      fuzzy1955 @Homoran last edited by

      @homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

      oh neue Zusatzinfo
      Dann passen ja die Einstellungen

      Wie eingangs beschrieben geht es mir nur um eines: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by

        @fuzzy1955 klar, aber wenn du lesen, aber nicht schreiben kannst und nichts in irgendeinem log steht, wird dieser DP nur zum lesen sein.

        fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • W
          warp735 @fuzzy1955 last edited by

          @fuzzy1955
          Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC

          19-03-2025_16-16-13.png

          fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • fuzzy1955
            fuzzy1955 @warp735 last edited by

            @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

            Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC

            Habe ich probiert. Jetzt schaltet der GEN ein, aber er lässt sich nicht mehr ausschalten.

            20250319_5.jpg

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • fuzzy1955
              fuzzy1955 @warp735 last edited by

              @warp735

              Ich habe zwischendurch einen 10 m-Baum mit der Motorsäge umgelegt - darum die Pause 😊

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • fuzzy1955
                fuzzy1955 @Homoran last edited by

                @homoran
                Ja. Wahrscheinlich muss ich zu einer Shelly -Schütz-Kombination greifen, um den GEN-Eingang einfach zu trennen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  warp735 last edited by

                  @fuzzy1955
                  Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten. Musst also 12 Register beschreiben

                  fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • fuzzy1955
                    fuzzy1955 @warp735 last edited by

                    @warp735

                    Ok, das werde ich testen.

                    Vielen Dank für deine Unterstützung!!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • fuzzy1955
                      fuzzy1955 @warp735 last edited by

                      @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                      Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten.

                      Habe ich soeben getestet. Funktioniert leider nicht.

                          let intGenLaden1 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden1').val;      //01 - 05h
                          let intGenLaden2 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden2').val;      //05 - 09h
                          let intGenLaden3 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden3').val;      //09 - 13h
                          let intGenLaden4 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden4').val;      //13 - 17h
                          let intGenLaden5 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden5').val;      //17 - 21h
                          let intGenLaden6 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden6').val;      //21 - 01h
                          let intBattSet = 10; //%
                      
                          setState('modbus.0.holdingRegisters.1.166_GEN_Laden1', intBattSet, true);
                          setState('modbus.0.holdingRegisters.1.167_GEN_Laden2', intBattSet, true);
                          setState('modbus.0.holdingRegisters.1.168_GEN_Laden3', intBattSet, true);
                          setState('modbus.0.holdingRegisters.1.169_GEN_Laden4', intBattSet, true);
                          setState('modbus.0.holdingRegisters.1.170_GEN_Laden5', intBattSet, true);
                          setState('modbus.0.holdingRegisters.1.171_GEN_Laden6', intBattSet, true);
                      

                      Die Register lassen sich im IOB setzen, aber am Deye passiert gar nichts.

                      javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GEN_Leistung = 5.033 kW
                      javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 01-05h = 10 %, 05-09h = 10 %, 09-13h = 10 %
                      javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 13-17h = 10 %, 17-21h = 10 %, 21-01h = 10 %
                      

                      Der GEN-Anschluss lässt sich also auf diese Art nicht schalten 😕

                      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        warp735 @fuzzy1955 last edited by

                        @fuzzy1955
                        Mach doch nicht zwei Sachen gleichzeitig... Erstmal alles direkt am WR testen, ob funktioniert wie gewünscht. DANN weiß man auch genau, was man womit beschreiben muss.

                        So nervt das nur, wenn du mit Bildern vom WR daherkommst und plötzlich wieder mit nem Script

                        fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • fuzzy1955
                          fuzzy1955 @warp735 last edited by fuzzy1955

                          @warp735

                          Pardon, ich hatte heute ganztags Termine.

                          Erstmal alles direkt am WR testen, ob funktioniert wie gewünscht. DANN weiß man auch genau, was man womit beschreiben muss.

                          Direkt am Deye hat es ja immer funktioniert. Entschuldige, wenn ich das zwischendurch nicht klar erwähnt habe.

                          Mir geht es - wie zu Beginn des Threads geschrieben habe - um das Automatische Schalten des GEN-Eingangs aus dem IOBroker mittels Script. Ich habe gerade entdeckt, dass die Register ab 60 R/W sind, also müsste das Beschreiben funktionieren. Ich probier das mal mit Modbus-Tools.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • fuzzy1955
                            fuzzy1955 @warp735 last edited by

                            @warp735

                            Ich habe den Fehler gefunden. Er lag bei mir im JavaScript. Zufällig habe ich bei den Objekten entdeckt, dass man beim Steuern eines Geräts die Checkbox "Bestätigt" NICHT ANKREUZEN darf - das entspricht im JavaScript beim SetState: FALSE

                            20250320_2.jpg

                            richtig:
                            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein', 0, false); //0 = aus, 3 = ein
                            
                            falsch:
                            setState('modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein', 0, true); //0 = aus, 3 = ein
                            

                            20250320_1.jpg

                            Wieder etwas gelöst 😊

                            Danke für dein Durchhaltevermögen!!

                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              warp735 @fuzzy1955 last edited by

                              @fuzzy1955
                              Super 👍
                              Das ist immer so. Bestätigen (oder auch nicht) tut´s ja dann der Deye. Der Wert ist kurz rot und wird beim nächsten Zyklus bestätigt.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              950
                              Online

                              31.9k
                              Users

                              80.2k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              5
                              32
                              1234
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo