    [Gelöst] Zwei Fußbodenheizungen stören sich gegenseitig

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @Gonzokalle last edited by

      @gonzokalle sagte: Dann arbeiten aber beide Fußbodenheizungen nicht mehr. Richtig?

      Richtig.

      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        Gonzokalle @paul53 last edited by

        @paul53
        Also die Regelung vom WR funktioniert.
        Aus Sicht des Zählers.
        WR regelt auf -150W
        Ab -100W FBH schaltet ein.
        Sind dann kurz auf +150W
        WR regelt innerhalb von 30 Sekunden wieder auf -150W
        FBH bleibt an. Alles gut

        Es geht jetzt nur darum, wenn die Temperatur einer FBH erreicht ist, die ander FBH noch geregelt wird.

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Gonzokalle last edited by paul53

          @gonzokalle sagte: wenn die Temperatur einer FBH erreicht ist, die ander FBH noch geregelt wird.

          Du hast zwei Datenpunkte für "Soll-Temperatur ist noch nicht erreicht"?

          Blockly_temp.JPG

          G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • G
            Gonzokalle @paul53 last edited by

            @paul53
            Ja, zwei DP für Soll-Temperatur. Sind ja auch zwei FBH.
            Danke Paul53, schaue ich mir nachher an, bin noch arbeiten. 👍

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • G
              Gonzokalle @paul53 last edited by

              @paul53
              Nachbauen war einfach.
              Zum Verständnis.
              Bei 1 wird die Verzögerung abgebrochen, wenn beide FBH die Temperatur erreicht haben?
              Bei 2 keinen Plan?
              Den Rest verstehe ich.😊
              Screenshot 2025-03-14 233708.jpg
              Screenshot 2025-03-14 233846.jpg

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Gonzokalle last edited by

                @gonzokalle sagte: Bei 2 keinen Plan?

                Wenn beide FBH die Temperatur erreicht haben, wird nicht gestoppt, sondern auch bei Überschuss > 0 ausgeschaltet.

                G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • G
                  Gonzokalle @paul53 last edited by

                  @paul53
                  Wird schon passen.
                  Heute war leider zu wenig Sonne zum testen.

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    Gonzokalle @Gonzokalle last edited by

                    @gonzokalle
                    Ich habe die Woche ausgiebig getestet.
                    Mir ist aufgefallen, dass die FBH WC sich nicht einschaltet, obwohl nur die FBH Bad (Temp max erreicht) gesperrt ist.
                    Die Sperre (Temp max erreicht) für beide FBH's gilt immer nur beim einschalten FBH, wenn die FBH läuft wird nicht gesperrt.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Gonzokalle last edited by

                      @gonzokalle sagte: FBH WC sich nicht einschaltet, obwohl nur die FBH Bad (Temp max erreicht) gesperrt ist.

                      Ändere das "und" in ein "oder":

                      Blockly_temp.JPG

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        Gonzokalle @paul53 last edited by

                        @paul53
                        Habe ich gemacht.
                        Morgen wird getestet.
                        Dankeschön. 👍

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        874
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.2k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        2
                        17
                        573
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo