    JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 @Homoran last edited by Elektroniker86

      @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

      und Abfrage angehakt?

      Ja, habe ich angehakt:

      Screenshot 2025-03-07 095828.png

      @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

      auch wenn (oder gerade weil) du nur ein Register haben willst, stell mal in den Grundeinstellungen die Anzahl gepollte Register auf einen niedrigen Wert.

      Probiere ich aus.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @Homoran last edited by

        @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

        auch wenn (oder gerade weil) du nur ein Register haben willst, stell mal in den Grundeinstellungen die Anzahl gepollte Register auf einen niedrigen Wert.

        Habe ich auch getestet habe die Werte auf die Hälfte eingestellt.

        Screenshot 2025-03-07 100309.png

        
        modbus.5
        2025-03-07 10:01:01.501	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:01:00.499	debug	Cleaning up request fifo.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:01:00.499	debug	Clearing timeout of the current request.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:01:00.499	debug	Socket closed with error
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:01:00.491	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:01:00.491	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:01:00.441	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:55.314	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:55.241	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:55.241	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:54.189	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:49.053	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:48.988	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:48.988	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:47.938	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:42.840	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:42.737	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:42.737	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:41.686	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:36.577	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:36.485	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:36.485	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:35.434	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:30.313	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:30.233	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:30.233	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:29.182	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:24.100	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:23.981	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:23.981	debug	Initialization of scale factors done!
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:23.981	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:23.980	info	Connected to slave 192.168.1.146
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:23.886	debug	Add holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for coils: []
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:23.885	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:23.828	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:23.711	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:19.818	info	terminating
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:19.332	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:19.332	debug	Plugin sentry destroyed
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:19.332	info	terminating
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:19.317	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:19.316	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:12.413	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:11.412	debug	Cleaning up request fifo.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:11.412	debug	Clearing timeout of the current request.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:11.412	debug	Socket closed with error
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:11.404	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:11.404	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:11.353	warn	[DevID_1] Poll error count: 10 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:06.266	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:06.153	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:06.153	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:00:06.153	info	Connected to slave 192.168.1.146
        
        modbus.5
        2025-03-07 09:59:07.158	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 09:59:06.158	debug	Cleaning up request fifo.
        
        modbus.5
        2025-03-07 09:59:06.158	debug	Clearing timeout of the current request.
        
        modbus.5
        2025-03-07 09:59:06.158	debug	Socket closed with error
        
        modbus.5
        2025-03-07 09:59:06.151	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
        
        modbus.5
        2025-03-07 09:59:06.151	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 09:59:06.100	warn	[DevID_1] Poll error count: 9 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 09:59:00.997	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 09:59:00.901	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 09:59:00.900	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 09:59:00.900	info	Connected to slave 192.168.1.146
        
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by Homoran

          @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

          auf die Hälfte eingestellt.

          bitte auf 1 oder 2 stellen
          es gibt Geräte die sich sonst aufhängen.

          Muss nicht die Ursache sein, würde ich gerne ausschließen

          @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

          Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4

          wo steht der Parameter denn?

          Hier
          Screenshot_20250307-100722_Firefox.jpg
          steht 0, nicht 4

          Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 @Homoran last edited by

            @homoran

            Screenshot 2025-03-07 101501.png

            Screenshot 2025-03-07 101436.png

            modbus.5
            2025-03-07 10:16:18.537	debug	Closing client on purpose.
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:17.536	debug	Cleaning up request fifo.
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:17.536	debug	Clearing timeout of the current request.
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:17.536	debug	Socket closed with error
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:17.531	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:17.531	debug	Closing client on purpose.
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:17.480	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:12.369	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:11.228	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:06.105	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:16:04.975	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:59.843	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:58.724	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:53.629	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:52.471	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:47.365	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:46.219	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:41.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:41.019	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:41.019	debug	Initialization of scale factors done!
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:41.018	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:41.018	info	Connected to slave 192.168.1.146
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:40.927	debug	Add holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":4,"factor":1,"poll":true}}
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":4,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for coils: []
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for disInputs: []
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:40.874	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:40.764	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:36.922	info	terminating
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:36.437	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:36.437	debug	Plugin sentry destroyed
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:36.437	info	terminating
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:36.422	debug	Closing client on purpose.
            
            modbus.5
            2025-03-07 10:15:36.422	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            

            Sehr komisch alles, habe mit Modbus noch nie Probleme gehabt. Habe alle SMA Wechselrichter drin plus Energiezähler von EASTRoN und Heidelberg Ladestation die funktionieren super.

            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 last edited by

              Ich habe zum Test jetzt auch mal noch ein ELFIN RS485 Adapter probiert aber auch hier das selbe

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by Homoran

                @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":4,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]                                                                    
                

                wo kommt der offset 4 her?

                edit!
                hast du den in der Zwischenzeit eingestellt?
                Warum?

                Das ist im Moment der einzige Fehler

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 @Homoran last edited by

                  @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                  Hier

                  steht 0, nicht 4

                  Ich habe es so verstanden das ich den so einstellen soll
                  Sorry

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by Homoran

                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                    das ich den so einstellen soll

                    nein!

                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                    2025-03-07 10:00:55.314 warn Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4

                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 @Homoran last edited by

                      @homoran

                      Ich habe den ZLAN wieder angeschlossen und offset auf 0

                      
                      modbus.5
                      2025-03-07 10:47:53.458	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                      
                      modbus.5
                      2025-03-07 10:47:53.458	debug	Closing client on purpose.
                      
                      modbus.5
                      2025-03-07 10:47:52.457	debug	Cleaning up request fifo.
                      
                      modbus.5
                      2025-03-07 10:47:52.457	debug	Clearing timeout of the current request.
                      
                      modbus.5
                      2025-03-07 10:47:52.457	debug	Socket closed with error
                      
                      modbus.5
                      2025-03-07 10:47:52.457	warn	[DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                      
                      modbus.5
                      2025-03-07 10:47:52.456	error	Client in error state.
                      
                      modbus.5
                      2025-03-07 10:47:52.456	error	Request timed out.
                      
                      modbus.5
                      2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
                      
                      modbus.5
                      2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                      
                      modbus.5
                      2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                      
                      modbus.5
                      2025-03-07 10:47:47.456	info	Connected to slave 192.168.1.123
                      
                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by

                        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                                2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
                        

                        macht keinen Spaß 😉

                        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                        den ZLAN

                        ist was?
                        gibt es da was einzustellen, was nicht zu den Adapter Einstellungen oder WR Einstellungen passt?

                        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Elektroniker86
                          Elektroniker86 @wendy2702 last edited by Elektroniker86

                          @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                          RMMS (Radzio Modbus Master Simulator

                          Den habe ich mal runtergeladen, aber da passiert überhaupt nichts habe die verbindung über den usb und den tcp Adapter probiert unten bei TX RX passiert nichts.

                          Mit dem Programm vom JK BMS klappt die Verbindung mit dem usb Adapter einwandfrei.

                          Screenshot 2025-03-07 105225.png

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by

                            @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                            mit dem usb Adapter

                            den sollte man immer nehmen, wenn möglich.
                            Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich

                            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 @Homoran last edited by

                              @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                              den ZLAN

                              Screenshot 2025-03-07 105518.png

                              Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Elektroniker86
                                Elektroniker86 @Homoran last edited by

                                @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich

                                Ja, habe aber keine andere Möglichkeit da die Technik der PV Batterie in der Garage ist

                                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Elektroniker86
                                  Elektroniker86 @Elektroniker86 last edited by

                                  @elektroniker86

                                  Kann es sein das etwas mit der Adresse nicht stimmt ? Sollte man mal eine andere her nehmen?
                                  Habe auch nicht verstanden warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben, dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by

                                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                    @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                    den ZLAN

                                    Screenshot 2025-03-07 105518.png

                                    Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

                                    Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber
                                    Screenshot_20250307-110153_Firefox.jpg

                                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Elektroniker86
                                      Elektroniker86 @Homoran last edited by

                                      @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                      Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber

                                      Ich habe das als DNS interpretiert falls man den Adapter von aussen erreichen möchte? Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.

                                      Konnte kein unterschied feststellen...

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by

                                        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                        warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben

                                        weil es so in deiner Anleitung steht.

                                        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                        dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                                        da halten sich aber leider viele Hersteller nicht dran

                                        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by

                                          @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                          Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.

                                          was stand dann im log?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 @Homoran last edited by

                                            @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                            dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                                            Alles klar, verstanden

                                            hier nochmal der log mit eingetragener io ip bei destination:

                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:47.158	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:47.157	debug	Closing client on purpose.
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:46.157	debug	Cleaning up request fifo.
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:46.157	debug	Clearing timeout of the current request.
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:46.157	debug	Socket closed with error
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:46.156	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:46.156	error	Client in error state.
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:46.156	error	Request timed out.
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:46.156	warn	Error: undefined
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:41.156	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:41.155	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:40.104	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 13"
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:39.740	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:39.740	debug	Initialization of scale factors done!
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:39.739	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                            
                                            modbus.5
                                            2025-03-07 11:06:39.739	info	Connected to slave 192.168.1.123
                                            
                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            493
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            92
                                            3057
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo