      Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by Homoran

      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

      auf die Hälfte eingestellt.

      bitte auf 1 oder 2 stellen
      es gibt Geräte die sich sonst aufhängen.

      Muss nicht die Ursache sein, würde ich gerne ausschließen

      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

      Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4

      wo steht der Parameter denn?

      Hier
      Screenshot_20250307-100722_Firefox.jpg
      steht 0, nicht 4

      Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @Homoran last edited by

        @homoran

        Screenshot 2025-03-07 101501.png

        Screenshot 2025-03-07 101436.png

        modbus.5
        2025-03-07 10:16:18.537	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.536	debug	Cleaning up request fifo.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.536	debug	Clearing timeout of the current request.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.536	debug	Socket closed with error
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.531	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.531	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.480	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:12.369	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:11.228	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:06.105	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:04.975	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:59.843	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:58.724	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:53.629	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:52.471	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:47.365	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:46.219	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.019	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.019	debug	Initialization of scale factors done!
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.018	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.018	info	Connected to slave 192.168.1.146
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Add holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":4,"factor":1,"poll":true}}
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":4,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for coils: []
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.874	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.764	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.922	info	terminating
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.437	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.437	debug	Plugin sentry destroyed
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.437	info	terminating
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.422	debug	Closing client on purpose.
        
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.422	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        

        Sehr komisch alles, habe mit Modbus noch nie Probleme gehabt. Habe alle SMA Wechselrichter drin plus Energiezähler von EASTRoN und Heidelberg Ladestation die funktionieren super.

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 last edited by

          Ich habe zum Test jetzt auch mal noch ein ELFIN RS485 Adapter probiert aber auch hier das selbe

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by Homoran

            @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                    2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":4,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]                                                                    
            

            wo kommt der offset 4 her?

            edit!
            hast du den in der Zwischenzeit eingestellt?
            Warum?

            Das ist im Moment der einzige Fehler

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @Homoran last edited by

              @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

              Hier

              steht 0, nicht 4

              Ich habe es so verstanden das ich den so einstellen soll
              Sorry

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by Homoran

                @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                das ich den so einstellen soll

                nein!

                @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                2025-03-07 10:00:55.314 warn Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4

                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 @Homoran last edited by

                  @homoran

                  Ich habe den ZLAN wieder angeschlossen und offset auf 0

                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:53.458	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:53.458	debug	Closing client on purpose.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.457	debug	Cleaning up request fifo.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.457	debug	Clearing timeout of the current request.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.457	debug	Socket closed with error
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.457	warn	[DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.456	error	Client in error state.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.456	error	Request timed out.
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:47.456	info	Connected to slave 192.168.1.123
                  
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by

                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                            2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
                    

                    macht keinen Spaß 😉

                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                    den ZLAN

                    ist was?
                    gibt es da was einzustellen, was nicht zu den Adapter Einstellungen oder WR Einstellungen passt?

                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 @wendy2702 last edited by Elektroniker86

                      @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                      RMMS (Radzio Modbus Master Simulator

                      Den habe ich mal runtergeladen, aber da passiert überhaupt nichts habe die verbindung über den usb und den tcp Adapter probiert unten bei TX RX passiert nichts.

                      Mit dem Programm vom JK BMS klappt die Verbindung mit dem usb Adapter einwandfrei.

                      Screenshot 2025-03-07 105225.png

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by

                        @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                        mit dem usb Adapter

                        den sollte man immer nehmen, wenn möglich.
                        Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich

                        Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Elektroniker86
                          Elektroniker86 @Homoran last edited by

                          @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                          den ZLAN

                          Screenshot 2025-03-07 105518.png

                          Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 @Homoran last edited by

                            @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                            Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich

                            Ja, habe aber keine andere Möglichkeit da die Technik der PV Batterie in der Garage ist

                            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 @Elektroniker86 last edited by

                              @elektroniker86

                              Kann es sein das etwas mit der Adresse nicht stimmt ? Sollte man mal eine andere her nehmen?
                              Habe auch nicht verstanden warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben, dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by

                                @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                den ZLAN

                                Screenshot 2025-03-07 105518.png

                                Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.

                                Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber
                                Screenshot_20250307-110153_Firefox.jpg

                                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Elektroniker86
                                  Elektroniker86 @Homoran last edited by

                                  @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                  Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber

                                  Ich habe das als DNS interpretiert falls man den Adapter von aussen erreichen möchte? Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.

                                  Konnte kein unterschied feststellen...

                                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Homoran
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by

                                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                    warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben

                                    weil es so in deiner Anleitung steht.

                                    @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                    dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                                    da halten sich aber leider viele Hersteller nicht dran

                                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by

                                      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                      Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.

                                      was stand dann im log?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 @Homoran last edited by

                                        @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                        dachte holding ist nur um Werte zu setzen?

                                        Alles klar, verstanden

                                        hier nochmal der log mit eingetragener io ip bei destination:

                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:47.158	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:47.157	debug	Closing client on purpose.
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.157	debug	Cleaning up request fifo.
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.157	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.157	debug	Socket closed with error
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.156	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.156	error	Client in error state.
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.156	error	Request timed out.
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.156	warn	Error: undefined
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:41.156	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:41.155	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.104	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 13"
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:39.740	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:39.740	debug	Initialization of scale factors done!
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:39.739	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:39.739	info	Connected to slave 192.168.1.123
                                        
                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by

                                          @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:

                                          Invalid FC 13

                                          ich hab keine Ahnung wo der herkommt
                                          Screenshot_20250307-111710_Firefox.jpg
                                          es gibt anscheinend wirklich keinen FC13

                                          auch der buffer error ist wieder da

                                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 @Homoran last edited by

                                            @homoran

                                            Sehr kurios, ich habe jetzt noch den Modbus Poll Runtergeladen. Kennst du dich mit dem Programm aus?

                                            Ich bekomme nicht mal eine Verbindung mit dem USB dongle hin......

                                            Screenshot 2025-03-07 112108.png Screenshot 2025-03-07 112015.png Screenshot 2025-03-07 111939.png

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            485
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            92
                                            3057
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo