    • Thomas Braun
      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by

      @mickym

      Danke, hab da keinen Bock mehr drauf dran herumzufrickeln.
      Das bleibt jetzt so. Steht halt im echart statt xy% 0,xy%

      mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by

        @thomas-braun Was ist den schlimm dieses Objekt zu posten, also den Wert von

        mqtt.0.solix.site.Stromstausee.scenInfo
        

        Aber wenn Du keine Lust hast, dann halt nicht.

        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thomas Braun
          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by

          @mickym sagte in source does not exist for "read" function:

          Es kann ja sein, dass im Objekt ein Komma anstelle eines Dezimalpunktes steht

          Das könnte sogar sein. Im rohen JSON steht der Wert mit Dezimalpunkt drin, nicht mit Komma.
          Möglich, das es von Anker bei einem Update geändert wurde. Bis vor ein paar Tagen hat das nämlich so funktioniert und ich habe da selber nix verändert.

          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by

            @thomas-braun sagte in source does not exist for "read" function:

            Das könnte sogar sein. Im rohen JSON steht der Wert mit Dezimalpunkt drin, nicht mit Komma.

            Na also war doch meine Vermutung richtig. Also musst du das Komma durch einen Punkt ersetzen und dann kann man es im Alias richtig verwenden. Deswegen poste halt das Objekt - das Skript wird Dir das niemals lösen, da eine Zahl mit einem Dezimalkomma immer als String erkannt wird.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thomas Braun
              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun

              @mickym sagte in source does not exist for "read" function:

              Was ist den schlimm dieses Objekt zu posten,

              Nix.

              {"home_info":{"home_name":"Home","home_img":"","charging_power":"0.00","power_unit":"W"},"solar_list":[],"pps_info":{"pps_list":[],"total_charging_power":"0.00","power_unit":"W","total_battery_power":"0.00","updated_time":"","pps_status":0},"statistics":[{"type":"1","total":"289.00","unit":"kwh"},{"type":"2","total":"288.13","unit":"kg"},{"type":"3","total":"115.60","unit":"€"}],"topology_type":"1","solarbank_info":{"solarbank_list":[{"device_pn":"A17C0","device_sn":"AZB6Y60D40400300","device_name":"Solarbank E1600","device_img":"https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycLLqjHpYf0Bdab/20230719-144818.png","battery_power":"71","bind_site_status":"","charging_power":"61","power_unit":"W","charging_status":"1","status":"1","wireless_type":"1","main_version":"","photovoltaic_power":"61","output_power":"61","create_time":1721841629,"set_load_power":"","sub_package_num":0,"output_cutoff_data":10,"is_display":true,"bat_charge_power":"0"}],"total_charging_power":"0","power_unit":"W","charging_status":"0","total_battery_power":"0.71","updated_time":"2025-02-01 16:17:55","total_photovoltaic_power":"61","total_output_power":"61.00","display_set_power":false,"battery_discharge_power":"0","ac_power":"0","to_home_load":"0","is_display_data":true,"solar_power_1":"0","solar_power_2":"0","solar_power_3":"0","solar_power_4":"0","other_input_power":"0","micro_inverter_power":"61","micro_inverter_power_limit":"0","micro_inverter_low_power_limit":"0","grid_to_battery_power":"0","pei_heating_power":"0","backup_info":{"start_time":0,"end_time":0,"full_time":0}},"retain_load":"150W","scene_mode":0,"home_load_power":"0","updated_time":"01-01-0001 00:00:00","power_site_type":2,"site_id":"a26d801a-afc6-45c0-bb93-ab80ab3bcc29","powerpanel_list":[],"grid_info":null,"is_downgrade":false,"error_code":0,"smart_plug_info":null,"feature_switch":null,"other_loads_power":"0","priority_discharge_switch":0,"display_priority_discharge_tips":0,"priority_discharge_upgrade_devices":"","style_id":0,"is_show_priority_discharge":1}
              

              "total_battery_power":"0.71" dürfte die Ursache sein.

              mickym paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @Thomas Braun last edited by

                Um welchen Wert handelt es sich - ich hab das mal schön formatiert:

                {
                  "home_info": {
                    "home_name": "Home",
                    "home_img": "",
                    "charging_power": "0.00",
                    "power_unit": "W"
                  },
                  "solar_list": [],
                  "pps_info": {
                    "pps_list": [],
                    "total_charging_power": "0.00",
                    "power_unit": "W",
                    "total_battery_power": "0.00",
                    "updated_time": "",
                    "pps_status": 0
                  },
                  "statistics": [
                    {
                      "type": "1",
                      "total": "289.00",
                      "unit": "kwh"
                    },
                    {
                      "type": "2",
                      "total": "288.13",
                      "unit": "kg"
                    },
                    {
                      "type": "3",
                      "total": "115.60",
                      "unit": "€"
                    }
                  ],
                  "topology_type": "1",
                  "solarbank_info": {
                    "solarbank_list": [
                      {
                        "device_pn": "A17C0",
                        "device_sn": "AZV6Y60D30400300",
                        "device_name": "Solarbank E1600",
                        "device_img": "https://public-aiot-fra-prod.s3.dualstack.eu-central-1.amazonaws.com/anker-power/public/product/2024/05/10/iot-admin/FycLLqjHpYf0Bdab/20230719-144818.png",
                        "battery_power": "71",
                        "bind_site_status": "",
                        "charging_power": "61",
                        "power_unit": "W",
                        "charging_status": "1",
                        "status": "1",
                        "wireless_type": "1",
                        "main_version": "",
                        "photovoltaic_power": "61",
                        "output_power": "61",
                        "create_time": 1721841629,
                        "set_load_power": "",
                        "sub_package_num": 0,
                        "output_cutoff_data": 10,
                        "is_display": true,
                        "bat_charge_power": "0"
                      }
                    ],
                    "total_charging_power": "0",
                    "power_unit": "W",
                    "charging_status": "0",
                    "total_battery_power": "0.71",
                    "updated_time": "2025-02-01 16:17:55",
                    "total_photovoltaic_power": "61",
                    "total_output_power": "61.00",
                    "display_set_power": false,
                    "battery_discharge_power": "0",
                    "ac_power": "0",
                    "to_home_load": "0",
                    "is_display_data": true,
                    "solar_power_1": "0",
                    "solar_power_2": "0",
                    "solar_power_3": "0",
                    "solar_power_4": "0",
                    "other_input_power": "0",
                    "micro_inverter_power": "61",
                    "micro_inverter_power_limit": "0",
                    "micro_inverter_low_power_limit": "0",
                    "grid_to_battery_power": "0",
                    "pei_heating_power": "0",
                    "backup_info": {
                      "start_time": 0,
                      "end_time": 0,
                      "full_time": 0
                    }
                  },
                  "retain_load": "150W",
                  "scene_mode": 0,
                  "home_load_power": "0",
                  "updated_time": "01-01-0001 00:00:00",
                  "power_site_type": 2,
                  "site_id": "a26d801a-afc6-45c0-bb93-cb80eb3bcc29",
                  "powerpanel_list": [],
                  "grid_info": null,
                  "is_downgrade": false,
                  "error_code": 0,
                  "smart_plug_info": null,
                  "feature_switch": null,
                  "other_loads_power": "0",
                  "priority_discharge_switch": 0,
                  "display_priority_discharge_tips": 0,
                  "priority_discharge_upgrade_devices": "",
                  "style_id": 0,
                  "is_show_priority_discharge": 1
                }
                

                Es scheint mir das zu sein - und da sind alle Werte Strings

                f9933a98-40f9-4b71-9dfe-8feee08661b9-image.png

                einen Augenblick bitte.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active last edited by mickym

                  So dann probiere mal in der Konvertierungsfunktion für den Alias folgendes:

                  Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Thomas Braun last edited by

                    @thomas-braun sagte: "total_battery_power":"0.71" dürfte die Ursache sein.

                    Das ist nicht die Ursache, denn es findet bei Multiplikation eine implizite Wandlung statt:

                    JS_Multiplikation_String.JPG

                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @paul53 last edited by

                      @paul53 sagte in source does not exist for "read" function:

                      @thomas-braun sagte: "total_battery_power":"0.71" dürfte die Ursache sein.

                      Das ist nicht die Ursache, denn es findet bei Multiplikation eine implizite Wandlung statt:

                      JS_Multiplikation_String.JPG

                      Das mag zwar richtig sein, aber der Typ wird ja über das Skript festgelegt - zumindest ist es die Ursache, dass immer wieder auf String umgeschaltet wird und das erzeugt ja die Fehlermeldung. Die Konvertierung spielt dabei ja noch keine Rolle.

                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Thomas Braun
                        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by

                        Das wird eher mehr als weniger...

