    • fuzzy1955
      fuzzy1955 @wendy2702 last edited by

      @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

      Was ist das für ein Eintrag bei "Formel" ?

      Das war ein Versuch, ein Register mit Modbus RTU direkt anzusprechen.

      20250227_Modbus_RTU.jpg

      Ich habe den Code wieder entfernt.

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fuzzy1955
        fuzzy1955 @Codierknecht last edited by

        @codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

        Solange der Waveshare nicht blau leuchtet, braucht man am Adapter wohl kaum etwas probieren.

        Ja, das ist mir klar. Nur wie? Ich habe gefühlte 100 Varianten durchprobiert 😕

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • fuzzy1955
          fuzzy1955 @wendy2702 last edited by

          @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

          Bei mir sehen die so aus wenn die laufen

          Aaaah ... so wünsche ich mir mein Ding auch 😕

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fuzzy1955
            fuzzy1955 @warp735 last edited by

            @warp735 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

            Ich häng (gesplittet) an der BMS Buchse

            Das hab ich auch probiert. Nichts geht 😬

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by

              @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

              ein Register mit Modbus RTU direkt anzusprechen.

              ääähm, das ist doch ein Waveshare tcp2rtu Konverter, oder?
              Das ist ja eine zusätzliche Komplikation
              Wo klemmt es denn da?

              RTU bis Konverter?
              oder
              Iobrober bis Konverter?

              fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • fuzzy1955
                fuzzy1955 @Homoran last edited by

                @homoran sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

                das ist doch ein Waveshare tcp2rtu Konverter, oder?

                Ja, es ist ein Waveshare. Aber der RS485 to Eth.
                20250224_214047.jpg

                Wo klemmt es denn da? Iobrober bis Konverter?

                Ja, die Connection ist da, bricht aber sofort wieder zusammen. Es hakt zwischen Deye RS485 und Konverter. Und ich weiß nach etwa 100 Versuchen keine Lösung. Hast du etwas parat?

                fuzzy1955 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • fuzzy1955
                  fuzzy1955 @fuzzy1955 last edited by

                  @fuzzy1955
                  Ich versuche jetzt den Solarman Datenlogger von WLAN auf LAN umzustellen. Hab das Ding gerade geliefert bekommen. Den kann ich mit LAN-Kabel anhängen.
                  20250227_130003.jpg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by

                    @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

                    Aber der RS485 to Eth.

                    das ist ja rtu2tcp (oder umgekehrt)

                    @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

                    die Connection ist da

                    welche denn?

                    @homoran sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

                    RTU bis Konverter?
                    oder
                    Iobrober bis Konverter?

                    @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

                    Es hakt zwischen Deye RS485 und Konverter

                    dann sollte iobroker ja erst einmal raus sein.

                    fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • fuzzy1955
                      fuzzy1955 @Homoran last edited by

                      @homoran sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

                      dann sollte iobroker ja erst einmal raus sein.

                      Ja, ich habe viel mit ModBus-Tools probiert, aber außer der aktiven Connection nichts erreicht.
                      20250226_CAS_Modbus_Scanner.jpg
                      20250224_VirCom.jpg

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by

                        @fuzzy1955 da wären jetzt noch die entsprechenden Modbusadapter Einstellungen hilfreich.

                        Ich selber benutze nur RTU direkt auf USB, ohne zusätzliche Ebene dazwischen.
                        Vielleicht kann @wendy2702 ja sagen ob die Protokolle richtig sind und nich RTU over TCP eingestellt werden muss.

                        Wie ist die Verdrahtung bei dir?

                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702

                          @homoran sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

                          Vielleicht kann @wendy2702 ja sagen ob die Protokolle richtig sind und nich RTU over TCP eingestellt werden muss.

                          In der Instanz muss TCP ausgewählt werden, zumindest habe ich es so da ich die Umwandlung im Waveshare machen lasse.

                          Dazu hatte ich hier meine Einstellungen gezeigt:

                          https://forum.iobroker.net/topic/80026/deye-wechselrichter-sun-10k-geht-nicht-im-iob/13#

                          Der waveshare wird eigentlich schon blau ohne den Deye wenn die Kommunikation zum iob ok ist. War zumindest bei mir so.

                          @fuzzy1955 : hast du das in der Modbus Instanz sicher auf TCP gestellt?

                          Codierknecht fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @wendy2702 last edited by

                            @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

                            Der waveshare wird eigentlich schon blau ohne den Deye wenn die Kommunikation zum iob ok ist. War zumindest bei mir so.

                            Ich bin mir nichtr mehr ganz sicher, meine aber, dass ich seinerzeit zunächst den Waveshare mit dem WR verbunden hatte. Dabei habe ich ein bisschen rumprobieren müssen, bis ich die passenden Leitungen gefunden hatte.
                            Und da war der Waveshare dann blau sobald die Leitungen korrekt angeklemmt waren.

                            Und zwar 3 Leitungen. Auch Masse musste korrekt angeklemmt sein (und nicht die Schirmung).

                            Erst zum Schluss habe ich den Modbus-Adapter auf den Waveshare gejagt.

                            fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • fuzzy1955
                              fuzzy1955 @wendy2702 last edited by fuzzy1955

                              @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

                              hast du das in der Modbus Instanz sicher auf TCP gestellt?

                              Ja, ich habe schon aller Variationen durchprobiert.

                              Der waveshare wird eigentlich schon blau ohne den Deye wenn die Kommunikation zum iob ok ist. War zumindest bei mir so.

                              Das war bei mir noch nie so. Hab auch den Waveshare schon getauscht. D.h. das Problem liegt doch zwischen IOB und Waveshare? Aber warum habe ich dann mit dem Tool SSCOM eine Connection?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • fuzzy1955
                                fuzzy1955 @Codierknecht last edited by

                                @codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

                                Ich bin mir nichtr mehr ganz sicher, meine aber, dass ich seinerzeit zunächst den Waveshare mit dem WR verbunden hatte. Dabei habe ich ein bisschen rumprobieren müssen, bis ich die passenden Leitungen gefunden hatte.
                                Und da war der Waveshare dann blau sobald die Leitungen korrekt angeklemmt waren.
                                Und zwar 3 Leitungen. Auch Masse musste korrekt angeklemmt sein (und nicht die Schirmung).
                                Erst zum Schluss habe ich den Modbus-Adapter auf den Waveshare gejagt.

                                Das habe ich ebenfalls alles so durchprobiert. Auch das Kabel mit + - und GND.

                                fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • fuzzy1955
                                  fuzzy1955 @fuzzy1955 last edited by fuzzy1955

                                  @fuzzy1955

                                  @codierknecht
                                  @wendy2702
                                  @homoran

                                  Heute wurde der Solarman Datenlogger LSE-3 (LAN statt WLAN) geliefert. Also ran an den WR, den Logger getauscht, ans LAN gehängt …..
                                  20250227_130003.jpg

                                  TRARA – 1. Erfolgserlebnis: Ich kann die interne Web-Seite des Loggers aufrufen.
                                  20250227_Solarman_Web.jpg

                                  Ein weiterer Test mit dem Tool GModbus entlockte dem WR zumindest ein paar Brocken:
                                  20250227_GModbusTester.jpg

                                  Weiter weiß ich momentan nicht ...

                                  Zwischendurch ein Danke für eure (moralische) Unterstützung!

                                  EDIT (21:12):

                                  Juhuuuu ... ich habe Werte in den IoB-Modbus-Objekten (auch wenn sie etwas komisch aussehen)!
                                  20250227_IoB_Modbus_Objekte.jpg

                                  fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • fuzzy1955
                                    fuzzy1955 @fuzzy1955 last edited by fuzzy1955

                                    @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:

                                    Juhuuuu ... ich habe Werte in den IoB-Modbus-Objekten (auch wenn sie etwas komisch aussehen)!

                                    Ich nehme das Juhuuu zurück. Die DP-Werte bleiben immer gleich. Das Probieren geht weiter ...

                                    Der Solarman Datenlogger LSE-3 hat also zunächst nur Kosten verursacht und nicht viel gebracht.

                                    Kann das damit zusammenhängen, dass für die Web-Seite des Loggers eine Authentifizierung erforderlich ist?
                                    20250301_Solarman_Web.jpg

                                    Aber so etwas gibt es ja in ModBus nicht.

                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @fuzzy1955 last edited by wendy2702

                                      @fuzzy1955 Also das man den Datenlogger über den Modbus Adapter verwenden kann, wäre mir neu.

                                      Ich habe mal einen Nagelneuen Waveshare angeschlossen und in Vircom nur diese Einstellungen gemacht:

                                      69109aef-be5d-488b-86d9-ecd010e6cb91-grafik.png

                                      8f0f19a2-7a4f-4c54-924d-8bfbd5e338b7-grafik.png

                                      Dann eine einfache Modbus Instanz mit diesen Einstellungen erzeugt:

                                      467f200f-d1e4-4158-b3a4-594aa6216603-grafik.png

                                      24c0c19a-9854-4800-a294-d48c6fbd6c18-grafik.png

                                      Damit wird bei mir am Waveshare die LINK LED direkt blau und die Instanz grün, es funktioniert schonmal die kommunikation Waveshare - IOB.

                                      ich vermute du hast bei den "more advanced settings" den Modbus Gateway Type nicht umgestellt.

                                      fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • fuzzy1955
                                        fuzzy1955 @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                                        Pardon -- ich war ein paar Tage unterwegs, darum die späte Antwort.

                                        ich vermute du hast bei den "more advanced settings" den Modbus Gateway Type nicht umgestellt.

                                        Tatsächlich habe ich diese Einstellung total übersehen. Und kaum umgestellt, blinkt der Adapter beim Start der Modbus-Instanz blau! Du bist ein echter Profi und danke für den Tipp! Allerdings habe ich noch immer keine Werte in den Datenpunkten:
                                        20250305_IoB_Modbus_Objekte.jpg

                                        Was könnte da die Ursache sein? Ich habe das Verbindungskabel beim Deye an der ModBus-Buchse angesteckt.

                                        Nochmals danke für deinen wertvollen Tipp!

                                        wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @fuzzy1955 last edited by

                                          @fuzzy1955 zeige doch jetzt nochmal die Einstellungen der Modbus Instanz, Register, Waveshare und ein Debug log.

                                          Vergleiche auch nochmal mit meinen Einstellungen die ich hier gepostet habe:

                                          https://forum.iobroker.net/post/1253449

                                          Und starte erstmal nur mit einem Register

                                          fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by

                                            @fuzzy1955
                                            Den Waveshare hast Du entsprechend eingestellt?

                                            8e9bdaeb-c52c-4b24-bf63-ef378dcfd465-image.png

                                            fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            855
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            90
                                            3605
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo