    [gelöst] Shelly BLE wird nicht übermittelt

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • H
      homecineplexx last edited by homecineplexx

      Hallo,
      Ich hab ein (bzw mehrere) BLE Geräte in Verwendung, aber seit dem 14.2.2025 (keine Ahnung was da passiert ist), bekomme ich keine Updates dieser Geräte.
      Verwende den Shelly Adapter 8.5.1
      Ich seh auch, dass in der Shelly App zb der Motion Daten liefert, aber ich seh nichts in dem Gateway
      Wie gesagt das hier ist vom 14.2.2025 ca 19:00
      b5533926-8e8d-44b2-a59e-eb3fb9c228c5-image.png
      Und auch hier wurde der letzte Update am 14.2.2025 gemacht
      b70da786-1240-42fa-93b1-047752d70672-image.png

      Wie kann ich herausfinden, warum nichts mehr geschickt wird?
      Danke

      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @homecineplexx last edited by

        @homecineplexx sagte in Shelly BLE wird nicht übermittelt:

        Wie kann ich herausfinden, warum nichts mehr geschickt wird?

        Am einfachsten direkt auf dem Shelly. Prüfen ob das Script gestartet ist und falls ja: Websocket Debug-Modus aktivieren und schauen ob es Fehler gibt.

        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          homecineplexx @haus-automatisierung last edited by

          @haus-automatisierung said in Shelly BLE wird nicht übermittelt:

          @homecineplexx sagte in Shelly BLE wird nicht übermittelt:

          Wie kann ich herausfinden, warum nichts mehr geschickt wird?

          Am einfachsten direkt auf dem Shelly. Prüfen ob das Script gestartet ist und falls ja: Websocket Debug-Modus aktivieren und schauen ob es Fehler gibt.

          Danke, das schau ich mir gleich mal an.
          Wo find ich von dem Script eigentlich die neueste Version?

          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @homecineplexx last edited by

            @homecineplexx In der Doku des Adapters. Da wo Du die aktuelle Version auch her hast. Immer drauf achten, dass die Script-Version zur Adapter-Version passt. Dafür habe ich eine Tabelle erstellt was miteinander kompatibel ist.

            H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • H
              homecineplexx @haus-automatisierung last edited by

              @haus-automatisierung said in Shelly BLE wird nicht übermittelt:

              @homecineplexx In der Doku des Adapters. Da wo Du die aktuelle Version auch her hast. Immer drauf achten, dass die Script-Version zur Adapter-Version passt. Dafür habe ich eine Tabelle erstellt was miteinander kompatibel ist.

              also ich verwende mit dem 8.5.1 die Script Version 0.4

              und ich weiß warum es nicht ging. das Script war gestoppt, warum auch immer.
              Danke

              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @homecineplexx last edited by

                @homecineplexx sagte in [gelöst] Shelly BLE wird nicht übermittelt:

                das Script war gestoppt, warum auch immer.

                Hast Du eventuell "Run on Startup" nicht aktiv? Dann würde das Script nach einem Firmware-Update (und anschließendem Neustart) nicht mehr laufen.

                Screenshot 2025-02-20 at 11.57.54.png

                Ayhan 26 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ayhan 26
                  Ayhan 26 @haus-automatisierung last edited by

                  @haus-automatisierung so da bin ich nun. Ich hatte heute auf dem youtube Video schon gefragt und bin hier auch gleich fündig geworden. Habe das selbe Problem aber habe hier schon paar Informationen gelesen die ich heute mal überprüfen werde und melde mich auch nochmal dazu. Vielen Dank nochmal an haus-automatusierung.

                  Ayhan 26 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Ayhan 26
                    Ayhan 26 @Ayhan 26 last edited by

                    @ayhan-26 said in [gelöst] Shelly BLE wird nicht übermittelt:

                    @haus-automatisierung so da bin ich nun. Ich hatte heute auf dem youtube Video schon gefragt und bin hier auch gleich fündig geworden. Habe das selbe Problem aber habe hier schon paar Informationen gelesen die ich heute mal überprüfen werde und melde mich auch nochmal dazu. Vielen Dank nochmal an haus-automatusierung.

                    Ich habe heute meine Shelly Gateway bekommen und es heute damit versucht. Meine Motions werden nun erkannt aber bekomme trotzdem Fehlermeldungen im Protokoll des Io Brokers. Hier steht das ich die Script version 0.4 brauche aber solange die geräte erkannt werden sollte es doch in Ordnung sein oder? @haus-automatisierung

                    Ich habe mal ein Screenshot mit eingefügt.
                    2095c2ec-b05a-4e4a-a96f-0e8193b79f8e-image.png

                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Ayhan 26 last edited by

                      @ayhan-26 Das kann ich dir nicht versprechen. Daher pflege ich ja eine Tabelle in der Doku, welche Version des Scripts zu welcher Adapter-Version passt. Sonst könnte ich die Versionsangaben ja auch komplett weglegen…

                      Ayhan 26 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Ayhan 26
                        Ayhan 26 @haus-automatisierung last edited by

                        @haus-automatisierung Ja du hast natürlich Recht. Ich bin ganz neu in der Geschichte hier und habe jetzt auch die ältere Version 0.4 gefunden. Dachte zuerst es gibt immer nur die aktuelle Version. Entschuldige mich bitte. Ich habe auch die anderen Fehlermeldungen mittlerweile wegbekommen und es Funktioniert alles Super. Ich danke dir.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        933
                        Online

                        31.7k
                        Users

                        79.7k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        ble
                        3
                        10
                        340
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo