      Homoran Global Moderator Administrators @fuzzy1955 last edited by

      @fuzzy1955 klar, aber wenn du lesen, aber nicht schreiben kannst und nichts in irgendeinem log steht, wird dieser DP nur zum lesen sein.

      fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        warp735 @fuzzy1955 last edited by

        @fuzzy1955
        Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC

        19-03-2025_16-16-13.png

        fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • fuzzy1955
          fuzzy1955 @warp735 last edited by

          @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

          Probier das mal. Und in Time of Use muss der Prozentwert höher sein, als der aktuelle SOC

          Habe ich probiert. Jetzt schaltet der GEN ein, aber er lässt sich nicht mehr ausschalten.

          20250319_5.jpg

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • fuzzy1955
            fuzzy1955 @warp735 last edited by

            @warp735

            Ich habe zwischendurch einen 10 m-Baum mit der Motorsäge umgelegt - darum die Pause 😊

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • fuzzy1955
              fuzzy1955 @Homoran last edited by

              @homoran
              Ja. Wahrscheinlich muss ich zu einer Shelly -Schütz-Kombination greifen, um den GEN-Eingang einfach zu trennen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • W
                warp735 last edited by

                @fuzzy1955
                Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten. Musst also 12 Register beschreiben

                fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • fuzzy1955
                  fuzzy1955 @warp735 last edited by

                  @warp735

                  Ok, das werde ich testen.

                  Vielen Dank für deine Unterstützung!!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • fuzzy1955
                    fuzzy1955 @warp735 last edited by

                    @warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:

                    Der lädt jetzt bis zum eingestellten Akku Wert. DAS musst du immer ändern und den Haken GEN Load. Am besten immer bei allen Uhrzeiten.

                    Habe ich soeben getestet. Funktioniert leider nicht.

                        let intGenLaden1 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden1').val;      //01 - 05h
                        let intGenLaden2 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden2').val;      //05 - 09h
                        let intGenLaden3 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden3').val;      //09 - 13h
                        let intGenLaden4 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden4').val;      //13 - 17h
                        let intGenLaden5 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden5').val;      //17 - 21h
                        let intGenLaden6 = getState('alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.GEN_Laden6').val;      //21 - 01h
                        let intBattSet = 10; //%
                    
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.166_GEN_Laden1', intBattSet, true);
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.167_GEN_Laden2', intBattSet, true);
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.168_GEN_Laden3', intBattSet, true);
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.169_GEN_Laden4', intBattSet, true);
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.170_GEN_Laden5', intBattSet, true);
                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.171_GEN_Laden6', intBattSet, true);
                    

                    Die Register lassen sich im IOB setzen, aber am Deye passiert gar nichts.

                    javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GEN_Leistung = 5.033 kW
                    javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 01-05h = 10 %, 05-09h = 10 %, 09-13h = 10 %
                    javascript.0	07:25:13.638	info	script.js.common.Deye_GEN_schalten: GenLaden 13-17h = 10 %, 17-21h = 10 %, 21-01h = 10 %
                    

                    Der GEN-Anschluss lässt sich also auf diese Art nicht schalten 😕

                    W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      warp735 @fuzzy1955 last edited by

                      @fuzzy1955
                      Mach doch nicht zwei Sachen gleichzeitig... Erstmal alles direkt am WR testen, ob funktioniert wie gewünscht. DANN weiß man auch genau, was man womit beschreiben muss.

                      So nervt das nur, wenn du mit Bildern vom WR daherkommst und plötzlich wieder mit nem Script

                      fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • fuzzy1955
                        fuzzy1955 @warp735 last edited by fuzzy1955

                        @warp735

                        Pardon, ich hatte heute ganztags Termine.

                        Erstmal alles direkt am WR testen, ob funktioniert wie gewünscht. DANN weiß man auch genau, was man womit beschreiben muss.

                        Direkt am Deye hat es ja immer funktioniert. Entschuldige, wenn ich das zwischendurch nicht klar erwähnt habe.

                        Mir geht es - wie zu Beginn des Threads geschrieben habe - um das Automatische Schalten des GEN-Eingangs aus dem IOBroker mittels Script. Ich habe gerade entdeckt, dass die Register ab 60 R/W sind, also müsste das Beschreiben funktionieren. Ich probier das mal mit Modbus-Tools.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • fuzzy1955
                          fuzzy1955 @warp735 last edited by

                          @warp735

                          Ich habe den Fehler gefunden. Er lag bei mir im JavaScript. Zufällig habe ich bei den Objekten entdeckt, dass man beim Steuern eines Geräts die Checkbox "Bestätigt" NICHT ANKREUZEN darf - das entspricht im JavaScript beim SetState: FALSE

                          20250320_2.jpg

                          richtig:
                          setState('modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein', 0, false); //0 = aus, 3 = ein
                          
                          falsch:
                          setState('modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein', 0, true); //0 = aus, 3 = ein
                          

                          20250320_1.jpg

                          Wieder etwas gelöst 😊

                          Danke für dein Durchhaltevermögen!!

                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            warp735 @fuzzy1955 last edited by

                            @fuzzy1955
                            Super 👍
                            Das ist immer so. Bestätigen (oder auch nicht) tut´s ja dann der Deye. Der Wert ist kurz rot und wird beim nächsten Zyklus bestätigt.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            520
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.2k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            5
                            32
                            1236
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo