NEWS
Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown
-
@kemnamol
schalte mal im Shelly Enable 'MQTT Control' ein, dann sollte auch was kommen -
@mcm1957 said in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
Ein paar Tips zum Verifizieren deinerseits:
:- originale DeviceID vorhanden ?
Der Adapter kennt kein Gerät mit der Id shelly3gm3-Wallbox. Dieses Modell ist noch nicht unterstützt.
Resette den Shelly bzw. trag die ORIGINALE deviceID ein.Anschließend lössch dir States dieses Devices und starten den Adapter neu.
Zusätzlich bitte die Instanzeinstellungen des SHELLY Adapters (nicht des mqtt
)
Und das Logfile des ioBrokers im Bereich des Restarts des Shellies. -
@mcm1957 sagte in Shelly Pro3em63 || MQTT || device unknown:
Resette den Shelly bzw. trag die ORIGINALE deviceID ein.
Ich gehe davon aus, dass bei einem Blick ins Log sofort aufgefallen wäre, dass vermutlich die (veränderte) Device-ID angemeckert wird. Das zeigt (wieder mal) wie wichtig bei einem Hilfepost vollständige Infos in Form von Screenshots der Einstellungen und Log-Ausgaben in Code-Tags sind. Das Thema in Kombination mit der Nutzung des Shelly-Adapters ist ja auch nicht neu, sondern ein immer wieder gern gemachter Fehler.
-
Ich habe den Shelly zurück gesetzt.
Weiter leider keine Daten im Adapter und auch keine Fehlermeldung im Log.
-
@mcm1957 Hier dei Shelly-Adapter-Einstellungen:
-
@kemnamol kann es sein das der Port falsch ist?
Grüße -
@kemnamol
Lt. Deinen gezeigten Einstellungen oben war der Shelly auf Port 1883 konfiguriertDein Adapter lauscht aber lt. Protokoll auf Port 1882
Bei der Gelegenheit noch ein Hinweis:
Bitte Protokolle/Logs NICHT als Screenshot, sondern als Text in Code-Tags hier rein.
-
@samson71 VIELEN DANK! So ein dummer Fehler...
Leider ändert es nichts am Ergebnis. Keine Fehlermeldung, keine Daten. -
@kemnamol
Aktuelles Protokoll? Fehlermeldungen? Nochmal alle aktuellen Einstellungen zeigen. -
@kemnamol sag mal hast du du Shelly Adapter und einen Mqtt Adapter gleichzeitig laufen und wenn ja haben beide den selben Port?
-
@fabio
Ja, habe ich jetzt wie gefordert beide auf 1883 gestellt. -
@fabio OK, ich habe jetzt beides auf 1882 gestellt und nun geht es.
Nur leider geht mein EVCC nicht mehr, da er ja auf 1883 die Daten per MQTT auslesen will.
Mit dem alten 3EM war alles auf Port 1883 ja auch kein Problem.
Nun wieder Adapter neu installiert, ALLES auf 1883 gestellt und es geht alles wie gewünscht -
@kemnamol hier steht alles noch mal beschrieben bitte lesen
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
Grüße Fabio