    Modbus EasyCharge Einstellungen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • wendy2702
      wendy2702 @Mark last edited by

      @mark Stimmen die Serial Einstellungen zwischen Instanz und Gerät überein und stimmt die Device ID?

      Kannst auch mal versuchen das eine Register bei Eingangsregister einzutragen.

      Wer weiss ob der Hersteller sich an die Regeln gehalten hat.

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • M
        Mark @Homoran last edited by

        @homoran
        Ich hoffe du meinst diese:

        mod_2.png

        In der Beschreibung steht:
        rs485_1.png

        In der Modbus Register-Map (gleiche Homepage) steht:
        rs485_2.png

        Sowohl none als auch even liefern mir das selbe Ergebnis (mit oder ohne Haken bei Abfrage)

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by

          @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

          Ich hoffe du meinst diese:

          ja!

          hat dein Gerät wirklich ID = 2?

          @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

          In der Beschreibung steht:

          und warum dann 8,1,even?

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Mark @Homoran last edited by

            @homoran
            ID:
            Laut der Modbus Register Map ist die Standard-Adresse 2. Daher hab ich bei ID 2 eingetragen und bin davon ausgegangen dass es stimmt, weil der Adapter auf Grün und conect auf true war. Gibt es eine Möglichkeit die ID abzufragen, falls die 2 falsch ist?

            8,1,even war der letzt Versuch. hat das selbe Ergebnis gebracht wie 8,1,none.
            Was muss ich da einstellen?

            Hab ja schon widersprüchliche Aussagen in der Beschreibung (falls ich die richtig Verstehe, wenn nicht, bitte korrigiert mich)

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by

              @mark ich verstehe den fettgedruckten Zusatz nicht "Modbus Kit erforderlich"

              hast du den?
              muss es dann so heißen, oder kann man es erst dann umstellen

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Mark @Homoran last edited by

                @homoran

                Beim Gerät selber war kein Modbuskit dabei. Auf der Homepage steht, dass man einen RS485 Adapter braucht, den hab ich mir gekauft und angeschlossen.

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by Homoran

                  @mark jetzt hab ich was auf dem Screenshot erkannt
                  Screenshot_20250209-203448_Firefox.jpg

                  Dann scheinen deine Einstellungen zu passen.

                  der USB-Port wird richtig sein

                  Vielleicht gibst du trotzdem mal die ausgabe von ls /dev/serial/ by-id/

                  da müsste dann so etwas rauskommen

                  pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                  usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
                  usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
                  usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
                  pi@ioBrokerpi5:~ $
                  

                  die ersten beiden sind auch rs485toUSB

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Mark @Homoran last edited by Mark

                    @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                    ls /dev/serial/ by-id/

                    usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                    

                    Aber dafür ist mir jetzt bei deiner Ausgabe was aufgefallen:
                    Bei dir steht: usb-FTDI...
                    In der Beschreibung steht auch Modbus mit FTDI. Bei meinem steht das nicht!

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by Homoran

                      @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                      @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                      ls /dev/serial/ by-id/

                      usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0

                      Das kannst du such statt des USB-Ports eingeben
                      Screenshot_20250209-204220_Firefox.jpg

                      also /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                      dann läuft es auch, wenn die USB Schnittstellen nach einem Neustart anders durchnummeriert werden

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by

                        Welchen Adapter hast du denn?

                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702 20240204_165646.jpg

                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Homoran last edited by

                            @homoran ich meinte @Mark

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Mark @wendy2702 last edited by

                              @wendy2702
                              Um ehrlich zu sein hab ich keinen extra gekauft, sondern vom Pi-Starterset genommen. Müsst der hier sein:
                              Sertronics

                              Und wenn ich das auf der Seite gerade richtig lese dann hat er den Chipsatz: CH340C und wenn du mir jetzt noch sagst, dass das kein FTDI Chip hat, dann haben wir den Fehler wohl gefunden und ich darf einen anderen Adapter kaufen

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by

                                @wendy2702 ok!

                                aber das alte Bild hat noch eine Markierung.
                                Das erinnert mich gerade @Mark zu fragen wie seine Verdrahtung aussieht.

                                M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Mark @Homoran last edited by

                                  @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                  @wendy2702 ok!

                                  aber das alte Bild hat noch eine Markierung.
                                  Das erinnert mich gerade @Mark zu fragen wie seine Verdrahtung aussieht.

                                  20250209_205711.jpg

                                  Vom Raspi über RS485 Adapter zum Easycharger Modbus - GND

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Homoran last edited by

                                    @homoran ja, die beiden Adern könnte man mal auf einer Seite drehen zum Testen

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by

                                      @mark abgesehen davon, dass du ein twisted pair nehmrn solltest, kann ich hier nicht die Anschlüsse erkennen.
                                      A/B ->??

                                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Mark @Homoran last edited by Mark

                                        @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                        @mark abgesehen davon, dass du ein twisted pair nehmrn solltest, kann ich hier nicht die Anschlüsse erkennen.
                                        A/B ->??

                                        Da hast du völlig recht, das hier ist aber nur mein VersuchsPi, den ich im Zimmer habe und sobald das funktioniert wird alles an den richtigen in der Garage angeschlossen, aber da ist es mir momentan viel zu kalt.
                                        Shit, ich bin tatsächlich bei den Anschlüssen verrutscht.
                                        So, hab es jetzt hoffentlich richtig angeschlossen:

                                        20250209_211940.jpg

                                        So, bei Einstellung 8,1,none kommt folgender Log:

                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:58.423	debug	Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:58.422	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:58.419	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:57.421	warn	[DevID_2] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:57.414	error	Request timed out.
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:57.412	warn	Error: undefined
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:52.451	error	Error response: Data address of some or all the required entities are not allowed or do not exist in slave
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:52.450	error	Error response for FCx3: Illegal Data Address
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:52.388	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:52.386	debug	Initialization of scale factors done!
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:52.381	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:52.379	info	Connected to slave
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:52.362	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:51.790	debug	Add holdingRegisters.40035_Temperatur: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temperatur","type":"state","common":{"name":"Temperatur","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:51.788	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temperatur","description":"Temperatur","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temperatur"}]
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:51.787	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:51.784	debug	Initialize Objects for coils: []
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:51.782	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                        modbus.0
                                        	2025-02-09 21:23:51.460	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
                                        
                                        Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Mark last edited by

                                          @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                          hab es jetzt hoffentlich richtig angeschlossen:

                                          sieht gut aus!

                                          jetzt wieder ran an den Speck!

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Mark @Homoran last edited by

                                            @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                            @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:

                                            hab es jetzt hoffentlich richtig angeschlossen:

                                            sieht gut aus!

                                            jetzt wieder ran an den Speck!

                                            ja, ich verstehe zwar den log nicht richtig, aber er scheint nun zumindest zu kommunizieren (es kommen ja nachvollziehbare Fehlermeldungen)

                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            741
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            modbus-adapter
                                            3
                                            79
                                            2314
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo