NEWS
Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger
-
@mickym der richtige wäre shelly plus 1 PM also bleiben wir beim alten
-
@harry_vlbg
Wie gesagt, dann stelle mal in der Node - auf Deinen Typ um:Also wie gesagt, wir können ja erstmal bei Deinem Schalten bleiben - ABER dann mach den Shelly Node aus Deinem Flow.
-
@mickym ich verwende eh nur den normalen http request.
heißt nur bei mir shelly befehl das ich mich auskenne.
bin hier ganz neu und auch nicht vom fach -
@harry_vlbg Ja wir machen es nur mit den HTTP Request Nodes erst mal.
Deine Shelly Node würde ich dann löschen
In der 1. Change Node setzen wird die Flow Variable boiler auf true und dann nach dem Ausschalten auf false.
Wenn Du dann in das Kontextmenu gehst, solltest Du unter Flow eine Variable boiler haben, der signalisiert dass der Boiler angeschaltet wurde.
-
@mickym soweit so gut - habe ich
-
@harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
@mickym soweit so gut - habe ich
Ja diese 2. Change Node kannst wieder löschen, weil wir wollen ja nur einmal prüfen, ob der Boiler eingeschaltet wurde.
-
@harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
@mickym soweit so gut - habe ich
So nun müssen wir also jede Nacht um 1:00 Uhr prüfen, ob der Boiler eingeschaltet wurde.
Wir nehmen einfach eine InjectNode:
-
@mickym also boiler hat eingeschaltet - musste noch zuerst den Ladeszustand ändern aber geht.
Kontektmenü finde ich keines -
@mickym gefunden - flow boiler true
-
@harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
@mickym also boiler hat eingeschaltet - musste noch zuerst den Ladeszustand ändern aber geht.
Kontektmenü finde ich keinesDas Kontextmenü
@harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
@mickym gefunden - flow boiler true
gut
-
@mickym sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
@harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
@mickym soweit so gut - habe ich
So nun müssen wir also jede Nacht um 1:00 Uhr prüfen, ob der Boiler eingeschaltet wurde.
Wir nehmen einfach eine InjectNode:
Dann mach wie gesagt eine Inject Node wie abgebildet, die jede Nacht um 1:00 Uhr triggert, aber Du kannst zum Test auch manuell die Inject Node auslösen.
In der Switch Node überprüfen, wir nun ob die Variable blow auf true steht oder false.
damit wenn Du NodeRed neu startest, setzen wir die boiler Variable erst mal auf false, damit diese initialisiert ist.
-
@mickym kann ich das importieren und brauche ich hier auch wieder augen und so?
-
nein kannst du direkt importieren
einfach den Spoiler aufmachen und dann den Flow mit der Schaltfläche Copy to clipboard in die Zwischenablage kopieren und dann in das rosa Importfenster
-
@mickym ok - status ist jetzt false - somit wieder löschen?
-
@harry_vlbg Nein - wir müssen doch jetzt weiter machen. Am true Ausgang müssen wir die Variable wieder auf false setzen und am Ausgang false willst Du doch nun den Boiler einschalten, da ja dann tagsüber nicht geheizt wurde.
Wenn Du nachts den Boiler geheizt hast, dann musst Du Dir überlegen, ob Du tagsüber nochmals heizen willst, wenn der Akku voll ist.
-
@mickym ok - ja am Tag jedenfalls nochmals heizen auch wenn es in der Nacht hat
-
@harry_vlbg Gut dann wie gesagt, wenn die Variable auf true steht, dann heizt Du ja nachts nicht mehr und setzt nur die Variable auf false, damit Du einen Indikator hast, dass tagsüber geheizt wurde. Und wenn die Variable noch auf false steht musst du nun halt den Boiler für x Minuten heizen. Das geht ja wie vorher.
-
@mickym aber um 1 Uhr ist doch immer aus da er ja am Tag nach 45 min ausschaltet.
dann müsste doch auch der Status auf false sein oder verstehe ich das falsch ? -
@harry_vlbg sagte in Node Red Optimierung PV Überschuss für Anfänger:
@mickym aber um 1 Uhr ist doch immer aus da er ja am Tag nach 45 min ausschaltet.
dann müsste doch auch der Status auf false sein oder verstehe ich das falsch ?Der Status zeigt nicht, wie der Status des Boilers ist (deswegen haben wir ja die 2. Change Node weggemacht), sondern signalisiert, ob der Boiler tagsüber eingeschaltet war oder nicht.
Wenn nicht geheizt wurde sollte theoretisch am nächsten Tag von 01.00 Uhr bis 02:30 eingeschaltet werden.
und der Trigger müsste auch zurückgesetzt werden....Also wenn boiler auf false steht, dann muss nachts geheizt werden.
Sprich die EINZIGE Node, die diese boiler Variable auf TRUE setzt, ist die grün markierte.
Hier wieder alles zusammen:
Und nur NACHTS wird die Boilervariable auf false zurückgesetzt (rot markiert) - (mal abgesehen, bei einem Neustart von NodeRed), wenn diese tagsüber vorher auf true gesetzt wurde.
-
@mickym ok - soweit verstanden.
Somit müsste heute nacht der Boiler heizen und ich kann die Zeitpläne beim Shelly löschen