapping[channel]] = precisionRound(msg.data['presentValue'], 1)
                                      
                                                return payload
                                      
                                      
                                            }
                                          }
                                      }  
                                      
                                      const device = {
                                          zigbeeModel: ['CC2531.DS18B20'],
                                          model: 'CC2531.DS18B20',
                                          vendor: 'inventwo',
                                          description: '[CC2531 w. DS18B20 Sensor](https://github.com/inventwo/custom-zigbee)',
                                          fromZigbee: [fz.ignore_basic_report, fz.ptvo_switch_analog_input, fzlocal.local_analog_switch],
                                          toZigbee: [tz.ptvo_switch_trigger,],
                                          exposes: [
                                              exposes.numeric('Vorlauftemperatur', ea.STATE).withUnit('°C'),
                                              exposes.numeric('Ruecklauftemperatur', ea.STATE).withUnit('°C'),
                                      ],
                                          meta: {
                                              multiEndpoint: true,
                                              
                                          },
                                          endpoint: (device) => {
                                              return {
                                                  Vorlauftemperatur: 1, Ruecklauftemperatur: 2,
                                              };
                                      
                                      Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @skvarel last edited by

                                        @skvarel Ich fürchte da läufst du auf die Grenzen des Möglichen. Soweit ich das korrekt erkannt habe wird das Icon aus der Benennung des Payloads gemacht - genau das was du da gerade 'umbenannt' hast.

                                        Was du versuchen kannst:

                                        • 'Vorlauftemperatur' durch 'temperatur_vorlauf' ersetzen (überall wo es auftritt)
                                        • 'Ruecklauftemperatur' durch 'temperatur_ruecklauf' ersetzen (überall wo es auftritt)
                                        • hoffen 🙂

                                        A.

                                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer @Asgothian last edited by

                                          @asgothian .. das teste ich morgen direkt. Dann habe ich aber nicht mehr meine Wunschnamen in der Zigbee-Kachel. Einen Tod muss ich da wohl sterben.

                                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @skvarel last edited by

                                            @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:

                                            @asgothian .. das teste ich morgen direkt. Dann habe ich aber nicht mehr meine Wunschnamen in der Zigbee-Kachel. Einen Tod muss ich da wohl sterben.

                                            Das, oder wir machen eine Anpassung bei zigbee2mqtt.io das man die icons über die exposes vorgeben kann - das ist dann aber ein größerer Wurf.

                                            A.

                                            skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            160
                                            11290
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo