Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern
-
@mickym
Ich brauche wieder Deine Hilfe, denn ich habe das Vorgehen auch mit meinem Wanddisplay versuch, bin aber noch nicht weitergekommen.
Im Datenpunkt "status/thermostat:0" werden folgende Daten im JSON-Format abgelegt:{ "id": 0, "enable": true, "target_C": 14.5, "current_C": 25.3, "output": false, "schedules": { "enable": true, "profile_id": 0, "profile_name": "Test" } }
Ich möchte gerne den Wert "target_C" lesen und schreiben und habe dafür im Alias einen Datenpunkt mit unterschiedlichen Datenpunkten angelegt:
Lesen: mqtt.0.ShellyWallDisplay-0008224A613B.status.thermostat:0
Schreiben: mqtt.0.ShellyWallDisplay-0008224A613B.rpc
Das Lesen mit der FunktionJSON.parse(val).target_C
funktioniert auch, aber das Schreiben nicht. Ich habe mich an Deinem Vorschlag vom 20.02.2025 19:03 orientiert und versucht, einen Wert mit der FunktionJSON.stringify({method: "Thermostat.SetConfig", params: {id: 0, config: {target_C: val }}})
in "target_C" zu schreiben.
In den "rpc"-Datenpunkt wird der JSON-String{ "method": "Thermostat.SetConfig", "params": { "id": 0, "config": { "target_C": 12 } } }
geschrieben, aber es passiert leider nicht und der Wert wird nicht geändert...
-
@klausstoertebeker Da unten haben wir aber mehr eingetragen. Machs doch mal so wie da unten:
https://forum.iobroker.net/post/1251735
{"id":123, "src":"user_1", "method": "Thermostat.SetConfig","params": {"id": 0, "config": {"enable":true, "target_C": 23.0}}}
Probiers erst mal nur mit "enable":true und wenn das nicht langt, dann nimm halt noch zu Beginn die id oder src mit. Wie gesagt da unten hat es ja schon mal funktioniert.
Das mit dem stringify war alles richtig. Einfach in dem Datenpunkt ausprobieren, wie es funktioniert und dann die Konvertierungsfunktion identisch basteln mit stringify und val für den Wert.
-
@mickym
Ich versuche mich noch am Thermostaten, aber bisher ohne Erfolg. Aber ich bleibe dran...
Mittlerweile habe ich aber ein weiteres Problem bei der Steuerung eines Shelly RGBW-Controllers. Ich möchte den Farbwert über ein Tripler,g,b
steuern und muss dieses Triple in folgenden JSON-String packen:{ "id": 0, "rgb": [ 255, 0, 0 ] }
Dazu nutze ich in der Schreibfunktion folgende Funktion:
JSON.stringify({method: "RGBW.Set", params: { id: 0, rgb: [val]}})
(val = r,g,b)Allerdings wird daraus folgender JSON-String:
{ "method": "RGBW.Set", "params": { "id": 0, "rgb": [ "r,g,b" ] } }
Da das Triple r,g,b in Anführungszeichen "stringifiziert" wird, wird das kommando aber nicht ausgeführt. Wie kann ich das Triple ohne Anführungszeichen und in der Form
[r,g,b]
in den JSON-String einfügen, so dass er so aussieht:{ "method": "RGBW.Set", "params": { "id": 0, "rgb": [r,g,b] } }
-
@klausstoertebeker In dem Fall darfst Du nicht r,g,b verwenden, sondern schreibst ein Array, das heißt Du parsed den String.
Als Wert musst Du aber Zahlenwerte eingeben und da es ein String ist diesen in ein Array wandeln.
Also also Wert gibst Du ein
[255,0,0]
. Als Datentyp musst Du JSON oder String nehmenJSON.stringify({method: "RGBW.Set", params: { id: 0, rgb: JSON.parse(val) }})
Jedenfalls sieht das bei mir gut aus:
rgb - repäsentieren Zahlenwerte zwischen 0 und 255.
Wie gesagt im alias steht als Wert ein JSON-String als Array:
Und bei dem Thermostat - da hast Du doch gesagt, dass das funktioniert hat, als Du direkt den rpc Datenpunkt beschrieben hast?
-
@mickym
Hallo mickym,
ich habe den Ausdruckr,g,b
nur als Platzhalter gewählt. Dass ich für das Setzen der Wert Zahlen verwenden muss, war mir klar - ich wusste nurnicht, wie ich die eckigen Klammern ohne Anführungszeichen hinbekomme...
Und Dein Tipp war wieder klasse - hat auf Anhieb funktioniert
Ja, und was den Themostaten angeht, weiß ich auch noch nicht so richtig, wass ich falsch mache. Aber ich habe heute Abend Zeitwenn ich eine andere kleine Herausforderung mit einem "Shelly Plus i4" überwunden habe...
-
Das mit dem Thermomastaten habe ich hinbekommen. Mein Fehler war, dass ich kein Attribut "src" angegeben hatte. Die "id" war ohne Belang, aber "src" war zwingend notwendig...
Allerdings kann ich den Thermostaten nich aktivieren/deaktivieren, denn dazu muss ich unter dem Datenpunkt "status/sys", der den Inhalt{ "id": "ShellyWallDisplay-0008224A613B", "mac": "0008224A613B", "model": "SAWD-0A1XX10EU1", "gen": 2, "fw_id": "20250110-152848/2.3.0-1f63b311", "ver": "2.3.0", "app": "WallDisplay", "auth_en": true, "uptime": 171028, "app_uptime": 2381, "ram_size": 134217728, "ram_free": 25041040, "fs_size": 5009186816, "fs_free": 4895637504, "discoverable": true, "cfg_rev": 75, "schedule_rev": 0, "webhook_rev": 8, "platform": "vXD10000M2", "serial": "SAWD89D007B2V", "batch_id": "3872b", "batch_date": 231211, "available_updates": { "stable": { "version": "2.3.0", "build_id": "20250110-152848/2.3.0-1f63b311" } }, "restart_required": false, "unixtime": 1740517805, "relay_in_thermostat": true, "sensor_in_thermostat": true, "awaiting_auth_code": true }
hat, die Attribute
relay_in_thermostat
undsensor_in_thermostat
auffalse
setzen. Diese Werte ändern sich, wenn ich in denEinstellungen -> Input/Output -> Thermostat aktivieren
am Display selbst manuell den Thermostaten aktiviere oder deaktiviere. Und ich habe kein anderes Attribut hierfür gefunden...In der Doku habe ich gelesen, dass man mit
Sys.SetConfig
die Konfiguration setzen kann, und ich habe es mit{ "src": "iobroker", "method": "Sys.GetConfig", "params": { "config": { "id": 0, "relay_in_thermostat": false, "sensor_in_thermostat": false } } }
versucht, aber das hat nicht funktioniert. Hast Du da eine Idee?
-
@klausstoertebeker Nein - da bin ich leider überfragt.
Ich bin zwar im Shelly Forum registriert und habe diesen Thread gefunden: https://shelly-forum.com/thread/23609-shelly-wall-display-firmware-1-2-5-mit-thermostatfunktion-released/
Aber schlau werde ich daraus nicht. Das ist mir im Moment zu speziell - da ist es besser, wenn Du direkt dort weiter fragst.
Du kannst ja die Kommandos direkt in den Datenpunkten ausprobieren und wenn das funktioniert, dann kann ich ggf. bei der Konvertierungsfunktion helfen, aber zu diesen speziellen Parametern kann ich nichts sagen.
Es ist ja auch nicht gesagt, dass Du alle Einstellungen über mqtt einstellen kannst, sondern vielleicht gehen bestimmte Einstellungen nur über die Weboberfläche.
In dem Thread habe ich zu den Parametern nur folgendes gefunden:
Sorry - aber ich denke, da musst Du Shelly Support bemühen und wie gesagt Du weißt ja nun dass Du Kommandos immer direkt in das rpc topic unter dem Gerät schreiben musst.
-
@mickym
Moin moin mickym,
Du hast erwähnt, dass Du auch Gen 1-Geräte im Einsatz hast. Ich habe fünf Shelly TRV-Thermostatventile und drei Shelly Motion 2-Bewegungsmelder im Einsatz und möchte die auch über MQTT steuern, werde aber aus der Dokumentation nicht richtig schlau.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich die Befehle in den Datenpunkt "command" schreiben. Aber über das Format lässt sich die Dokumentation von Shelly nicht aus.
Kannst Du mir da weiterhelfen?
Und noch eine Frage zu "Node-Red":
Hat "Node-Red" eine eigene Ereignis- und Zeitsteuerung? Hintergrund der Frage ist, dass ich aktuell keine zeit- und ereignisgesteuerten Funktionen aufgerufen bekomme, weil keine Trigger mehr ausgelöst werden
warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe schon alle Adapter auf die Versionen aus demstable
-Repository umgestellt und nicht benötigte Adapter gelöscht, aber das hat nichts geholfen.
Hätte ich beim Einsatz von "Node-Red" das gleiche Problem? -
@klausstoertebeker Also die Shelly-Gen1 Geräte sind noch viel einfacher zu bedienen. Ja Du musst das in den command topic schreiben - wobei Du bei den Bewegungsmeldern ja nichts zum steuern hast. Einstellungen kannst Du ggf. über das HTTP Interface bzw. die HTTP API machen (s. settings).
Hier erst mal die gesamte Doku: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#common-mqtt-commands
Bei den Shelly TRV hast Du mehrere Möglichkeiten: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-trv-mqtt
Du kannst entweder alle Thermostate auf einmal ansprechen (shellies/thermostat/0/command/ to address all TRVs) oder diese einzeln ansprechen ( or shellies/shellytrv-<id>/thermostat/0/command/ to address an individual device) .
Die command-topics sind auf der Seite eigentlich im Einzelnen alle aufgelistet, was Du machen kannst.Also einfach
auch als topic unter dem command topic
shellies/shellytrv-<id>/thermostat/0/command/target_t und dort dann 22.Also kein JSON - wie ich vorher geschrieben hatte!!!
Die command topic sind als generell immer direkt unter der zu steuernden Einheit:
Node-Red hat zwar eine eigene Steuerung, aber die basiert natürlich auch darauf, dass das Betriebssystem entsprechend meldet. Insofern ja und nein. Außerdem (s. unten) wird der NodeRed Adapter als Tochterprozess gestartet. Wenn der Iob mit allen Adaptern ein Problem macht, dann auch mit dem NodeRed Adapter.
Ansonsten wenn Du Hardware ansprichst, werden oft die gleichen NodeJS Bibliotheken verwendet, aber man kann beim Ansprechen der Hardware das als Ersatz zu einem Adapter sehen. Auch wenn ein Adapter nicht funktioniert, kann man es mit einer Node versuchen.
Quasi onBoard ist ja die Inject Node - die zeitereignisse verarbeiten kann, ansonsten kann ich Dir die cronplus Node empfehlen oder die chronos Nodes (sehr vielfältig) oder auch wenn man grafisch arbeiten möchte die light scheduler NOdes.Hätte ich beim Einsatz von "Node-Red" das gleiche Problem?
Wenn Dein iobroker alle Adapter irgendwie tot gestellt hat, dann hättest Du auch mit dem NodeRed Adapter das gleiche Problem, da Du ja NodeRed nicht als Standalone Version betreibst. Was auch nicht sinnvoll ist, da Du dann nicht auf die iobroker Datenpunkte aus NodeRed zugreifen kannst. Sprich jeder Adapter im iobroker ist ja ein Tochterprozess des iobrokers.
-
@mickym
danke für die InfoIch habe nur noch eine Frage zur
command
-Syntax. Wenn ich beispielsweise dentarget_C
auf 22 Grad stellen will, was schreibe ich dann in dencommand
-Datenpunkt:target_C: 22 target_C = 22 target_C?value=22
-
@klausstoertebeker Nein es heißt
target_t
und nicht target_c und- zweitens ist das ein eigenter topic unter command - in dem Du nur die Zahl publishst.
Also unter
shellies/shellytrv-<id>/thermostat/0/command/target_t, also unter thermostat/0 machst Du ein Folder command und darunter ein Datenpunkt target_t und in den schreibst Du eine Zahl als Zieltemperatur.
In diesem Thread siehst Du dass target_t ein eigenes topic unter command ist:
Das gilt aber wie gesagt nur für Gen1 Geräte, nicht für Gen3 Geräte
-
@mickym
Moin moin mickym,
ich brauche nochmal Deine Hilfe. Ich möchte aus folgender JSON-formatierter Zeichenkette folgende Information extrahieren{ "src": "shellyplusi4-c4d8d554856c", "dst": "shellyplusi4-c4d8d554856c/events", "method": "NotifyEvent", "params": { "ts": 1742530641.42, "events": [ { "component": "input:2", "id": 2, "event": "single_push", "ts": 1742530641.42 } ] } }
folgende Information extrahieren:
wenn "events" vorhanden dann wenn "component" = "input:2" enthalten gib den Wert von "event" zurück.
Wie kann ich das mit dem JSON.parse() und/oder anderen JSON.xxxx machen? Ich möchte das in einen Datenpunkt von einem Alias packen, um den RPC-Event-Datenpunkt eines Shelly auszuwerten.Hintergrund ist, dass ich nicht nur feststellen will, ob eine Taste gedrückt wurde (hier Taste an "input:2"), sondern auch, um was für einen Tastendruck es sich gehandelt hat (zum Beispiel "einfach", "zweifach", "dreifach", "lang"...)
