      Hallo Zusammen,
      ich habe nun endlich meine Ladesteuerung für mein E-Auto zusammengebaut und dazu die Pulsares EasyCharge Platine verwendet. Diese kann per Modbus abgefragt und gesteuert werden.
      Im Adapter sind die Grundeinstellungen gemacht und er geht auch auf "grün".
      Leider bekomme ich, egal welche Adressen ich eingebe immer nur eine "0" zurück.
      Vielleicht kann mir mal einer erklären, was ich wo eintragen muss, (Ausgänge? Holdings?, Datentyp) damit ich einen Wert bekomme? Bin mit der Programmierung leider nicht so bewandert.

      Hier im link ist das Modbus-Register wo eigentlich alle Werte stehen.

      Modbus-Adressen: https://pulsares.shop/medien/dokumente/ev-easycharge-basic-modbus-map.pdf

      Vielen Dank schonmal im voraus.

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by

        @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

        Hier im link ist das Modbus-Register wo eigentlich alle Werte stehen.

        fang erstmal mit einem Register an.

        Dann zeig mal deine Einstellungen.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          Mark @Homoran last edited by

          @homoran das Versuche ich:

          Adresse: 40035 - Mikrocontroller Temperatur
          reg_1.png
          reg_0.png

          mod_0.png
          mod_1.png
          Bin ich da richtig im Holding-Register oder muss das wo anders rein?

          wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Mark last edited by

            @mark Stell mal das loggen für die Instanz auf Debug. Starte den Adapter neu und poste dann das logfile hier als Text in Code Tags </>

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Mark @wendy2702 last edited by

              @wendy2702

              modbus.0
              	2025-02-09 19:55:11.275	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:55:10.222	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:55:09.167	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:55:08.114	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:55:07.062	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:55:06.009	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:55:04.957	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:55:03.904	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:55:02.852	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:55:01.799	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:55:00.747	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:59.695	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:58.642	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:57.586	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:56.532	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:55.479	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:54.422	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:54.419	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:54.403	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:53.834	debug	Add holdingRegisters.40035_Temp: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"value","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:53.833	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temp"}]
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:53.831	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:53.830	debug	Initialize Objects for coils: []
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:53.827	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:53.504	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:52.592	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:52.524	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:52.499	debug	States create User PubSub Client
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:52.495	debug	States create System PubSub Client
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:52.478	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:52.435	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:52.417	debug	Objects client initialize lua scripts
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:52.372	debug	Objects create User PubSub Client
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:52.369	debug	Objects create System PubSub Client
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:52.338	debug	Objects client ready ... initialize now
              modbus.0
              	2025-02-09 19:54:52.275	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              host.michi
              	2025-02-09 19:54:48.339	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 2514
              host.michi
              	2025-02-09 19:54:47.367	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
              

              So richtig?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by

                @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                Bin ich da richtig im Holding-Register oder muss das wo anders rein?

                das sollte eigentlich in der Anleitung zum Gerät stehen.

                Üblich sind Eingangsregister zum Lesen und Holdingregister zum Schreiben.

                40000er sind aber Holdingregister.

                bei dir fehlt daher der Haken bei Abfrage, wenn du einen Holdingregister auslesen willst.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Mark @Homoran last edited by

                  @homoran Wenn ich den Haken bei Abfrage setze startert der Adapter und geht kurz darauf auf gelb

                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:22.493	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:22.492	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:22.488	info	Disconnected from slave
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:21.488	warn	[DevID_2] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:21.486	error	Request timed out.
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:21.483	warn	Error: undefined
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:16.479	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:16.478	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:16.474	info	Connected to slave
                  modbus.0
                  	2025-02-09 20:08:16.468	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                  
                  Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by

                    @mark zeig mal die Grundeinstellungen!

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Mark last edited by

                      @mark Stimmen die Serial Einstellungen zwischen Instanz und Gerät überein und stimmt die Device ID?

                      Kannst auch mal versuchen das eine Register bei Eingangsregister einzutragen.

                      Wer weiss ob der Hersteller sich an die Regeln gehalten hat.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • M
                        Mark @Homoran last edited by

                        @homoran
                        Ich hoffe du meinst diese:

                        mod_2.png

                        In der Beschreibung steht:
                        rs485_1.png

                        In der Modbus Register-Map (gleiche Homepage) steht:
                        rs485_2.png

                        Sowohl none als auch even liefern mir das selbe Ergebnis (mit oder ohne Haken bei Abfrage)

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by

                          @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                          Ich hoffe du meinst diese:

                          ja!

                          hat dein Gerät wirklich ID = 2?

                          @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                          In der Beschreibung steht:

                          und warum dann 8,1,even?

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Mark @Homoran last edited by

                            @homoran
                            ID:
                            Laut der Modbus Register Map ist die Standard-Adresse 2. Daher hab ich bei ID 2 eingetragen und bin davon ausgegangen dass es stimmt, weil der Adapter auf Grün und conect auf true war. Gibt es eine Möglichkeit die ID abzufragen, falls die 2 falsch ist?

                            8,1,even war der letzt Versuch. hat das selbe Ergebnis gebracht wie 8,1,none.
                            Was muss ich da einstellen?

                            Hab ja schon widersprüchliche Aussagen in der Beschreibung (falls ich die richtig Verstehe, wenn nicht, bitte korrigiert mich)

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by

                              @mark ich verstehe den fettgedruckten Zusatz nicht "Modbus Kit erforderlich"

                              hast du den?
                              muss es dann so heißen, oder kann man es erst dann umstellen

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Mark @Homoran last edited by

                                @homoran

                                Beim Gerät selber war kein Modbuskit dabei. Auf der Homepage steht, dass man einen RS485 Adapter braucht, den hab ich mir gekauft und angeschlossen.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by Homoran

                                  @mark jetzt hab ich was auf dem Screenshot erkannt
                                  Screenshot_20250209-203448_Firefox.jpg

                                  Dann scheinen deine Einstellungen zu passen.

                                  der USB-Port wird richtig sein

                                  Vielleicht gibst du trotzdem mal die ausgabe von ls /dev/serial/ by-id/

                                  da müsste dann so etwas rauskommen

                                  pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                                  usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
                                  usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
                                  usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
                                  pi@ioBrokerpi5:~ $
                                  

                                  die ersten beiden sind auch rs485toUSB

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Mark @Homoran last edited by Mark

                                    @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                    ls /dev/serial/ by-id/

                                    usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                    

                                    Aber dafür ist mir jetzt bei deiner Ausgabe was aufgefallen:
                                    Bei dir steht: usb-FTDI...
                                    In der Beschreibung steht auch Modbus mit FTDI. Bei meinem steht das nicht!

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by Homoran

                                      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                      @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                      ls /dev/serial/ by-id/

                                      usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0

                                      Das kannst du such statt des USB-Ports eingeben
                                      Screenshot_20250209-204220_Firefox.jpg

                                      also /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                      dann läuft es auch, wenn die USB Schnittstellen nach einem Neustart anders durchnummeriert werden

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by

                                        Welchen Adapter hast du denn?

                                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by

                                          @wendy2702 20240204_165646.jpg

                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Homoran last edited by

                                            @homoran ich meinte @Mark

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            932
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus-adapter
                                            3
                                            79
                                            2241
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo