      McBeath @paul53 last edited by

      @paul53
      Die Zeit TT wird ja zurückgeben nur danach wieder mit 0 überschrieben, zumindest bei den FSB61.
      Ich muss also den trigger auf TT verweisen und dann mit dem request Wert arbeiten. Ich kann nicht mehr den Wert vom Datenpunkt verwenden weil der ja mit 0 aktualisiert wird.

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        McBeath @topsurfer last edited by McBeath

        @topsurfer
        Die Bestimmung der der Rolladen Position mache ich mit diesem Skript:
        Screenshot_20250201_211824_Samsung Internet.jpg

        Endschalter erreicht:
        Screenshot_20250201_212354_Samsung Internet.jpg

        Änderung des Soll-Werts:
        Screenshot_20250201_212614_Samsung Internet.jpg

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          topsurfer @paul53 last edited by

          @paul53 said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:

          Ja, "CMD" steuert nur und liefert keine Rückmeldung. Für die Rückmeldung sollte das Positionsskript dienen.

          Welches Script meine jetzt genau (wie gesagt, es geht mir jetzt nur um die korrekte Status Info des Rolladens, der "Bewegung", keine Positionsinfo (das kommt später, muss erstmal die notwendigsten Grundfunktionen integrieren ...)

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            McBeath @topsurfer last edited by

            @topsurfer
            Dazu solltest du DO und UP auf "true" und "false" prüfen.
            Wobei bei mir manche Aktoren beim stoppen nicht auf "false" gesetzt werden. Dann wäre es ganz einfach.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @McBeath last edited by

              @mcbeath sagte: Die Zeit TT wird ja zurückgeben nur danach wieder mit 0 überschrieben

              Dann triggere auf "ist größer als letztes".

              Die Aktoren von @topsurfer verhalten sich offenbar so, wie deine Eltako FJ62NP-230v: "TT"-Wert bleibt erhalten, aber "DO" und "UP" bleiben auf true, wenn die Bewegung beendet ist.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                McBeath @paul53 last edited by

                @paul53
                Das funktioniert nicht, da nicht alle Aktoren dieses verhalten haben.
                Darum triggere ich auf Aktualisiert und werte nur aus wenn der Wert ungleich 0 ist.

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @McBeath last edited by paul53

                  @mcbeath sagte: da nicht alle Aktoren dieses verhalten haben.

                  Ach ja, du triggerst mit Selektor. Trigger auf "ist größer als letztes" sollte aber auch mit den Aktoren funktionieren, die nicht auf 0 zurück gesetzt werden.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    McBeath @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Hab es jetzt nicht ausproboert, aber rein logisch betrachtet, kann das nicht funktionieren.
                    TT ist mal 4>7>15>3>7>2
                    folglisch ist TT ja nicht immer größer als letztens. 😲

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @McBeath last edited by

                      @mcbeath sagte: TT ist mal 4>7>15>3>7>2

                      Wurde nicht gestoppt, bevor "TT" kleiner wird?

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        McBeath @paul53 last edited by

                        @paul53
                        Natürlich, ABER wie bereits erwähnt bleibt bei manchen die Zeit TT erhalten und wird NUR mit der neun Laufzeit überschrieben.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        484
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        5
                        58
                        2266
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo