NEWS
negative Temperaturwerte in skript...
-
Ich möchte eine Frostschutzfunktion einrichten (eine Wärmequelle soll unter 1° C zuheizen)
im Bereich über 0° C funktioniert das bereits gut. Jetzt frage ich mich, was passiert wenn mein Temperatursensor -1° ausgibt? Schaltet da das Skript nicht evtl. ab, da >-1° oder kann Blockly mit negativen Zahlen umgehen ohne dass ich irgendwelche Extras programmieren muss?
Ich habe da keine Ahnung....Grüße, Thomas
-
@wood_byte
wie sieht denn das Blockly aus?@wood_byte sagte in negative Temperaturwerte in skript...:
kann Blockly mit negativen Zahlen umgehen
warum nicht?
-
@homoran said in negative Temperaturwerte in skript...:
@wood_byte
wie sieht denn das Blockly aus?@wood_byte sagte in negative Temperaturwerte in skript...:
kann Blockly mit negativen Zahlen umgehen
warum nicht?
-
@homoran said in negative Temperaturwerte in skript...:
warum nicht?
Mache ich mir da unnütz Sorgen?
Das wäre ja gut... -
@wood_byte Das nutzt mir nichts.
Hab keinen Blockly editor auf dem Handysiehe auch
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
@homoran
Ich habe nun das Blockly beigefügt... -
@wood_byte vielleicht noch eine Prüfung hinzufügen, ob der switch bereits in der gewünschten Position steht.
Bis auf das zu häufige unnötige Schalten dürfte es keine Probleme geben
@wood_byte sagte in negative Temperaturwerte in skript...:
im Bereich über 0° C funktioniert das bereits gut
Das wäre ja nur zwischen 1 und 0.
Dass es da nicht auch mal -0.1°C war kann ich gar nicht glauben -
@wood_byte sagte: Mache ich mir da unnütz Sorgen?
Ja, aber man sollte eine Hysterese verwenden, damit um 1 °C herum nicht zu oft geschaltet wird. Außerdem sollte man nicht unnötig senden, sondern nur dann, wenn geschaltet werden soll.