    [gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • fuzzy1955
      fuzzy1955 @Homoran last edited by fuzzy1955

      @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

      welche hattest du versucht?
      mit welchen Einstellungen

      Mir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.

      Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by

        @fuzzy1955 seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID

        fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by

          @fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

          Auslesen kann ich alle Register.

          oh neue Zusatzinfo 😉
          Dann passen ja die Einstellungen

          fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fuzzy1955
            fuzzy1955 @warp735 last edited by

            @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

            Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen

            20250319_3.jpg

            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • fuzzy1955
              fuzzy1955 @Homoran last edited by

              @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

              seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID

              Es kommen Werte raus:

              20250319_4.jpg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • fuzzy1955
                fuzzy1955 @Homoran last edited by

                @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                oh neue Zusatzinfo
                Dann passen ja die Einstellungen

                Wie eingangs beschrieben geht es mir nur um eines: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by

                  @fuzzy1955 klar, aber wenn du lesen, aber nicht schreiben kannst und nichts in irgendeinem log steht, wird dieser DP nur zum lesen sein.

                  fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    warp735 @fuzzy1955 last edited by

                    @fuzzy1955
                    Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC

                    19-03-2025_16-16-13.png

                    fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • fuzzy1955
                      fuzzy1955 @warp735 last edited by

                      @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                      Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC

                      Habe ich probiert. Jetzt schaltet der GEN ein, aber er lässt sich nicht mehr ausschalten.

                      20250319_5.jpg

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • fuzzy1955
                        fuzzy1955 @warp735 last edited by

                        @warp735

                        Ich habe zwischendurch einen 10 m-Baum mit der Motorsäge umgelegt - darum die Pause 😊

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • fuzzy1955
                          fuzzy1955 @Homoran last edited by

                          @homoran
                          Ja. Wahrscheinlich muss ich zu einer Shelly -Schütz-Kombination greifen, um den GEN-Eingang einfach zu trennen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            warp735 last edited by

                            @fuzzy1955
                            Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten. Musst also 12 Register beschreiben

                            fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • fuzzy1955
                              fuzzy1955 @warp735 last edited by

                              @warp735

                              Ok, das werde ich testen.

                              Vielen Dank für deine Unterstützung!!

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • fuzzy1955
                                fuzzy1955 @warp735 last edited by

                                @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                                Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten.

                                Habe ich soeben getestet. Funktioniert leider nicht.

                                    let intGenLaden1 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden1').val;      //01 - 05h
                                    let intGenLaden2 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden2').val;      //05 - 09h
                                    let intGenLaden3 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden3').val;      //09 - 13h
                                    let intGenLaden4 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden4').val;      //13 - 17h
                                    let intGenLaden5 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden5').val;      //17 - 21h
                                    let intGenLaden6 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden6').val;      //21 - 01h
                                    let intBattSet = 10; //%
                                
                                    setState('modbus.0.holdingRegisters.1.166_GEN_Laden1', intBattSet, true);
                                    setState('modbus.0.holdingRegisters.1.167_GEN_Laden2', intBattSet, true);
                                    setState('modbus.0.holdingRegisters.1.168_GEN_Laden3', intBattSet, true);
                                    setState('modbus.0.holdingRegisters.1.169_GEN_Laden4', intBattSet, true);
                                    setState('modbus.0.holdingRegisters.1.170_GEN_Laden5', intBattSet, true);
                                    setState('modbus.0.holdingRegisters.1.171_GEN_Laden6', intBattSet, true);
                                

                                Die Register lassen sich im IOB setzen, aber am Deye passiert gar nichts.

                                javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GEN_Leistung = 5.033 kW
                                javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 01-05h = 10 %, 05-09h = 10 %, 09-13h = 10 %
                                javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 13-17h = 10 %, 17-21h = 10 %, 21-01h = 10 %
                                

                                Der GEN-Anschluss lässt sich also auf diese Art nicht schalten 😕

                                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • W
                                  warp735 @fuzzy1955 last edited by

                                  @fuzzy1955
                                  Mach doch nicht zwei Sachen gleichzeitig... Erstmal alles direkt am WR testen, ob funktioniert wie gewünscht. DANN weiß man auch genau, was man womit beschreiben muss.

                                  So nervt das nur, wenn du mit Bildern vom WR daherkommst und plötzlich wieder mit nem Script

                                  fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • fuzzy1955
                                    fuzzy1955 @warp735 last edited by fuzzy1955

                                    @warp735

                                    Pardon, ich hatte heute ganztags Termine.

                                    Erstmal alles direkt am WR testen, ob funktioniert wie gewünscht. DANN weiß man auch genau, was man womit beschreiben muss.

                                    Direkt am Deye hat es ja immer funktioniert. Entschuldige, wenn ich das zwischendurch nicht klar erwähnt habe.

                                    Mir geht es - wie zu Beginn des Threads geschrieben habe - um das Automatische Schalten des GEN-Eingangs aus dem IOBroker mittels Script. Ich habe gerade entdeckt, dass die Register ab 60 R/W sind, also müsste das Beschreiben funktionieren. Ich probier das mal mit Modbus-Tools.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • fuzzy1955
                                      fuzzy1955 @warp735 last edited by

                                      @warp735

                                      Ich habe den Fehler gefunden. Er lag bei mir im JavaScript. Zufällig habe ich bei den Objekten entdeckt, dass man beim Steuern eines Geräts die Checkbox "Bestätigt" NICHT ANKREUZEN darf - das entspricht im JavaScript beim SetState: FALSE

                                      20250320_2.jpg

                                      richtig:
                                      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein', 0, false); //0 = aus, 3 = ein
                                      
                                      falsch:
                                      setState('modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein', 0, true); //0 = aus, 3 = ein
                                      

                                      20250320_1.jpg

                                      Wieder etwas gelöst 😊

                                      Danke für dein Durchhaltevermögen!!

                                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • W
                                        warp735 @fuzzy1955 last edited by

                                        @fuzzy1955
                                        Super 👍
                                        Das ist immer so. Bestätigen (oder auch nicht) tut´s ja dann der Deye. Der Wert ist kurz rot und wird beim nächsten Zyklus bestätigt.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        956
                                        Online

                                        31.9k
                                        Users

                                        80.2k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        5
                                        32
                                        1234
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo