Hallo,
ich hatte schon vor zwei drei Jahren mal einen ähnlichen Beitrag gestartet.
Jetzt hat sich ein bisschen was geändert und bräuchte mal euer Wissen was ich in meinen Skript ändern muss um die geänderten Geräte übertragen zu können.Situation ist diese:
ich habe jetzt vom Elektriker für meine zwei Heizstäbe die Anschlüsse ändern lassen da mir die Shelly Steckdosen immer wieder abgeraucht sind (hauptsächlich beim 3kw Heizstab)
Es sind jetzt 2 Schütze installiert worden die mit jeweils einen Shelly 1 Gen3 angesteuert werden.
Jetzt ist natürlich mein Skript nicht mehr aktuell und ich habe versucht die Geräte im Script einfach mit den neuen Datenpunkten zu aktualisieren.Ich möchte jetzt nur mal wissen ob das so ohne weiteres möglich ist?
Anbei mein geändertes Script
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="v_zWw#f*?6Kuz3q`qjCE">temp</variable> <variable id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</variable> <variable id="i[uB)x-#tw=9O)mKmy}y">Wert</variable> <variable id="|d/H#5+,DS2pv7HuMpez">cntEin</variable> <variable id="@bW)OxFCEo,x]h%.K=oh">cntAus</variable> <variable id="Q!B|=?tF]T^rc#:%+tL0">heizstab1</variable> <variable id="9y5$f~sG5n39o=TlsnI_">heizstab2</variable> </variables> <block type="variables_set" id="s]toBuxd7qckZ=MV}gLw" x="-490" y="-567"> <field name="VAR" id="v_zWw#f*?6Kuz3q`qjCE">temp</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_compare" id="U+SqV+X3u]BR5_*nSl4k"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="CVe8=quPf:*@70Vk5}6d"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.ESP_Easy.Sensor_1.temperature_oben</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="b3E,fp|H]i=|XmwnnuIW"> <field name="NUM">55</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="on" id="6f#8;/d2+mFgtGWucg-2"> <field name="OID">mqtt.0.ESP_Easy.Sensor_1.temperature_oben</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="OaYbhbrmcAVKNtsDyJ[C"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="JJI;11;vWM@(x6l#F(cl"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=",V{H10qqDsBZx4}Bfc+J"> <field name="VAR" id="i[uB)x-#tw=9O)mKmy}y">Wert</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="32RNlk^;jzjak=gFDmY1"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="rP;IY{-Vx3IG)Y+/)$eU"> <field name="VAR" id="v_zWw#f*?6Kuz3q`qjCE">temp</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="BNy3J_[.$RptDl1XNscM"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="OH#3a231eMy6}TO!43u6"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="wU|o-md1ws%zHkM3n_qh"> <field name="VAR" id="i[uB)x-#tw=9O)mKmy}y">Wert</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_g/FeurV7eXC]_KI]GMB"> <field name="NUM">55</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="s9@@iOXvKs)eN`,1]!wM"> <field name="VAR" id="v_zWw#f*?6Kuz3q`qjCE">temp</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="O/Rp=A:]gda*~]fsGmnh"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="|nY7W$^CJek*8R1+{v#W"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="79;C=LtG,c@Cxjtsc(:5"> <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Uv!/!l*wK~We$na*b2TL"> <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Q_g|DHs,1VyUn95M21vu"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id=")F=,NBOgB+U?RY{{_pH8"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.1.shelly1g3#1500W#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="/=,=mDZpkkJ0nP{U}Jn]"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="^URPUfp~E$?wVU2xo/;N"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.1.shelly1g3#1500W#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="C3!$xs5bu:u.kTi?n)/u"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="XHga6uI*!=}qs_H{/!pN"> <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="Srk4mTqbc0P_aoZ^0gk," inline="false"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="/N~^PWKp.(tMa*mm(|rw"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="logic_ternary" id="FE|(7.b9)88oOW`_HArh"> <value name="IF"> <block type="get_value" id="QOX}s3wsRcPnYE8e84k."> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.1.shelly1g3#1500W#1.Relay0.Switch</field> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="math_number" id="L+`#==TQ1QH%a~g3o:pF"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="math_number" id="%D*$ee{;8FBudZbvQ]16"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="=d{[^G-:$`F]xab?9ax}"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="logic_ternary" id="aIY@36wn:78%*=EM]Et9"> <value name="IF"> <block type="get_value" id="-[j|,-dv?f2{[YO?*G/%"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.1.shelly1g3#3000W#1.Relay0.Switch</field> </block> </value> <value name="THEN"> <block type="math_number" id="O(tM]$?].(mnxpG0vkaz"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> <value name="ELSE"> <block type="math_number" id="_S/b~weIZ(2-wAtzxX`d"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="Mva_8W8W:(B67SM9XV?."> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="YQ1pH-P-xR~Vu!xhvVNF"> <field name="oid">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field> </shadow> </value> <value name="OID1"> <shadow type="field_oid" id="Ng?V+#RU_WuMqgn4ei~0"> <field name="oid">plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="XYQEZ03a2y3xg6Voj`%z"> <value name="IF0"> <block type="variables_get" id="uW!g34W+{^8n.x[rMOLr"> <field name="VAR" id="v_zWw#f*?6Kuz3q`qjCE">temp</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="controls_if" id="%(d{F+ltUwtI`W.smyd{"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="T#t0PlW*bvU={g!__9$!"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="8Uld{OP=Yt~|=`|i8Q{("> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="uQ6p}JW{99S|Qh_v#frq"> <field name="NUM">1500</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="a/H;no;tGkjZlhu%QI~u"> <field name="VAR" id="|d/H#5+,DS2pv7HuMpez">cntEin</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="H;JnIF*$m8ywec4]K13!"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="^5y%H-FY;A9NV}M`T^bZ"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="HBS.o.I#GLgPVUn_!(el" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="X9/a9lg*sY7G(LmIX+:1"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="s~*8Hs%wp?Dj|Iiu6]Ja"> <field name="VAR" id="|d/H#5+,DS2pv7HuMpez">cntEin</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="GC,bq=x6~W{p.SYKma}M"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="RwA6#idx9=BM:S:RCgnt"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="1B+-prk8-;`[q;n,L21T"> <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="jaA-iLYNZD--F{80bZEk"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="e1ZO}-{R*ozC2V)xv/NL"> <field name="VAR" id="|d/H#5+,DS2pv7HuMpez">cntEin</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="]Lh5K[KUfvl:?{oGtrPY"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="math_change" id="y3RXZ?0v28TMS+g(y*ME"> <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="D,[8m8#iVyo`/xu3/|K/"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="tH+4|Wbc5GHu.%ky56%y"> <field name="VAR" id="|d/H#5+,DS2pv7HuMpez">cntEin</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="JJlOmhL0Jh*{50~Y-h8V"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="`C/Lr*6kU!Tt4gW,s=Db"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="c_-xcB`:PJhp0-JHIJwZ"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Z!0%:J!gsy3:gST[WLtR"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="UW6:78]L.}3j+Ia?W?F*"> <field name="NUM">200</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="eCcs$hs.OX8Moi,839rk"> <field name="VAR" id="@bW)OxFCEo,x]h%.K=oh">cntAus</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="%lyF737W.]7!ObDhu4*Q"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="b?7(ya-OF-`%%;tc#bxM"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="qfIor]$W$@y#:L#{9UXe" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="iHvO`42bm!/s5Er8zCI1"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="7af~Z/lsJ^ol-7$KOWGC"> <field name="VAR" id="@bW)OxFCEo,x]h%.K=oh">cntAus</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="17]XhR(X*j/f)OWgYi4i"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="0%ZJ}M%wt?Pq;JIe!YNB"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="[3PN}:M)1@]zi0;:AZaG"> <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="i9S6mdgJTy{S6##g3U=_"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="R75us`YE]0Iz]EJepA$U"> <field name="VAR" id="@bW)OxFCEo,x]h%.K=oh">cntAus</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="%3t@SYrb4[P}NnQpI+Pl"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="math_change" id="Qj*BMP)Ci{6n;.2*HW,3"> <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="nbS2*F5O|ABVkC*Xt-l?"> <field name="NUM">-1</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="uzm[8.*2lEfFSjC$f|fz"> <field name="VAR" id="@bW)OxFCEo,x]h%.K=oh">cntAus</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="eM6D_[FsERl*3r]EiB9)"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="b[DGt0nuaGL5jO;n$JAq"> <field name="VAR" id="Q!B|=?tF]T^rc#:%+tL0">heizstab1</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number_property" id="Y7q0s4;cuGr3{}*_r-xX"> <mutation divisor_input="false"></mutation> <field name="PROPERTY">ODD</field> <value name="NUMBER_TO_CHECK"> <shadow type="math_number" id="j|55VNxUMVjBGhl-m/4{"> <field name="NUM">0</field> </shadow> <block type="variables_get" id="|;_$J9D-@(!!o!@A|d.v"> <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Z{ol+x/+(u^aajx@Vhn2"> <field name="VAR" id="9y5$f~sG5n39o=TlsnI_">heizstab2</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_compare" id="#DBQR1Cup4N-Qr=DF+*H"> <field name="OP">GTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="|go[K4{-;0Tp3c|,w~,%"> <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="SW.U0{Tl.~iOkYh@}{3Z"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id=";6-9=_mR)~.uoX?!#xb!"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=":Nk({$pt]]-xzY.a,5?G"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="PoV8lq}:;v[obkCM53~8"> <field name="VAR" id="Q!B|=?tF]T^rc#:%+tL0">heizstab1</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="dL$^y^A(Go.{3dD-3DUs"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.1.shelly1g3#1500W#1.Relay0.Switch</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="2X!0?2?;J){g|_#ftd|+"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.0.SHPLG2-1#40915155EDF3#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="%ydOnd8[XHC$/3{9VFj$"> <field name="VAR" id="Q!B|=?tF]T^rc#:%+tL0">heizstab1</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="%9.d:$w^iNz;L:nd5BoG"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="UQv[Rz^5f:#)fAqUWMk-"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="K^Cr`lcToTn%,N+kEZ[s"> <field name="VAR" id="9y5$f~sG5n39o=TlsnI_">heizstab2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="3Yr2{GacZb_mhZ4^?jF*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.1.shelly1g3#3000W#1.Relay0.Switch</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="D/q[T[3mSbu1ysV{VPjV"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.1.shelly1g3#3000W#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=",[uX/yd,c(y.Gx~g[U#y"> <field name="VAR" id="9y5$f~sG5n39o=TlsnI_">heizstab2</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="KS{*7I7)yzeN1jB=6;V/"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="KS:4~UZ{vccU~iTf-V_u"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="5Y{~PghQ={@pOvAT^46;" inline="false"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="`0;1s$3.TKPa^lIjw~W4"> <field name="TEXT">Einspeisung:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="8z^$PnY|MP{gr{A#bPi."> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="nlvwHcKhv@po6U57sDxA"> <field name="TEXT"> Netz-Bezug:</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="EL:l7T_?7p#z;7DZZs6`"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="8R5CWhYs_y*4;ljCHQcR"> <field name="TEXT"> Heiz-Stufe:</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="variables_get" id="(Oc3%bWXeM6!16qd]K7}"> <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="Y_gY|k^^bh44qU{VA%^z"> <field name="TEXT"> Boilertemp:</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value" id="s783,ESop@{W@u@|4o?r"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.ESP_Easy.Sensor_1.temperature_oben</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
kann mir einer weiterhelfen ob das so ok ist oder vielleich was verändert werden müsste oder sogar vereinfacht werden kann?
Danke schon mal für Eure Hilfe
Gruß Maik
-
@spidermike sagte: was verändert werden müsste
Das Schalten der Heizstäbe darf nicht verschachtelt werden, sondern muss unabhängig erfolgen:
-
@paul53 Danke für Deine Hilfe,
was muss ich da jetzt änderen
glaube ich habe da was vergessen zu wechseln -
@spidermike sagte: was muss ich da jetzt änderen
So wie gezeigt: Das Schalten von Heizstab2 und den Debug-Block unter die Prüfung für Heizstab1 schieben.
-
@paul53
so<value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="UQv[Rz^5f:#)fAqUWMk-"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="K^Cr`lcToTn%,N+kEZ[s"> <field name="VAR" id="9y5$f~sG5n39o=TlsnI_">heizstab2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="3Yr2{GacZb_mhZ4^?jF*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.1.shelly1g3#3000W#1.Relay0.Switch</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="D/q[T[3mSbu1ysV{VPjV"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.1.shelly1g3#3000W#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=",[uX/yd,c(y.Gx~g[U#y"> <field name="VAR" id="9y5$f~sG5n39o=TlsnI_">heizstab2</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="KS{*7I7)yzeN1jB=6;V/"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="KS:4~UZ{vccU~iTf-V_u"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="5Y{~PghQ={@pOvAT^46;" inline="false"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="`0;1s$3.TKPa^lIjw~W4"> <field name="TEXT">Einspeisung:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="8z^$PnY|MP{gr{A#bPi."> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="nlvwHcKhv@po6U57sDxA"> <field name="TEXT"> Netz-Bezug:</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="EL:l7T_?7p#z;7DZZs6`"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="8R5CWhYs_y*4;ljCHQcR"> <field name="TEXT"> Heiz-Stufe:</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="variables_get" id="(Oc3%bWXeM6!16qd]K7}"> <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="Y_gY|k^^bh44qU{VA%^z"> <field name="TEXT"> Boilertemp:</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value" id="s783,ESop@{W@u@|4o?r"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.ESP_Easy.Sensor_1.temperature_oben</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block>
-
@spidermike sagte: so
Lässt sich nicht importieren!
Zeige den unteren Blockly-Ausschnitt als Bild. -
-
-
@spidermike
Den Debug-Block unter das Schalten von Heizstab1 schieben, denn der schaltet bei jeder Stufenänderung.Der gesteuerte Shelly für Heizstab1 ist offenbar falsch.
-
ja hatte ich schon gesehen und gegen den anderen Shelly geändert.
ich sehe bei mir im script keine Geräte sondern nur den Datenpunkt
komisch nur das er in deinen Bildern mir das Gerät sprich den Shelly anzeigt sonst wäre es mir nicht aufgefallen
-
@spidermike
hier noch ein versuch<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="KS{*7I7)yzeN1jB=6;V/" x="-341.83333587646484" y="878"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="KS:4~UZ{vccU~iTf-V_u"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="5Y{~PghQ={@pOvAT^46;" inline="false"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="`0;1s$3.TKPa^lIjw~W4"> <field name="TEXT">Einspeisung:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="8z^$PnY|MP{gr{A#bPi."> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="nlvwHcKhv@po6U57sDxA"> <field name="TEXT"> Netz-Bezug:</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="EL:l7T_?7p#z;7DZZs6`"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="8R5CWhYs_y*4;ljCHQcR"> <field name="TEXT"> Heiz-Stufe:</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="variables_get" id="(Oc3%bWXeM6!16qd]K7}"> <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="Y_gY|k^^bh44qU{VA%^z"> <field name="TEXT"> Boilertemp:</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value" id="s783,ESop@{W@u@|4o?r"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.ESP_Easy.Sensor_1.temperature_oben</field> </block> </value> </block> </value> </block>
-
@spidermike sagte: hier noch ein versuch
Das ist nur der Debug-Block.
@spidermike sagte in PV Überschuss nutzen um 1,5KW und 3,0KW Heizstab zu schalten:
ich sehe bei mir im script keine Geräte sondern nur den Datenpunkt
Wenn der Datenpunkt existiert, wird in Blockly der Name dargestellt, andernfalls die ID.
-
@paul53 ist das jetzt soweit ok?
-
@spidermike sagte: ist das jetzt soweit ok?
Kann ich nicht beurteilen, denn der Export enthält nur den Debug-Block:
-
@paul53 ok ich werde es morgen sehen was passiert und melde mich dann nochmal wenn ich es ok ist oder probleme gibt
-
@paul53 ich wollte mich mal wieder melden und nach einer gewissen testphase ein kleines Feedback geben.
das Script funktioniert jetzt wieder super und schaltet meine Heizstäbe wunderbar,
Danke für Deine Hilfe
-
@paul53 hallo,
nach dem Shelly adapter upate schaltet das script die zwei shellys nicht mehr obwohl die datenpunkte vorhanden sind.
was kann das jetzt wieder sein?
gruß Maik