Wäre das dann vielleicht sowas wie
if(JSON.parse(JSON.parse(val).params.events).component == "input:2") JSON.parse(JSON.parse(val).params.events).event; "";
-
Ob das mit den events so gut ist, bezweifle ich mal - da das ein Array ist und wenn das event an anderer Stelle steht, dann schaust Du in die Röhre. Ich würde lieber bei Status schauen. "If" funktioniert in meinen Augen auch nicht.
So wie es momentan funktioniert wäre so:
JSON.parse(val).params.events[0].component === "input:2" ? JSON.parse(val).params.events[0].event : ""
Aber wie gesagt, dass geht nur wenn das event an 1. Stelle steht. Wenn das komplexer wird, würde ich doch lieber eine Logikamschine nehmen. So funktioniert es halt wenn das an erster Stelle im Array steht.
Die Frage ist halt - gibt es dennn unter status kein "input:2"
Wie gesagt, so funktioniert es zwar - aber ich würde immer den status erst abfragen, bevor ich auf events reagiere. Dann kannst Dir auch die Bedingung sparen, da unter status "input:2" auch nur dann aktualisiert wird, wenn getriggert.
-
Hallo mickym,
ich kann den Status eines "input:x" offenbar nur auswerten, wenn dieser als "Switch" konfiguriert ist. Dann bekomme ich über "JSON.parse(val).state" den aktuellen Schalterstatus ("true" oder "false").
Ich habe aber meine "input:x" als "Button" konfiguriert und wollte auch hier über die "JSON.parse(val).state" Funktion die Art des Tastendrucks auswerten. Aber offenbar ändert sich der "state" nicht, wenn der "input:x" als Button konfiguriert ist - der ist immer "null". Zumindest habe ich mir mal ein Skript geschieben, dass auf eine Statusänderung getriggert war. Aber das hat nie ausgelöst"...JSON.parse(val).params.events[0].component === "input:0" ? JSON.parse(val).params.events[0].event : ""
funktioniert prima, allerdings bekomme ich nun vom Javascript-Adapter ständig folgende Fehlermeldungen:
javascript.0 2025-03-23 18:32:00.161 error Invalid read function for "alias.0.Kueche_Deckenbeleuchtung_Hw-Schalter.Schalter": "JSON.parse(val).params.events[0].component === "input:1" ? JSON.parse(val).params.events[0].event : (null)" => Cannot read properties of undefined (reading '0')
Ich schätze aber mal, dass das damit zusammenhängt, dass nicht bei jedem Event auch die Attribute "component" und "event" enthalten sind, oder? Kann man diese Fehler irgendwie abfangen, indem man die read-Funktion anpasst?
-
@klausstoertebeker sagte in Shelly-Geräte mit MQTT-Adapter steuern:
Ich schätze aber mal, dass das damit zusammenhängt, dass nicht bei jedem Event auch die Attribute "component" und "event" enthalten sind, oder?
Ja - deswegen ist events auch ungeeignet. Du sollst unter status den Datenpunkt auswerten. Ein Button hat KEINEN Zustand - deswegen ist er in der Regel true. Das heißt hier prüft man nur auf Aktualisierung.
-
-
@klausstoertebeker und bei denn switches?
-
Ob die Switches an oder aus sind, siehst Du am Attribut "output": "true" = an...
Und ich muss Dir recht geben: Der Status der "input:x" wechselt von "null" auf "true", wenn er gedrückt wird - mea culpa! Vermutlich hat mein damaliges Skript nicht reagirt, weil ich nicht auf einen String sondern auf einen Boolean verglichen habe.Kann man diese Abfrage auch irgendwie in die Alias-read-Funktion packen? Vielleicht in der folgenden Art:
JSON.parse(mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0).state === "true" ? JSON.parse(val).params.events[0].event : "null"
-
=== "true"
läßt Du einnfach weg.
Also so:
JSON.parse(mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0).state ? JSON.parse(val).params.events[0].event : "null"
-
Habe ich gemacht, und ich erhalte jetzt folgenden Fehler:
javascript.0 2025-03-23 19:17:00.212 error Invalid read function for "alias.0.Wohnzimmer_Esstischlampe_Hw-Schalter.Taster": "JSON.parse(mqtt.0.shellyplus2pm-d48afc7dbd1c.status.input:0).state ? JSON.parse(val).params.events[0].event : "null"" => missing ) after argument list