Hab es nach gebaut... nur die Wert sind gleich oder ?
Hier ein Update:
avascript.0 2025-02-05 20:24:28.111 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2354ACTotalRewalPower-Netz-1.2324000000000002-1232.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1231.9 javascript.0 2025-02-05 20:24:26.583 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2227000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2354-1235.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1234.9 javascript.0 2025-02-05 20:24:25.011 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2253ACTotalRewalPower-Netz-1.2227000000000001-1222.7PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1222.2 javascript.0 2025-02-05 20:24:23.487 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2266000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2253-1225.3PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1224.8 javascript.0 2025-02-05 20:24:21.836 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2197ACTotalRewalPower-Netz-1.2266000000000001-1226.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1226.1000000000001 javascript.0 2025-02-05 20:24:20.224 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2156000000000002ACTotalRewalPower-Netz-1.2197-1219.7PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1219.2 javascript.0 2025-02-05 20:24:18.733 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2227000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2156000000000002-1215.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1215.1000000000001 javascript.0 2025-02-05 20:24:17.182 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2254ACTotalRewalPower-Netz-1.2227000000000001-1222.7PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1222.2 javascript.0 2025-02-05 20:24:15.381 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2125ACTotalRewalPower-Netz-1.2254-1225.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1224.9 javascript.0 2025-02-05 20:24:13.829 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2251ACTotalRewalPower-Netz-1.2125-1212.5PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1212 javascript.0 2025-02-05 20:24:12.226 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2366000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.2251-1225.1000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1224.6000000000001 javascript.0 2025-02-05 20:24:10.755 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.2493ACTotalRewalPower-Netz-1.2366000000000001-1236.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1
-
@longbow sagte in Errechnen Verbrauch Strom:
Hab es nach gebaut..
zeigen!
auch den debug block und dessen Ausgabe
-
Hier die Daten:
javascript.0 2025-02-05 21:27:11.265 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7414ACTotalRewalPower-Netz-1.7364000000000002-1736.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1735.9 javascript.0 2025-02-05 21:27:09.475 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7478000000000002ACTotalRewalPower-Netz-1.7414-1741.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1740.9 javascript.0 2025-02-05 21:27:07.966 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.762ACTotalRewalPower-Netz-1.7478000000000002-1747.8000000000002PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1747.3000000000002 javascript.0 2025-02-05 21:27:06.441 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7449000000000001ACTotalRewalPower-Netz-1.762-1762PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1761.5 javascript.0 2025-02-05 21:27:04.963 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7464000000000002ACTotalRewalPower-Netz-1.7449000000000001-1744.9PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1744.4 javascript.0 2025-02-05 21:27:03.397 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7658000000000003ACTotalRewalPower-Netz-1.7464000000000002-1746.4PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1745.9 javascript.0 2025-02-05 21:27:01.837 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7436ACTotalRewalPower-Netz-1.7658000000000003-1765.8000000000002PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1765.3000000000002 javascript.0 2025-02-05 21:27:01.389 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung1.7302ACTotalRewalPower-Netz-1.7436-1743.6000000000001PV-Leistung 0.60536Batterie0Wallbox0LWWP0.5hausverbauch1743.1000000000001 javascript.0 2025-02-05 21:27:01.281 info script.js.common.Scripte.SolarEdge.SolarEdge_Scripte_gross: Die aktuelle Lesitung der Anlag
-
@longbow sagte: ACTotalRewalPower-Netz-1.7464000000000002-1746.4
Wert
(vom Trigger-Datenpunkt) enthält offenbar die Leistung in W.
Wieder alles ohne Leerzeichen und unstrukturiert. Vergleiche mal: -
Jetzt besser ?
javascript.0 2025-02-05 22:26:32.636 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -614.7Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW615.3147 javascript.0 2025-02-05 22:26:30.925 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -617.7Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW618.3177000000001 javascript.0 2025-02-05 22:26:27.502 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -612.1Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW612.7121000000001 javascript.0 2025-02-05 22:26:25.823 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -616.8000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW617.4168000000001 javascript.0 2025-02-05 22:26:24.192 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -613.4Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW614.0133999999999 javascript.0 2025-02-05 22:26:22.497 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -615.6Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW616.2156 javascript.0 2025-02-05 22:26:20.727 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -629.4000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW630.0294000000001 javascript.0 2025-02-05 22:26:18.932 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -636Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW636.636 javascript.0 2025-02-05 22:26:17.153 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -616.9000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW617.5169000000001 javascript.0 2025-02-05 22:26:15.361 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -629.8000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW630.4298000000001 javascript.0 2025-02-05 22:26:13.356 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -637.4000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW638.0374 javascript.0 2025-02-05 22:26:11.637 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -621.3000000000001Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW621.9213000000001 javascript.0 2025-02-05 22:26:09.975 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -609.9Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW610.5099 javascript.0 2025-02-05 22:26:08.324 info script.js.common.PV-Anlage.Hausverbrauch_ohne_Verbraucher: PV-Leistung KW: 0Kw- Netzeinspeisung: -612.1Batterieladung, KW: 0Wallbox KW: 0LWWP KW: 0hausverbauch: KW612.7121000000001
-
@longbow sagte: Jetzt besser ?
Etwas.
Kw- Netzeinspeisung: -614.7
Das sind W - keine kW!
Exportiere mal dein Blockly (XML in Code tags).
-
Guten Morgen,
Ja das schein so zu sein, das das im Hintergrund Watt ist, wobei ich es aber ja auf KW in Alias umrechne, im DP wird es mir somit ja richtig angezeigt. 0.614kw, wie kann das sein?
Hier das Blockly
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="}y`OG6D6.lqQ[QItW{Ls">Hausverbrauch</variable> </variables> <block type="on_ext" id="*/a~9Zo@-3H*Z6E$:j*`" x="-1037" y="-437"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="ry|uGe,MYdItlR8Hu@Vc"> <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="XtW!H9C5I(Z{]k|W=n|P"> <field name="VAR" id="}y`OG6D6.lqQ[QItW{Ls">Hausverbrauch</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/" inline="false"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="@j]2A2`r_g^v${clrdFs"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="ngTV:8QOi-~cdc8UW%aF" inline="false"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="|/!5O?;K8I4fF1As*YP*"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="X%/@=_m|-`Tz+00]%@^j" inline="false"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="X0w?-b?ZcTjiI$E~qPjG"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="on_source" id="f$rWT:]F|}eLi(Q7sOTg"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="as3GHvOMC1gAw@Z{mQ5%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="5p/4/2{,A[Y#Dg{,irn#"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.ACTotalRealPower</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="puKBcubIR5^lu8i{4ID2"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="pPS9Q|FPM[=:k#IKs:M0" inline="false"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(k)vI26ct|!ksUHMiY)/"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="lRlK/(JG2h6ah4p[GmMo"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.Batterie</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="v$(zREF2oQSW/_n_[^i#"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="t*nIC$W@U^iKalnn8!NY" inline="false"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(k)vI26ct|!ksUHMiY)/"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="c)(KS~-(f!1iY+!5V_cQ"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.Wallbox</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="v$(zREF2oQSW/_n_[^i#"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="~0K74lh8t@Ngmu3=NNb^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.LWWP</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="`;mQmtF)|O{la2q5vXHZ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Systemdaten.PV-Anlage.Hausverbrauch_test</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="}wfR`3D=#1Aje/$d7,FL"> <field name="n">2</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="k7b(7;THR^fJV56$rumV"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="variables_get" id="DBWqFv9!)7#7}GFggnR~"> <field name="VAR" id="}y`OG6D6.lqQ[QItW{Ls">Hausverbrauch</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="#TIp!^qwB`nd$P~Y0TJI"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="5c?r`IfsCW*`TCCObFd{"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id=".gjE+9KPmNd)XLq0rjs6"> <mutation items="15"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="Gg`Cl8~$3Wz,38/Q3(;_"> <field name="TEXT">PV-Leistung KW: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="_QAt=%g}:@aj`0s;2OO:"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.PVLeistungAktuell</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="HZhwn-4b(y3[qEX7uVm_"> <field name="TEXT">Kw- Netzeinspeisung: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="on_source" id="62qpg5-eU=JPVqAWM3BI"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="(@~#(W7VG):`4y!2oK-j"> <field name="TEXT">Batterieladung, KW: </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="dCN,2u*%su[u.tzCq=n$"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.Batterie</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="E?]}X2wY15n8`dU)g{V}"> <field name="TEXT">Wallbox KW: </field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value" id="x;;e_k:7tmP[|zszVZTB"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.Wallbox</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="text" id="Tqi,eXs6GGSkW1xQe-L%"> <field name="TEXT">LWWP KW: </field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="get_value" id="p0iCO@]zEWB@QEEdnJi3"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alias.0.Umberechnungen.PV-Anlage.LWWP</field> </block> </value> <value name="ADD10"> <block type="text" id="3|.jlM+ifcc9A#0gZ((h"> <field name="TEXT">hausverbauch: KW</field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="variables_get" id="ud*#10kWp1IraxGH},Nb"> <field name="VAR" id="}y`OG6D6.lqQ[QItW{Ls">Hausverbrauch</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>
-
Keine Ahnung was und wie, jetzt stimmen die Werte auf einmal... Ich beobachte das mal, gibt Euch mal bescheid.
Danke aber für die Unterstützung -
@longbow sagte: Hier das Blockly
Ich habe es korrigiert, denn vor allem war der Trigger-DP falsch.
Es sieht jetzt so aus:
-
@paul53 Danke, nutze ich gleich mal.