                        2025-02-01 16:36:56.126  - error: history.0 (857) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 "
                        2025-02-01 16:36:56.129  - error: javascript.0 (888) source in "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power" does not exist for "read" function: "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 "
                        2025-02-01 16:36:56.126  - error: admin.0 (846) Invalid read function for "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power": "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 " => Cannot read properties of undefined (reading 'total_battery_power')
                        2025-02-01 16:36:56.128  - error: awtrix-light.0 (1329) Invalid read function for "alias.0.0_userdata.0.solix.solarbank_info.total_battery_power": "Number(JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power) *100 " => Cannot read properties of undefined (reading 'total_battery_power')
                        
                        
                        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym

                          @thomas-braun so mit der internen Konvertierung klappt es

                          536c7e09-7946-4cde-a141-d4da907af8e6-image.png

                          JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power *100
                          

                          gibt das in die Lesefunktion des Alias ein

                          2a2628c1-d68a-461a-ad94-cf5bd4d55ff3-image.png

                          Ich hab Dein ganzes Objekt in einen Datenpunkt geschrieben und dann im Alias extrahiert:

                          24230fa2-0da1-4c5a-96c4-a2bdcaf639fb-image.png

                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Thomas Braun
                            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by

                            @mickym sagte in source does not exist for "read" function:

                            Lesefunktion des Alias ein

                            Wo finde ich die denn?

                            mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym

                              @thomas-braun sagte in source does not exist for "read" function:

                              @mickym sagte in source does not exist for "read" function:

                              Lesefunktion des Alias ein

                              Wo finde ich die denn?

                              Na unter Objekte alias.0 solltest Du doch Deinen Alias finden, deswegen brauchst auch den Adapter nicht.

                              und der hat einen weiteren Tab:

                              1808100c-9e55-4f2e-ad19-c2df573e4706-image.png

                              Du kannst auch versuchen - die ganze Funktion in Deinen Adapter einzutragen - aber ich bevorzuge halt direkt im Alias Datenpunkt. Du musst halt den Haken Konvertierungsfunktion benutzen anhaken.

                              Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Thomas Braun
                                Thomas Braun Most Active @mickym last edited by

                                @mickym

                                Funktioniert nicht. Wenn ich das im Alias als Konvertierung eintrage komm (NULL) dabei heraus.

                                mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym

                                  Dann musst Du Schritt für Schritt vorgehen, hast Du denn auch den Alias auf Dein Objekt und nicht auf Deinen 0_userdata.0 datenpunkt zeigen lassen?

                                  Mach halt mal einen Screenshot von dem Aliastab

                                  Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Thomas Braun
                                    Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun

                                    @mickym sagte in source does not exist for "read" function:

                                    Dann musst Du Schritt für Schritt vorgehen, hast Du denn auch den Alias auf Dein Objekt und nicht auf Deinen 0_userdata.0 datenpunkt zeigen lassen?

                                    Ich weiß es nicht. Das geht mir auch gerade so auf die Nerven, das bleibt jetzt so. Ist es halt falsch im Diagramm.

                                    mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by

                                      @thomas-braun

                                      da muss Quelle rein: mqtt.0.solix.site.Stromstausee.scenInfo

                                      f76d3763-d0fd-411f-af61-6fd7c2011b28-image.png

                                      Also oben:

                                      mqtt.0.solix.site.Stromstausee.scenInfo
                                      

                                      und unten in der Konvertierung:

                                      JSON.parse(val).solarbank_info.total_battery_power *100
                                      
                                      Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Thomas Braun
                                        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by

                                        @mickym sagte in source does not exist for "read" function:

                                        Danke, das funktioniert nun.
                                        Macht das Konstrukt natürlich insgesamt noch unübersichtlicher. Muss das vielleicht mal komplett überarbeiten.

                                        mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym

                                          @thomas-braun Na ich mag die JSONS - ich würde halt nur mit Alias arbeiten und dann nur die Alias erstellen und Werte aus dem Objekt extrahieren, die Du auch brauchst. Ich weiß nicht, ob Du unbedingt 100 Datenpunkte als Einzelobjekte brauchst.

                                          Auch wenn Du später Blocklies nutzt - kannst Du doch auch leicht über Attribute direkt auf Einzelwerte auf dem Objekt zugreifen.

                                          Wenn Du später auf einen Wert zugreifen willst und Dir ist das zu unübersichtlich , dann nutze den JSON Formatter der gibt Dir den Pfad aus:

                                          2e03a176-a6ba-415c-b17e-4fb3a43ce423-image.png

                                          Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Thomas Braun
                                            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by

                                            @mickym sagte in source does not exist for "read" function:

                                            Ich weiß nicht, ob Du unbedingt 100 Datenpunkte als Einzelobjekte brauchst.

                                            Natürlich nicht. War nur damals für mich am einfachsten, erstmal alles reinzuziehen und dann zerlegen zu lassen

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            608